Поиск: Сообщения от: ZAV
Раздел: Настройка 31.10.2012, 16:07
Ответов: 3
Просмотров: 27,857
Автор ZAV
Re: Текон-19 загрузка задач

Здравствуйте!

Вероятная причина это неверно указаны пределы по току Imin,Imax в описании токового линейного датчика, для датчика с выходным сигналам 4-20 мА этот параметр будет следующим "04 20".
Раздел: Настройка 30.10.2012, 10:14
Ответов: 3
Просмотров: 27,857
Автор ZAV
Re: Текон-19 загрузка задач

Здравствуйте!
По Вашему вопросу:
Число импульсов за цикл на входе F0 (параметр 0410 для Тэкон-19 мод. 06) - это тот параметр, который используется для расчёта расхода среды при применении...