Поиск: Сообщения от: Иван102
Раздел: Контроллеры ТЭКОН 29.03.2021, 16:48
Ответов: 7
Просмотров: 25,166
Автор Иван102
Re: ТЭКОН-19 06М не видит импульсы

в сокращенном рэ действительно более наглядная схема, все заработало. помогла смена полярности и подача питания на Uпд
Раздел: Контроллеры ТЭКОН 26.03.2021, 08:58
Ответов: 7
Просмотров: 25,166
Автор Иван102
Re: ТЭКОН-19 06М не видит импульсы

каналы F0 и F1 рабочие

Добавлено через 12 минут



если переключить этот же расходомер на канал F0 или F1 (перемычки на каналах по схеме А) и при этом не подключать остальные 2 расходомера, то...
Раздел: Контроллеры ТЭКОН 24.03.2021, 09:04
Ответов: 7
Просмотров: 25,166
Автор Иван102
Re: ТЭКОН-19 06М не видит импульсы

у меня 3 Эмис маг 270 подключенных к F0 F1 F2, (F3 - не задействован перемычек там нет) по F2 считает расход перемычки по схеме А, если я на F1 и F0 также поставлю перемычки по схеме А и подключу их,...
Раздел: Контроллеры ТЭКОН 22.03.2021, 11:11
Ответов: 7
Просмотров: 25,166
Автор Иван102
проверено ТЭКОН-19 06М не видит импульсы

ТЭКОН-19 06М ПЕРЕСТАЛ видеть импульсы с расходомеров эмис маг 270. вариант установки перемычек используется по схеме А
также я не могу к нему подключиться. подключаюсь через УСП-178 rs-232