Поиск: Сообщения от: operation
Раздел: Контроллеры ТЭКОН 14.04.2015, 09:45
Ответов: 3
Просмотров: 33,378
Автор operation
Re: ТЕКОН-19 и МЕТРАН 300пр

Добрый день.
По поводу небаланса советую проверить: 1) качество теплового монтажа.
2) так как у метрана 300ПР есть тело обтекания,...
Раздел: Контроллеры ТЭКОН 12.03.2015, 12:00
Ответов: 6
Просмотров: 38,402
Автор operation
Re: Тэкон 19_02м

Добрый день.
В библиотеке такой очереди задач нет т.к. обычно для приведения с стандартному расходу газа используют объемный расход,(у Вас массовый) температуру и давление. В Вашем же случае нужно...
Раздел: Контроллеры ТЭКОН 03.03.2015, 09:30
Ответов: 27
Проблема ТЭКОН-19
Просмотров: 171,206
Автор operation
Re: ТЭКОН-19

Добрый день.
Для отображении времени Вам нужно нажать две кнопки на лицевой панели. После чего сначала появиться исполнение тэкона и его заводской номер, затем текущая дата и время.
(п. 4.2...
Раздел: Программное Обеспечение 25.02.2015, 21:10
Ответов: 1
Просмотров: 29,512
Автор operation
Re: Win8_vs_Искра

При установке ПО "ИСКРа" и других приложений на windows 8 неисправностей выявлено не было. При появлении каких-либо вопросов просим связываться с нашими сотрудниками.
Раздел: Программное Обеспечение 09.02.2015, 17:46
Ответов: 4
Просмотров: 40,465
Автор operation
Re: Ошибка_итоговой_строки

В смысле? У Вас в отчете 1123389нм3 и 1123 т.нм3. Или я не те колонки отчета сравниваю?
Раздел: Программное Обеспечение 09.02.2015, 16:12
Ответов: 4
Просмотров: 40,465
Автор operation
Re: Ошибка_итоговой_строки

Добрый день.
Судя по Вашим данным в настройке архива применяется деление на 1000. Это сделано для того чтобы не было быстрого переполнения накопителя.
Раздел: Настройка 29.12.2014, 18:42
Ответов: 5
Вопрос AM 70
Просмотров: 34,254
Автор operation
Re: AM 70

т.к. Вы опрашиваете Тэконы 19 по шине CAN-bus, то номер адаптера по этой шине должен быть отличный от Тэконов. Так же проверьте перемычки на шине CAN( Должны стоять только в начале и конце линии CAN).
Раздел: Настройка 26.12.2014, 18:55
Ответов: 5
Вопрос AM 70
Просмотров: 34,254
Автор operation
Re: AM 70

Программа для настройки адаптера модема (АМ-70) называется Dialbox.ехе, скопировать которую Вы можете по ссылке http://kreit.ru/programmes/23.html
Раздел: Контроллеры ТЭКОН 22.12.2014, 16:10
Ответов: 10
Просмотров: 83,222
Автор operation
Re: Контроллер К-104-01 модиф.

Нет. Очередь задач Вам нужна из Тэкона 19, для того чтобы к holding-регистрам присвоить параметры с Тэкона.
Раздел: Контроллеры ТЭКОН 22.12.2014, 15:11
Ответов: 10
Просмотров: 83,222
Автор operation
Re: Контроллер К-104-01 модиф.

Добрый день.
К-104 исп. 01 используется для подключения приборов к ЛВС (Ethernet) (10/100Мбит/с) по протоколу TCP/Modbus (в том числе для SCADA-систем).
Для настройки контроллера потребуется...
Раздел: Программное Обеспечение 09.09.2014, 15:34
Ответов: 3
Просмотров: 34,593
Автор operation
Re: Вопрос по настройке стандартных бланков

Добрый день. Судя по описанию Вы используете ПО "ИСКРА". (На какое количество контроллеров Ваше ПО "ИСКРА"). В программе менеджер во вкладке котроллеры - описание контроллеров нужно добавить очередь...
Раздел: Контроллеры ТЭКОН 16.07.2014, 12:52
Ответов: 3
Вопрос текон 19
Просмотров: 34,844
Автор operation
Re: текон 19

3.1.4 Подключение интерфейса RS-232 TTL производится к порту USB
компьютера с помощью адаптера USB – RS-232 Т10.00.92 через 4-контактный
разъем-розетку USB-A, расположенный под лицевой панелью...
Раздел: Программное Обеспечение 15.07.2014, 13:58
Ответов: 1
Просмотров: 30,079
Автор operation
Re: Сервер_опроса

В менеджере во вкладке контроллеры описываете адаптер ft1.2-Can и указываете для него вид связи. Затем добавляете Ваш Тэкон 19 и указываете для него связь через адаптер который Вы только что описали.
Раздел: Датчики, первичные преобразователи 30.05.2014, 16:19
Ответов: 3
Просмотров: 44,276
Автор operation
Re: Эмис+Тэкон

Добрый день Максим. Нет диаметр выставлять не нужно.
Раздел: Контроллеры ТЭКОН 22.05.2014, 13:55
Ответов: 1
Просмотров: 34,291
Автор operation
Re: Пароль наладчика Тэкон

Добрый день, Максим. Для снятия с пароля Вам нужно привезти Тэкон к нам в офис с письмом о снятии пароля.
Раздел: Настройка 21.05.2014, 10:14
Ответов: 1
Проблема Тэкон19
Просмотров: 32,750
Автор operation
Re: Тэкон19

Добрый день. Отправьте пожалуйста Вашу настройку (очередь задач, файлы с расширением *.tsk и *.prm ) запрограммированную в Тэкон. dsa@kreit.ru
Раздел: Контроллеры ТЭКОН 11.04.2014, 09:58
Ответов: 1
Просмотров: 45,123
Автор operation
Re: Подключение ТЭКОН-19 к ПК

Добрый день, для подключения к Тэкону 19 Ваш переходник USB-RS232 не подходит. Из РЭ 2.2.5 Подключение ТЭКОН-19 к ПК для программирования может выполняться по технологическому интерфейсу RS-232 TTL,...
Раздел: Контроллеры ТЭКОН 28.03.2014, 10:59
Ответов: 27
Проблема ТЭКОН-19
Просмотров: 171,206
Автор operation
Re: ТЭКОН-19

Добрый день. Проверьте в менеджере во вкладке описание контроллеров расписание опроса контроллеров должно стоять автоматическое, а не по запросу диспетчера.
Раздел: Контроллеры ТЭКОН 20.03.2014, 10:54
Ответов: 27
Проблема ТЭКОН-19
Просмотров: 171,206
Автор operation
Re: ТЭКОН-19

Роман Тэкон сейчас в каком режиме работа или останов?
Раздел: Контроллеры ТЭКОН 20.03.2014, 10:22
Ответов: 27
Проблема ТЭКОН-19
Просмотров: 171,206
Автор operation
Re: ТЭКОН-19

Роман, считайте с Тэкона очередь задач с параметрами и журналом событий пользователя.
Раздел: Контроллеры ТЭКОН 20.03.2014, 10:06
Ответов: 27
Проблема ТЭКОН-19
Просмотров: 171,206
Автор operation
Re: ТЭКОН-19

Так и должно быть, Что после записи единица меняется на ноль. Программировать Тэкон 19 можно без подключенных датчиков. На свою почту очередь задач от Вас я не получал.
Раздел: Контроллеры ТЭКОН 20.03.2014, 09:09
Ответов: 27
Проблема ТЭКОН-19
Просмотров: 171,206
Автор operation
Re: ТЭКОН-19

Для того чтобы сделать очистку накопленной информации у Вас должен быть уровень доступа наладчик. (Т.е. нужно установить уровень доступа наладчик(222222) см. в Рэ на телепорт. Затем зайти в общие...
Раздел: Контроллеры ТЭКОН 19.03.2014, 08:14
Ответов: 27
Проблема ТЭКОН-19
Просмотров: 171,206
Автор operation
Re: ТЭКОН-19

Добрый день. Подскажите после записи очереди задач Вы сделали очистку накопленной информации в Тэконе?
Как вариант можете отправить вашу настройку мне на почту dsa@kreit.ru. (нужен сам файл *.tsk и...
Раздел: Датчики, первичные преобразователи 27.09.2013, 13:59
Ответов: 1
Просмотров: 52,650
Автор operation
Re: Подключение массомера promas F80 к контроллеру текон-19

ТЭКОН-19 измеряет выходные сигналы первичных измерительных преобразователей, подаваемых на измерительный канал: сопротивления (50 – 4000) Ом, силы тока (0 – 5) мА и (0 – 20) мА, числоимпульсные и...