Вернуться   Форум КРЕЙТ > Поиск по форуму

Показано с 1 по 25 из 41.
На поиск затрачено 0.01 сек.
Поиск: Сообщения от: Дмитрий
Раздел: Программное Обеспечение 11.01.2019, 08:11
Ответов: 5
Просмотров: 106
Автор Дмитрий
Re: Нет ответа от контроллера ТЭКОН 19 в сервере опроса Ethernet

Добрый день!

Сделайте скриншоты настроек К-104 и ТЭКОН-19 в ИСКРа и настройки параметров обмена программы Телепорт. Проверьте номер порта который используете для подключения к К-104.
Раздел: Программное Обеспечение 04.12.2018, 14:19
Ответов: 5
Просмотров: 197
Автор Дмитрий
Re: Драйвер_АИ-89

Порт RS-232 ТЭКОН-19 предназначен для работы с единичным прибором.
Раздел: Программное Обеспечение 29.11.2018, 12:43
Ответов: 5
Просмотров: 197
Автор Дмитрий
Re: Драйвер_АИ-89

Драйвер на адаптер АИ-89 можно скачать здесь (https://kreit.ru/products/communication/ai-89.html?kat=0&tab=2).
Раздел: Интерфейсы, построение сетей 29.11.2018, 08:17
Ответов: 6
Просмотров: 239
Автор Дмитрий
Re: "СПТ961 - К105 - ... - К105 - СП Сервер" как?

Схема заработает если использовать ПО "ИСКРа". "ВзлетСП" не поддерживает работу с К-105.
Раздел: Программное Обеспечение 26.11.2018, 10:17
Ответов: 2
Просмотров: 194
Автор Дмитрий
Re: Адаптер АИ-200

С руководством на программу "Телепорт" можно ознакомиться здесь (https://kreit.ru/files/manual/TTP20.pdf).
Раздел: Программное Обеспечение 20.11.2018, 16:25
Ответов: 15
Просмотров: 401
Автор Дмитрий
Re: OPC сервер и Тэкон19

ТЭКОН-19 для работы с АИ-80 настраивать не нужно, а вот АИ-80 нужно. Вся настройка сводиться к указанию сетевых номеров по шине CAN и RS и скорости обмена. Подключиться к АИ-80 можно с помощью любого...
Раздел: Интерфейсы, построение сетей 20.11.2018, 10:54
Ответов: 6
Просмотров: 239
Автор Дмитрий
Re: "СПТ961 - К105 - ... - К105 - СП Сервер" как?

Если использовать программный комплекс "ИСКРа" то вариант К-105 динамика, сервер статика, реализовать можно.
Раздел: Программное Обеспечение 20.11.2018, 10:51
Ответов: 15
Просмотров: 401
Автор Дмитрий
Re: OPC сервер и Тэкон19

Связка ТЭКОН-19 -> УСП-78 -> ОРС сервер работать не будет. Для работы с нашим ОРС нужен наш адаптер работающий по протоколу ft 1.2 например АИ-80 (CAN-RS-485) Почему не считывать данные с УСП-78 на...
Раздел: Интерфейсы, построение сетей 20.11.2018, 08:27
Ответов: 6
Просмотров: 239
Автор Дмитрий
Re: "СПТ961 - К105 - ... - К105 - СП Сервер" как?

Добрый день!
Для удаленного опроса хватит одного К-105 настроенного на работу по GPRS. Схема следующая: СПТ961 -> К-105 (Симка с статическим IP адресом) -> Ethernet -> Сервер "ИСКРа" (Сервер с...
Раздел: Интерфейсы, построение сетей 20.11.2018, 08:19
Ответов: 15
Просмотров: 454
Автор Дмитрий
Re: АИ-80 и ИСКРа

Добрый день!
Для работы с К-104 сервер опроса Ethernet/GPRS подойдет.
Раздел: Программное Обеспечение 20.11.2018, 08:12
Ответов: 15
Просмотров: 401
Автор Дмитрий
Re: OPC сервер и Тэкон19

Добрый день!
Какой OPC сервер используете?
Раздел: Интерфейсы, построение сетей 12.11.2018, 08:09
Ответов: 15
Просмотров: 454
Автор Дмитрий
Re: АИ-80 и ИСКРа

Добрый день!
Как писал Василий выше, можно использовать связку приборов Т-19 АИ-80 RS-485/232 для опроса контроллеров через АИ-80, в этом случае будет использоваться сервер опроса COM порта. Если...
Раздел: Контроллеры ТЭКОН 23.10.2018, 12:30
Ответов: 8
Просмотров: 455
Автор Дмитрий
Re: Тэкон - CAN - 484 - K104

Добрый день!
Данная схема будет работать но при условии, что приборы по шинам CAN и RS , будут подключены последовательно. Соединять звездой шины нельзя.
Раздел: Контроллеры ТЭКОН 18.10.2018, 08:05
Ответов: 8
Просмотров: 455
Автор Дмитрий
Re: Тэкон - CAN - 484 - K104

Здравствуйте.
УСП-78 Это преобразователь протокола FT 1.2 в Modbus и используется для подключения к SCADA системам для запроса заданных параметров с ТЭКОН. Поэтому ваша схема работать не будет.
Раздел: Интерфейсы, построение сетей 12.10.2018, 08:23
Ответов: 2
Просмотров: 275
Автор Дмитрий
Re: Подключение К-104 исп.02

Здравствуйте!
Все наши приборы работаю по шине CAN-BUS. Для подключения наших приборов к MODBUS используются адаптеры К-104-01, УСП-78, АИ-106. К-104 обеспечивает доступ к приборам сторонних...
Раздел: Программное Обеспечение 28.09.2018, 17:04
Ответов: 3
Просмотров: 496
Автор Дмитрий
Re: ИСКРА WINDOWS 10

Добрый день! Нужно переименовать файл установки, например на setup.exe и он нормально установиться.
Раздел: Настройка 06.09.2018, 09:07
Ответов: 3
Просмотров: 554
Автор Дмитрий
Re: Ограничение параметра по двум условиям

Добрый день!
Данную задачу действительно можно реализовать с помощью сервисного ПО.
На текущий момент в ПО Диалог 19, из-за отсутствия востребованности, такой возможности нет. Если данная задача...
Раздел: Настройка 03.09.2018, 13:09
Ответов: 10
Просмотров: 726
Автор Дмитрий
Re: Помогите разобраться

Значение "Замена при обрыве" указывается на ваше усмотрение. Можно выставить нулевые значения что бы они сразу бросались в глаза в случае обрыва датчика. ТЭКОН при обрыве будет сохранять расход в...
Раздел: Настройка 30.08.2018, 14:55
Ответов: 10
Просмотров: 726
Автор Дмитрий
Re: Помогите разобраться

В очереди задач для природного газа признаком нештатной ситуации является признак обрыва датчика температуры, давления и расхода. В случае обрыва датчиков в расчёт подставляется значение "замена при...
Раздел: Настройка 29.08.2018, 16:46
Ответов: 10
Просмотров: 726
Автор Дмитрий
Re: Помогите разобраться

Параметр "Замена при обрыве" это значение, которое будет подставляться в расчет в случае обрыва датчика. Какую очередь задач выбрали из библиотеки?
Раздел: Контроллеры ТЭКОН 29.08.2018, 13:52
Ответов: 6
Просмотров: 679
Автор Дмитрий
Re: Вычисление CRC для обмена с Тэкон

Контрольная сумма 1 байтная и считается как "сумма байт без переноса" начиная от начала посылки.
Пример: 10:45:02:11:01:17:f0:60:16
10 - начало посылки
16 - окончание посылки
60 - контрольная...
Раздел: Контроллеры ТЭКОН 09.08.2018, 10:22
Ответов: 3
Просмотров: 671
Автор Дмитрий
Re: ТЭКОН-19:синхронизация времени

Здравствуйте!
Согласно описанию типа СИ https://kreit.ru/files/t19ot_signed.pdf допустимый ход часов 9 секунд в сутки. Если используется наше программное обеспечение "ИСКРа", то синхронизация...
Раздел: Настройка 01.08.2018, 09:12
Ответов: 6
Просмотров: 485
Автор Дмитрий
Re: Тэкон 17 расчет для закрытой системы теплоснабжения

ТЭКОН-17 был выпущен до вступления правил 2014 года и поэтому не может им соответствовать. Расчет тепловой энергии на ТЭКОН-17 производиться только по старым правилам 1995 года.
Раздел: Контроллеры ТЭКОН 30.07.2018, 11:56
Ответов: 2
Просмотров: 508
Автор Дмитрий
Re: Программно не определяет Тэкон19

Редактирование параметров прибора, запись, чтение производиться только в программе "Телепорт". Знак вопроса на приборе обозначает что он находиться в остановке.
Раздел: Программное Обеспечение 30.07.2018, 11:52
Ответов: 1
Просмотров: 711
Автор Дмитрий
Re: Порядок установки программного комплекса ИСКРа

Сначала нужно установить FireBird 1.5, затем произвести настройку комплекса. Руководство по настройке и работе с "ИСКРа" идет вмести с программой в папке help.