Поиск: Сообщения от: Serg_Ka
Раздел: Контроллеры ТЭКОН 31.08.2016, 20:28
Ответов: 15
Просмотров: 43,385
Автор Serg_Ka
Re: Замена ТЭКОН-17 на ТЭКОН-19

это входы Ми + N МКН. чем это грозит - при выходе из строя хоть одного токового датчика - все аналоговые датчики перестанут измерять (тк вместо мах 2 вольт на вход , на вход с сдохшим датчиком будет...
Раздел: Контроллеры ТЭКОН 17.07.2016, 23:01
Ответов: 11
Просмотров: 42,704
Автор Serg_Ka
Re: Сбрасывется время и архивы

если это действительно так - наличие следов влаги на питающей плате тепловычислителя .То лучше заменить. К чему это может привести - появлению токопроводящих дорожек, к электрохимической корозии...