Раздел: Настройка
12.08.2019, 15:16
|
Ответов: 25
Просмотров: 87,173
|
Раздел: Настройка
12.08.2019, 11:50
|
Ответов: 25
Просмотров: 87,173
Re: Настройка ТЕКОН 10-05
Все, решили проблему, на трезвую так сказать голову)) 3х проводный тсм садим 1 контакт на 5 клейму, 2 контакт на 6 клейму, 3й контакт садим на 7ю клейму и из 7й клеймы кидаем перемычку на 8ю клейму,...
|
Раздел: Настройка
12.08.2019, 10:05
|
Ответов: 25
Просмотров: 87,173
Re: Настройка ТЕКОН 10-05
я пока что не встречал 4х проводный ТСМ/ТСП, все трех проводные, сколько бы не заказывали, единственное отличие было в паре случаев, четвертый шуруп клемный был соединен с третьим пластинкой...
|
Раздел: Настройка
11.08.2019, 12:50
|
Ответов: 25
Просмотров: 87,173
Re: Настройка ТЕКОН 10-05
там просто не видно, изолентой заклеена вся группа контактов, ТСП у нас 3х проводный, 3й контакт подключен двумя проводами
Добавлено через 44 секунды
Попробую завтра сделать так как показано
|
Раздел: Настройка
09.08.2019, 17:05
|
Ответов: 25
Просмотров: 87,173
Re: Настройка ТЕКОН 10-05
ТЕКОН показывает значения с параметра "Параметр замены при обрыве" именно там в нашем случае выставлено число 100, при изменение этого пункта и данные высвечивает другие, зеркально тому, что туда...
|
Раздел: Настройка
09.08.2019, 15:03
|
Ответов: 25
Просмотров: 87,173
Re: Настройка ТЕКОН 10-05
нет, датчик не закорочен, проверили только что, подкинули другой к текону, та же проблема, вот ссылка на диск гугл, там файлы наши https://drive.google.com/open?id=1C-ZsUbFaNBBcyiJVL83EandGnFs5W32V
...
|
Раздел: Настройка
09.08.2019, 14:23
|
Ответов: 25
Просмотров: 87,173
Re: Настройка ТЕКОН 10-05
ТСП подключен по 4х проводной схеме, на канал Т0, Сопротивление показывает в теконе (R t пара 0.0716) Т1 замкнут как по схеме подключения. Фото прилагается, а так же наша версия прошивки...
|
Раздел: Настройка
09.08.2019, 12:39
|
Ответов: 25
Просмотров: 87,173
Re: Настройка ТЕКОН 10-05
Посмотрим, возможно забили не то что нужно, не сталкивался раньше с программированием такого рода оборудования, температура подключена к входу Т0, Т1 замкнут перемычкой, записал новый архив из...
|
Раздел: Настройка
09.08.2019, 11:42
|
Ответов: 25
Просмотров: 87,173
Re: Настройка ТЕКОН 10-05
Сейчас посмотрю, возможно так и есть, вроде бы этот пункт мы не трогали и оставили как раз то самое значение "100" еще такой вопрос, диапазон по давлению выставили 0- 1.6МПа, давление проверили по...
|
Раздел: Настройка
09.08.2019, 10:48
|
Ответов: 25
Просмотров: 87,173
Re: Настройка ТЕКОН 10-05
давление абсолютное 0-1 МПа, запись в архив идет на уровне от 4 килограмм до 5.5, в данный момент текон нормально считает давление в тоннах и метрах кубических и давление, а температура в точке...
|
Раздел: Настройка
08.08.2019, 17:01
|
Ответов: 25
Просмотров: 87,173
Re: Настройка ТЕКОН 10-05
Прибор в состоянии работа, на дисплее тоже показан значек *)
Пользовались программой Телепорт-20 v2.87, База данных Т20 036 от 26.04.2019
Очередность задач выставили,индикацию выставили, в данный...
|
Раздел: Настройка
08.08.2019, 15:58
|
Ответов: 25
Просмотров: 87,173
Настройка ТЕКОН 10-05
Добрый день, помогите разобраться с проблемой.
Настроили ТЕКОН 1905м из вашей библиотеки уже готовых решений:
Biblio\1 Учёт тепла\Правила 1995г\Учет пара\Насыщенный\1 труба\Частотный расходомер...
|