Вернуться   Форум КРЕЙТ > Поиск по форуму

Показано с 1 по 8 из 8.
На поиск затрачено 0.00 сек.
Поиск: Сообщения от: Михаил
Раздел: Интерфейсы, построение сетей 19.12.2023, 09:18
Ответов: 13
Просмотров: 8,313
Автор Михаил
Re: УСП-178 неверно считывает показания.

После двух недель эксплуатации системы, ошибки стали повторятся. Было решено сделать перемонтаж CAN шины и сделать все по инструкции(CAN.jpg). Ошибки при опросе мастерскадой через УСП продолжались...
Раздел: Интерфейсы, построение сетей 01.11.2023, 16:37
Ответов: 13
Просмотров: 8,313
Автор Михаил
Re: УСП-178 неверно считывает показания.

Проблема решена.
- Скорость обмена по Canbus изменена на 20 Кбод;
- Убран TRM c К-104.
Раздел: Интерфейсы, построение сетей 31.10.2023, 09:13
Ответов: 13
Просмотров: 8,313
Автор Михаил
Re: УСП-178 неверно считывает показания.

Расположение терминаторов определено опытным путем. Если оставить TRM на концах шины связи ни по К-104 ни по УСП-178 не будет.
Раздел: Интерфейсы, построение сетей 30.10.2023, 16:22
Ответов: 13
Просмотров: 8,313
Автор Михаил
Re: УСП-178 неверно считывает показания.

Такое ощущение, что значение регистров сместилось и вернулось обратно. Перепад(k8_dp записался в таблицу температуры(k8_t), температура в таблицу давления(k8_p), давление в расход(k8_f).
Раздел: Интерфейсы, построение сетей 30.10.2023, 16:09
Ответов: 13
Просмотров: 8,313
Автор Михаил
Раздел: Интерфейсы, построение сетей 30.10.2023, 15:49
Ответов: 13
Просмотров: 8,313
Автор Михаил
Re: УСП-178 неверно считывает показания.

Организовали запись в базу данных. При опросе проскакивают нули. На рисунке график расхода газа за полчаса(сетевой адрес canbus 8).
- период опроса параметров 5 сек. на УСП-178;
- период записи в...
Раздел: Интерфейсы, построение сетей 30.10.2023, 14:08
Ответов: 13
Просмотров: 8,313
Автор Михаил
Re: УСП-178 неверно считывает показания.

Сеть проложена как "шиной"(гирляндой) ни каких лишних узловых соединений нет (всё как на схеме).
Раздел: Интерфейсы, построение сетей 20.10.2023, 10:42
Ответов: 13
Просмотров: 8,313
Автор Михаил
В работе УСП-178 неверно считывает показания.

Существует три шкафа контроллеров ТЭКОН-19 объединенных в одну сеть и опрашиваемы контроллером К-104. Расстояние между шкафами от 120м до 160м. Было решено добавить УСП-178 в шкаф №1 для опроса...
Показано с 1 по 8 из 8.

 
Быстрый переход

Текущее время: 13:48. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version 3.6.8
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot