Вернуться   Форум КРЕЙТ > Поиск по форуму

Показано с 1 по 3 из 3.
На поиск затрачено 0.00 сек.
Поиск: Сообщения от: PiliC
Раздел: Контроллеры ТЭКОН 05.12.2017, 09:59
Ответов: 5
Просмотров: 18,739
Автор PiliC
Re: Проблема с токовым выходом ТЭКОН-19 06М

Ясно, в ремонт тащить, как это всё не вовремя как всегда! Спасибо за ответы.
Раздел: Контроллеры ТЭКОН 04.12.2017, 08:35
Ответов: 5
Просмотров: 18,739
Автор PiliC
Re: Проблема с токовым выходом ТЭКОН-19 06М

Добрый день. Прошивку создавал сам спомощью Dialog 19. Сопротивление на выключенном приборе J0 48 кОм. На остальных, как вы и пишете, порядка 100 Ом. Заливал с вашим источником питания БП-63,...
Раздел: Контроллеры ТЭКОН 01.12.2017, 16:03
Ответов: 5
Просмотров: 18,739
Автор PiliC
проверено Проблема с токовым выходом ТЭКОН-19 06М

Добрый день. Есть ТЭКОН-19 06М, залили в него программы из Диалог 19 и из Телепорт. При проверке токовых входов с помощью РЗУ-420, преобразователей давления и программы Телепорт, вход J0 (при любом...