Re: Контрольная сумма

Решено.
Спасибо, gae, ваши замечания помогли. Действительно, модем присылал байты, которые ВСЕ были меньше 0x80! Видимо, я неправильно настроил COM-порт. И, видимо, COM-порт надо было перевести в...
Раздел: Интерфейсы, построение сетей 11.11.2013, 12:23
Ответов: 3
Просмотров: 23,527
Автор anselm
Re: Контрольная сумма

Везде заменил char на unsigned char - не помогло.
Раздел: Интерфейсы, построение сетей 11.11.2013, 10:30
Ответов: 3
Просмотров: 23,527
Автор anselm
Контрольная сумма

И снова здравствуйте!
У меня вопрос по контрольной сумме в ответе.
Есть связка GSM-модем Maestro-100, К-105 и ТЭКОН-19. Делаю успешные запросы с командой 11 и получаю ответы, но очень часто (где-то...
Раздел: Интерфейсы, построение сетей 08.11.2013, 14:23
Ответов: 4
Проблема К-105 ТЭКОН-19
Просмотров: 24,031
Автор anselm
Re: К-105 ТЭКОН-19

Решено.
Сработала команда 11:
>> 10 41 01 11 04 01 04 5C 16
>> 68 06 06 68 01 01 7A 59 25 40 3A 16
Всем спасибо!
Раздел: Интерфейсы, построение сетей 07.11.2013, 15:04
Ответов: 4
Проблема К-105 ТЭКОН-19
Просмотров: 24,031
Автор anselm
Re: К-105 ТЭКОН-19

Пробовали инициализировать модем разными способами, например так
>> ATE0V1\r
>> AT+CBST=71,0,1\r
>> AT+ICF=3,4\r
Ничего не помогает. Сейчас оставили только сброс настроек:
>> ATZ\r
Раздел: Интерфейсы, построение сетей 07.11.2013, 13:07
Ответов: 4
Проблема К-105 ТЭКОН-19
Просмотров: 24,031
Автор anselm
Re: К-105 ТЭКОН-19

Работаем с COM-портом напрямую из FreeBSD. Никакого специализированного ПО нет.
Стоит задача получить данные с ТЭКОНА 19 через К-105 в режиме CSD.
Ответ "AT+CREG?" приходил видимо из-за...
Раздел: Интерфейсы, построение сетей 05.11.2013, 17:00
Ответов: 4
Проблема К-105 ТЭКОН-19
Просмотров: 24,031
Автор anselm
К-105 ТЭКОН-19

Добрый день!
Имеется ТЭКОН-19, соединённый по CAN с контроллером k-105. Успешно соединяемся с k-105 с помощью модема maestro-100:
<< ATD8963xxxxxxx\r
>> CONNECT 9600
А вот дальше запросить данные...
Раздел: Интерфейсы, построение сетей 01.12.2012, 07:39
Ответов: 2
Просмотров: 28,592
Автор anselm
Re: К-104 MODBUS-TCP ТЭКОН-19

В общем, дело было в длине шины CAN BUS. Она была очень длиннной - 600м. А настройки взаимодействия между К104 и ТЭКОН были рассчитаны на 200м. Точнее, время ожидания в К104 стояло 50мс - за это...
Раздел: Интерфейсы, построение сетей 27.11.2012, 11:44
Ответов: 2
Просмотров: 28,592
Автор anselm
К-104 MODBUS-TCP ТЭКОН-19

Имеется ТЭКОН-19 (серия 20) и контроллер К-104 (исполнение 01 с поддержкой протокола MODBUS). На порт 51960 (502 почему-то закрыт) посылаю команду 3 по вычитыванию FLOAT из регистров хранения по...