Проблема
Настройка ТЕКОН 10-05
Просмотров:
87,175
Автор
Василий
Re: Настройка ТЕКОН 10-05
и снова всё выполнили неверно! от 3-го контакта датчика температуры нужно прокладывать 2 провода (подключенных на один зажим) на клеммы 7 и 8 Т0
Раздел:
Настройка
09.08.2019, 15:06
Ответов:
25
Проблема
Настройка ТЕКОН 10-05
Просмотров:
87,175
Автор
Василий
Re: Настройка ТЕКОН 10-05
)) пробуйте уже 1,2 у термометра на 5,6 разъема Т0 и 3,4 на 7,8
Раздел:
Настройка
09.08.2019, 14:34
Ответов:
25
Проблема
Настройка ТЕКОН 10-05
Просмотров:
87,175
Автор
Василий
Re: Настройка ТЕКОН 10-05
ссылка битая. смотрите не R t в меню контроллера, а подключайтесь Телепортом и смотрите вкладку аналоговых входов - какое непосредственно сопротивление в канале Т0 в Омах
Добавлено через 3 минуты...
Раздел:
Настройка
09.08.2019, 13:30
Ответов:
25
Проблема
Настройка ТЕКОН 10-05
Просмотров:
87,175
Автор
Василий
Re: Настройка ТЕКОН 10-05
датчик температуры подключили по 4хпроводной схеме ? какое сопротивление в канале Т0, Т1 ? по какой причине срабатывает подстановка 100 , выход за мин/мах или обрыв датчика?
Раздел:
Настройка
09.08.2019, 12:00
Ответов:
25
Проблема
Настройка ТЕКОН 10-05
Просмотров:
87,175
Автор
Василий
Re: Настройка ТЕКОН 10-05
у вас установлен датчик избыточного давления, а контроллер отображает абсолютное
Добавлено через 1 минуту
либо где-то ошибка в настройках, диапазонах.. погрешность манометра по месту также...
Раздел:
Настройка
09.08.2019, 11:20
Ответов:
25
Проблема
Настройка ТЕКОН 10-05
Просмотров:
87,175
Автор
Василий
Re: Настройка ТЕКОН 10-05
- так может быть у вас просто значение при обрыве датчика фиксируется? просмотрите отображение аналоговых входов. на какой вход подключен датчик температуры, Т0 ? Вход Т1 при этом закорочен?
Раздел:
Настройка
09.08.2019, 10:31
Ответов:
25
Проблема
Настройка ТЕКОН 10-05
Просмотров:
87,175
Автор
Василий
Re: Настройка ТЕКОН 10-05
Для загрузки очереди задач лучше использовать Диалог-19.
100гр.С - это у вас измеренное или вычисленное (по давлению) значение? Давление пара при этом отображается нормально? Нет ли ошибки в типе...
Показано с 1 по 7 из 7.
Быстрый переход
Мой кабинет
Личные сообщения
Подписки
Кто на форуме
Поиск по форуму
Главная страница форума
Вопросы
Документация
Программное Обеспечение
Настройка
Контроллеры ТЭКОН
Датчики, первичные преобразователи
Интерфейсы, построение сетей
Проектирование узлов учета
Разное
Разговоры
Обсуждения
Текущее время:
14:21
. Часовой пояс GMT +5.
Обратная связь
-
Форум КРЕЙТ
-
Архив
-
Вверх
Powered by vBulletin® Version 3.6.8
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод:
zCarot
Время генерации страницы
0.04719
секунды с
9
запросами