Раздел: Контроллеры ТЭКОН 06.05.2022, 08:23
Ответов: 6
Просмотров: 3,953
Автор operation
В работе Re: Тэкон-17 и контроллер K-105

Для возможности тестирования данного программного продукта, Вы можете приобрести комплект "Минимальный"
Демо-версия коммерческого, программно-диспетчерского комплекса ИСКРа - отсутствует.
Раздел: Контроллеры ТЭКОН 13.04.2022, 10:45
Ответов: 6
Просмотров: 3,953
Автор operation
Re: Тэкон-17 и контроллер K-105

1. Использование сим-карты со статическим IP адресом для снятия показания с прибора ТЭКОН-17 через К-105 - возможно, при использовании ПДК ИСКРа.
2. Статический IP-адрес в К-105 не указывается, его...
Раздел: Контроллеры ТЭКОН 08.04.2022, 08:04
Ответов: 6
Просмотров: 3,953
Автор operation
В работе Re: Тэкон-17 и контроллер K-105

Здравствуйте.
Контроллер ТЭКОН-17 снят с производства более 8 лет назад, соответственно разработка и поддержка ПО для него, также была приостановлена.
Телемост являлся бесплатным программным...