Re: ТЭКОН-19 06М не видит импульсы

Подача питание на клемму Uпд является обязательной (данное требование указано в РЭ на контроллер ТЭКОН-19), без выполнения данного условия ни один частотно/числоимпульсный измерительный канал...
Раздел: Контроллеры ТЭКОН 26.03.2021, 11:13
Ответов: 7
Просмотров: 12,580
Автор operation
Re: ТЭКОН-19 06М не видит импульсы

На какой выходной сигнал настроены расходомеры?
Переключение между импульсным и частотным выходным сигналов осуществляется в меню расходомера (см. руководство по эксплуатации на расходомер - далее...
Раздел: Контроллеры ТЭКОН 26.03.2021, 08:06
Ответов: 7
Просмотров: 12,580
Автор operation
Re: ТЭКОН-19 06М не видит импульсы

Вы проверили работу входных каналов F0 и F1, как было описано ранее (имитируя "сухой контакт"), перемычки установлены по сх.А (заводская установка).
Если Вы указываете, что на одном канале у Вас...
Раздел: Контроллеры ТЭКОН 23.03.2021, 07:50
Ответов: 7
Просмотров: 12,580
Автор operation
Re: ТЭКОН-19 06М не видит импульсы

Здравствуйте.
УСП-178 (Устройство согласования протоколов) предназначен для чтения/записи параметров по протоколу ModBus.
Для выполнения настройки/чтения/записи параметров контроллера...