Вернуться   Форум КРЕЙТ > Поиск по форуму

Показано с 1 по 3 из 3.
На поиск затрачено 0.00 сек.
Поиск: Сообщения от: operation
Раздел: Контроллеры ТЭКОН 06.05.2022, 08:23
Ответов: 6
Просмотров: 9,331
Автор operation
В работе Re: Тэкон-17 и контроллер K-105

Для возможности тестирования данного программного продукта, Вы можете приобрести комплект "Минимальный"
Демо-версия коммерческого, программно-диспетчерского комплекса ИСКРа - отсутствует.
Раздел: Контроллеры ТЭКОН 13.04.2022, 10:45
Ответов: 6
Просмотров: 9,331
Автор operation
Re: Тэкон-17 и контроллер K-105

1. Использование сим-карты со статическим IP адресом для снятия показания с прибора ТЭКОН-17 через К-105 - возможно, при использовании ПДК ИСКРа.
2. Статический IP-адрес в К-105 не указывается, его...
Раздел: Контроллеры ТЭКОН 08.04.2022, 08:04
Ответов: 6
Просмотров: 9,331
Автор operation
В работе Re: Тэкон-17 и контроллер K-105

Здравствуйте.
Контроллер ТЭКОН-17 снят с производства более 8 лет назад, соответственно разработка и поддержка ПО для него, также была приостановлена.
Телемост являлся бесплатным программным...
Показано с 1 по 3 из 3.

 
Быстрый переход

Текущее время: 02:30. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version 3.7 Beta
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.04398 секунды с 9 запросами