Вопрос
Связь OPC сервера с ТЭКОН19 через RS232-USB
Просмотров:
18,414
Автор
Антон
Re: Связь OPC сервера с ТЭКОН19 через RS232-USB
Проблема решена. Для корректной работы OPC сервера достаточно установить Core Components по ссылке https://opcfoundation.org/developer-tools/developer-kits-classic/core-components с официального...
Раздел:
Программное Обеспечение
30.01.2017, 18:50
Ответов:
9
Вопрос
Связь OPC сервера с ТЭКОН19 через RS232-USB
Просмотров:
18,414
Автор
Антон
Re: Связь OPC сервера с ТЭКОН19 через RS232-USB
Точнее 5 секунд синхронизировать не удалось, но думаю это и не принципиально. Любопытно, что разница во времени указывается только при выборе ТЭКОН-19, при выборе ПРИБОРА из серии ТЭКОН-20 в...
Раздел:
Программное Обеспечение
26.01.2017, 23:42
Ответов:
9
Вопрос
Связь OPC сервера с ТЭКОН19 через RS232-USB
Просмотров:
18,414
Автор
Антон
Re: Связь OPC сервера с ТЭКОН19 через RS232-USB
Здравствуйте, Дмитрий! Свойство "тип подключения(К-105 4 исп.)" присутствует во всех конфигурациях приборов ТЭКОН 19. В "типе подключения(К-105 4 исп.)" доступны для выбора 2 параметра(RS232 и...
Раздел:
Программное Обеспечение
26.01.2017, 09:06
Ответов:
9
Вопрос
Связь OPC сервера с ТЭКОН19 через RS232-USB
Просмотров:
18,414
Автор
Антон
Re: Связь OPC сервера с ТЭКОН19 через RS232-USB
Связь через Адаптер USB-RS-232 Т20 АИ-92
Раздел:
Программное Обеспечение
25.01.2017, 16:12
Ответов:
9
Вопрос
Связь OPC сервера с ТЭКОН19 через RS232-USB
Просмотров:
18,414
Автор
Антон
Связь OPC сервера с ТЭКОН19 через RS232-USB
Здравствуйте! Пытаюсь освоить OPC сервер с самым простым способом подключения.
1. Переменную создал при помощи "конвертера конфигураций", исходный .tsk файл был взят из Т19 с которым осуществлялась...
Показано с 1 по 5 из 5.
Быстрый переход
Мой кабинет
Личные сообщения
Подписки
Кто на форуме
Поиск по форуму
Главная страница форума
Новостной раздел
Наши новости
Выставки, конферении, семинары
Видео материал
Акции, скидки и спец. предложения
Остальные новости
Вопросы
Документация
Программное Обеспечение
Настройка
Контроллеры ТЭКОН
Датчики, первичные преобразователи
Интерфейсы, построение сетей
Проектирование узлов учета
Разное
Разговоры
Обсуждения
Текущее время:
16:01
. Часовой пояс GMT +5.
Обратная связь
-
Форум КРЕЙТ
-
Архив
-
Вверх
Powered by vBulletin® Version 3.5.8
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод:
zCarot
Время генерации страницы
0.04341
секунды с
9
запросами