Вернуться   Форум КРЕЙТ > Поиск по форуму

Показано с 1 по 12 из 12.
На поиск затрачено 0.00 сек.
Поиск: Сообщения от: Grom
Раздел: Настройка 12.08.2019, 15:16
Ответов: 25
Просмотров: 87,173
Автор Grom
Re: Настройка ТЕКОН 10-05

Спасибо, попробую. Данную тему впринципе можно закрывать
Раздел: Настройка 12.08.2019, 11:50
Ответов: 25
Просмотров: 87,173
Автор Grom
Re: Настройка ТЕКОН 10-05

Все, решили проблему, на трезвую так сказать голову)) 3х проводный тсм садим 1 контакт на 5 клейму, 2 контакт на 6 клейму, 3й контакт садим на 7ю клейму и из 7й клеймы кидаем перемычку на 8ю клейму,...
Раздел: Настройка 12.08.2019, 10:05
Ответов: 25
Просмотров: 87,173
Автор Grom
Re: Настройка ТЕКОН 10-05

я пока что не встречал 4х проводный ТСМ/ТСП, все трех проводные, сколько бы не заказывали, единственное отличие было в паре случаев, четвертый шуруп клемный был соединен с третьим пластинкой...
Раздел: Настройка 11.08.2019, 12:50
Ответов: 25
Просмотров: 87,173
Автор Grom
Re: Настройка ТЕКОН 10-05

там просто не видно, изолентой заклеена вся группа контактов, ТСП у нас 3х проводный, 3й контакт подключен двумя проводами

Добавлено через 44 секунды


Попробую завтра сделать так как показано
Раздел: Настройка 09.08.2019, 17:05
Ответов: 25
Просмотров: 87,173
Автор Grom
Re: Настройка ТЕКОН 10-05

ТЕКОН показывает значения с параметра "Параметр замены при обрыве" именно там в нашем случае выставлено число 100, при изменение этого пункта и данные высвечивает другие, зеркально тому, что туда...
Раздел: Настройка 09.08.2019, 15:03
Ответов: 25
Просмотров: 87,173
Автор Grom
Re: Настройка ТЕКОН 10-05

нет, датчик не закорочен, проверили только что, подкинули другой к текону, та же проблема, вот ссылка на диск гугл, там файлы наши https://drive.google.com/open?id=1C-ZsUbFaNBBcyiJVL83EandGnFs5W32V
...
Раздел: Настройка 09.08.2019, 14:23
Ответов: 25
Просмотров: 87,173
Автор Grom
Re: Настройка ТЕКОН 10-05

ТСП подключен по 4х проводной схеме, на канал Т0, Сопротивление показывает в теконе (R t пара 0.0716) Т1 замкнут как по схеме подключения. Фото прилагается, а так же наша версия прошивки...
Раздел: Настройка 09.08.2019, 12:39
Ответов: 25
Просмотров: 87,173
Автор Grom
Re: Настройка ТЕКОН 10-05

Посмотрим, возможно забили не то что нужно, не сталкивался раньше с программированием такого рода оборудования, температура подключена к входу Т0, Т1 замкнут перемычкой, записал новый архив из...
Раздел: Настройка 09.08.2019, 11:42
Ответов: 25
Просмотров: 87,173
Автор Grom
Re: Настройка ТЕКОН 10-05

Сейчас посмотрю, возможно так и есть, вроде бы этот пункт мы не трогали и оставили как раз то самое значение "100" еще такой вопрос, диапазон по давлению выставили 0- 1.6МПа, давление проверили по...
Раздел: Настройка 09.08.2019, 10:48
Ответов: 25
Просмотров: 87,173
Автор Grom
Re: Настройка ТЕКОН 10-05

давление абсолютное 0-1 МПа, запись в архив идет на уровне от 4 килограмм до 5.5, в данный момент текон нормально считает давление в тоннах и метрах кубических и давление, а температура в точке...
Раздел: Настройка 08.08.2019, 17:01
Ответов: 25
Просмотров: 87,173
Автор Grom
Re: Настройка ТЕКОН 10-05

Прибор в состоянии работа, на дисплее тоже показан значек *)
Пользовались программой Телепорт-20 v2.87, База данных Т20 036 от 26.04.2019
Очередность задач выставили,индикацию выставили, в данный...
Раздел: Настройка 08.08.2019, 15:58
Ответов: 25
Просмотров: 87,173
Автор Grom
проверено Настройка ТЕКОН 10-05

Добрый день, помогите разобраться с проблемой.
Настроили ТЕКОН 1905м из вашей библиотеки уже готовых решений:
Biblio\1 Учёт тепла\Правила 1995г\Учет пара\Насыщенный\1 труба\Частотный расходомер...
Показано с 1 по 12 из 12.

 
Быстрый переход

Текущее время: 13:30. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version 3.6.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.05213 секунды с 9 запросами