Re: Неправильные показания по току на токовом канале

Калибратор поверен. Используется активный режим. На двух каналах. Показания на всех точках завышаются линейно, словно стоит множитель 1,24.
Раздел: Контроллеры ТЭКОН 07.06.2016, 07:48
Ответов: 5
Просмотров: 18,549
Автор Lukasevich
проверено Неправильные показания по току на токовом канале

Здравствуйте! Столкнулся с проблемой: задаю ток калибратором на токовый канал прибора ТЭКОН 19 02М. Задаю 4 мА - в телепорте показывает 4.9 мА, задаю 20 мА - в телепорте 24 мА. Подскажите, что это...