Lukasevich
Раздел:
Контроллеры ТЭКОН
07.06.2016, 17:56
Ответов:
5
Неправильные показания по току на токовом канале
Просмотров:
18,549
Автор
Lukasevich
Re: Неправильные показания по току на токовом канале
Калибратор поверен. Используется активный режим. На двух каналах. Показания на всех точках завышаются линейно, словно стоит множитель 1,24.
Раздел:
Контроллеры ТЭКОН
07.06.2016, 07:48
Ответов:
5
Неправильные показания по току на токовом канале
Просмотров:
18,549
Автор
Lukasevich
Неправильные показания по току на токовом канале
Здравствуйте! Столкнулся с проблемой: задаю ток калибратором на токовый канал прибора ТЭКОН 19 02М. Задаю 4 мА - в телепорте показывает 4.9 мА, задаю 20 мА - в телепорте 24 мА. Подскажите, что это...
Показано с 1 по 2 из 2.
Быстрый переход
Мой кабинет
Личные сообщения
Подписки
Кто на форуме
Поиск по форуму
Главная страница форума
Новостной раздел
Наши новости
Выставки, конферении, семинары
Видео материал
Акции, скидки и спец. предложения
Остальные новости
Вопросы
Документация
Программное Обеспечение
Настройка
Контроллеры ТЭКОН
Датчики, первичные преобразователи
Интерфейсы, построение сетей
Проектирование узлов учета
Разное
Разговоры
Обсуждения
Текущее время:
18:26
. Часовой пояс GMT +5.
Обратная связь
-
Форум КРЕЙТ
-
Архив
-
Вверх
Powered by vBulletin® Version 3.7.0 RC2
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод:
zCarot
Время генерации страницы
0.03979
секунды с
9
запросами