Ethernet AE-67

To NRGetik.

Добрый день.
При установленном джампере и перевключении питания
вступают в силу установки 192.168.0.1 и порт CAF8h
для обмена по LAN.
Режим Работа/Останов важен только в случае...
Раздел: Интерфейсы, построение сетей 16.11.2011, 16:01
Ответов: 71
Просмотров: 204,898
Автор Konst
Ethernet AE-67

Добрый день.

Непонятна формулировка "выход в интернет".

Сам К-104 в интернет не выходит и в сети
провайдера не "регистрируется", к нему обращается
программа обмена верхнего уровня. Вами...
Раздел: Интерфейсы, построение сетей 07.07.2011, 07:59
Ответов: 71
Просмотров: 204,898
Автор Konst
Ethernet AE-67

Добрый день.

Если Т-17 укомплектован "Токовой петлей",
то единственная возможность подключить его
к ПК посредством мультиплексора МТП или
адаптера Т10.00.08.

Причем тут АЕ-67 мне непонятно....
Раздел: Интерфейсы, построение сетей 24.11.2010, 15:28
Ответов: 71
Просмотров: 204,898
Автор Konst
Ethernet AE-67

Добрый день.

Не совсем понятен вопрос.
Откуда Вы хотите обращаться к контроллеру АЕ ?
Если из локалки, тогда понятно что проблем нет.
Исли из инета, скорее всего придется реализовывать порт...
Раздел: Интерфейсы, построение сетей 05.02.2010, 10:27
Ответов: 71
Просмотров: 204,898
Автор Konst
Ethernet AE-67

Добрый день.
Ещё один момент.
Случайно перемычка ENPROG не установлена.
Хотя она и не должна влиять на это,
все таки проверьте.
Ещё.
Формат кадра 1,8,2,n.
Это важно.

В МОКСЕ проверьте.
Раздел: Интерфейсы, построение сетей 04.02.2010, 17:19
Ответов: 71
Просмотров: 204,898
Автор Konst
Ethernet AE-67

На всякий случай запретите аппаратное управление
на МОКСЕ. И ещё. Не используйте "традиционный"
протокол обмена. Установите FT1.2.
Раздел: Интерфейсы, построение сетей 04.02.2010, 13:49
Ответов: 71
Просмотров: 204,898
Автор Konst
Ethernet AE-67

Добрый день.
С точки зрения прошивки, изменений
в прцедурах обмена нет. Проверте
соответствие настроек.
Попробуйте связять "неработающий" ТЭКОН
с компьютером напрямую.

Трудно дистанционно...
Раздел: Интерфейсы, построение сетей 21.01.2010, 09:09
Ответов: 71
Просмотров: 204,898
Автор Konst
Ethernet AE-67

Добрый день.
1.Для того чтобы АЕ-67 рутил в CAN. Надо посылать
на порт 51960.
Все что приходит на порт 51952 уходит в RS.
2. Протокол по CAN не FT1.2. Это наш внутренний протокол.
Для получения...
Раздел: Интерфейсы, построение сетей 22.01.2009, 15:49
Ответов: 71
Просмотров: 204,898
Автор Konst
Ethernet AE-67

Тогда хотелось бы узнать версию
исполнения адаптера.
В версиях 00, 01, 02 это реализовать
не так просто.
В версиях 03, 04, 05 не тривиально, но
в принципе возможно.

А какой программой Вы...
Раздел: Интерфейсы, построение сетей 22.01.2009, 14:35
Ответов: 71
Просмотров: 204,898
Автор Konst
Ethernet AE-67

Добрый день.
В чем проблема? Ping-ом и проверяйте, или я чего-то не понимаю ?
Раздел: Интерфейсы, построение сетей 25.11.2008, 15:52
Ответов: 71
Просмотров: 204,898
Автор Konst
Ethernet AE-67

Пишите.
Ответим.
Раздел: Интерфейсы, построение сетей 25.11.2008, 15:31
Ответов: 71
Просмотров: 204,898
Автор Konst
Ethernet AE-67

В догонку.
С "Энергодиспетчером" заканчивайте взаимодействие.
Там много тонких мест и они вряд ли когда-то будут
исправлены т.к. данный программный продукт не
поддерживается в настоящее время.
Раздел: Интерфейсы, построение сетей 25.11.2008, 15:28
Ответов: 71
Просмотров: 204,898
Автор Konst
Ethernet AE-67

Если будете обмениваться "Искрой", напрашиваются
два варианта.
1. Наиболее простой.
Работать в режиме виртуального СОМ порта.
Управление потоком выключено.
Скорости должны соответствовать.
2....
Раздел: Интерфейсы, построение сетей 25.11.2008, 15:03
Ответов: 71
Просмотров: 204,898
Автор Konst
Ethernet AE-67

Добрый день.
Давайте будем работать в режиме вопрос - ответ.

1. Каким софтом предполагается получать данные
с ТЭКОНа ?

Для начала некоторые данные о вариантах обмена.
МОХА избыточна для...
Раздел: Интерфейсы, построение сетей 20.04.2005, 07:51
Ответов: 71
Просмотров: 204,898
Автор Konst
Ethernet AE-67

Добрый.
Любой протокол подходит.
Если все настроено правильно.
Возможно где-то какой-то косячек.

Предпочтительнее FT1.2 - однозначно.
Раздел: Интерфейсы, построение сетей 19.04.2005, 15:23
Ответов: 71
Просмотров: 204,898
Автор Konst
Ethernet AE-67

Все хорошо что хорошо кончается.
Уменьшите время ожидания ответа.
Это сильно затягивает процесс и увеличте скорость обмена.

Версия скоро. После обкатки.
А у Вас какая текущая версия и какая...
Раздел: Интерфейсы, построение сетей 19.04.2005, 15:08
Ответов: 71
Просмотров: 204,898
Автор Konst
Ethernet AE-67

Что значит нет кабеля ?
Ведь как-то же соединен адаптер Eth. с адаптером
RS232 <-> RS485 ?
Раздел: Интерфейсы, построение сетей 19.04.2005, 15:06
Ответов: 71
Просмотров: 204,898
Автор Konst
Ethernet AE-67

Понял задачу. Жаль что не сразу продумали
такой вариант. Решение, конечно, не очень
красивое с технической точки зрения. Но работать
должно надежно.

По кабелю.
У Вас две вилки DB9, как я...
Раздел: Интерфейсы, построение сетей 19.04.2005, 15:00
Ответов: 71
Просмотров: 204,898
Автор Konst
Ethernet AE-67

Кстати.
Опять осенило :)
А что за "интересный" кабель Вы используете для
связи Eth. <-> RS232 ?
Раздел: Интерфейсы, построение сетей 19.04.2005, 14:50
Ответов: 71
Просмотров: 204,898
Автор Konst
Ethernet AE-67

На мыло очень долго будет.
Давайте продолжим здесь.

Почему скорость выбрана 2400?
Поднимите хотя бы до 9600.
Раздел: Интерфейсы, построение сетей 19.04.2005, 14:42
Ответов: 71
Просмотров: 204,898
Автор Konst
Ethernet AE-67

Стукнитесь в аську 117339329
Раздел: Интерфейсы, построение сетей 19.04.2005, 14:21
Ответов: 71
Просмотров: 204,898
Автор Konst
Ethernet AE-67

Попробуйте увеличить время ожидания ответа
от ведомого устройства в адаптере Eth.
Раздел: Интерфейсы, построение сетей 19.04.2005, 14:20
Ответов: 71
Просмотров: 204,898
Автор Konst
Ethernet AE-67

Именно такая конфигурация как
Ethernet <-> RS232 <-> RS485 никогда не
проверялась за ненадобностью.
Хотя чисто теоретически должно работать.
Раздел: Интерфейсы, построение сетей 19.04.2005, 14:06
Ответов: 71
Просмотров: 204,898
Автор Konst
Ethernet AE-67

Не понял.
А у Вас что-ли установлен интерфейсный модуль.
А не основной интерфейс RS-485?
Тогда настройки надо проделать в пунктах
интерфейсного модуля.

После всех изменений ТЭКОН необходимо...
Раздел: Интерфейсы, построение сетей 19.04.2005, 13:27
Ответов: 71
Просмотров: 204,898
Автор Konst
Ethernet AE-67

Кстати :-)
Осенило.
Возможна проблема в (ошибка дизайнера)
неправильной маркировке линий А и В на
адаптере. Попробуйте перекрестить.