Поиск: Сообщения от: PiliC
Раздел: Контроллеры ТЭКОН 05.12.2017, 09:59
Ответов: 5
Просмотров: 19,047
Автор PiliC
Re: Проблема с токовым выходом ТЭКОН-19 06М

Ясно, в ремонт тащить, как это всё не вовремя как всегда! Спасибо за ответы.
Раздел: Контроллеры ТЭКОН 04.12.2017, 08:35
Ответов: 5
Просмотров: 19,047
Автор PiliC
Re: Проблема с токовым выходом ТЭКОН-19 06М

Добрый день. Прошивку создавал сам спомощью Dialog 19. Сопротивление на выключенном приборе J0 48 кОм. На остальных, как вы и пишете, порядка 100 Ом. Заливал с вашим источником питания БП-63,...
Раздел: Контроллеры ТЭКОН 01.12.2017, 16:03
Ответов: 5
Просмотров: 19,047
Автор PiliC
проверено Проблема с токовым выходом ТЭКОН-19 06М

Добрый день. Есть ТЭКОН-19 06М, залили в него программы из Диалог 19 и из Телепорт. При проверке токовых входов с помощью РЗУ-420, преобразователей давления и программы Телепорт, вход J0 (при любом...
Раздел: Контроллеры ТЭКОН 15.01.2016, 08:26
Ответов: 5
Просмотров: 26,943
Автор PiliC
Re: Диалог и Телепорт не видят Тэкон 19-06М

Вы простите, не предупредил, что не всегда есть возможность ответить (работаю где нельзя телефон), думал не долго времени пройдёт до звонка - не дождался.
А вариантов нет, по поводу моей проблемы?
Раздел: Контроллеры ТЭКОН 14.01.2016, 09:49
Ответов: 5
Просмотров: 26,943
Автор PiliC
Re: Диалог и Телепорт не видят Тэкон 19-06М

Были изменены настройки в датчиках сопротивления и Тхв.
Алгоритм применялся тот-же, что и на другом Тэконе.
Хорошо, скину, что ещё нужно указать в письме?
Раздел: Контроллеры ТЭКОН 14.01.2016, 08:59
Ответов: 5
Просмотров: 26,943
Автор PiliC
проверено Диалог и Телепорт не видят Тэкон 19-06М

Доброго времени суток.
После загрузки алгоритма в Тэкон потребовалось внести некоторые изменения в алгоритме и перезаписать, но ваши проги перестали видеть устройство. При этом устройство работает...
Раздел: Контроллеры ТЭКОН 22.12.2015, 08:45
Ответов: 2
Просмотров: 19,099
Автор PiliC
Re: Тэкон-19 не видит импульсы расходомеров

Подсказка ваша пошла на пользу, да, вход Uпд (35, 36) не был запитан, даже в проекте небыло этого питания. А инструкция не совсем привычно реализована для меня и по этому не сразу обратил внимание на...
Раздел: Контроллеры ТЭКОН 21.12.2015, 09:08
Ответов: 2
Просмотров: 19,099
Автор PiliC
Тэкон-19 не видит импульсы расходомеров

Доброго времени суток. Имеем 2 Тэкона 19-06М и они не видят импульсы расходомеров Метран-300ПР и ВСТ импульсный. Вроде в программе Диалог описываем эти входы нормально, как я думаю, на основе базовых...