Замена БИОС ТЭКОН-10
Кстати, семинар ждать бесполезно. Насколько я понял из Ваших цифр, BIOS был 3.32, а хотите 5.22. Программа ТЭКОН-сервис Вам не поможет, поскольку первая цифра номера (3 или 5) означает номер прошивки...
|
Раздел: Контроллеры ТЭКОН
28.02.2008, 16:24
|
|
Ответов: 3
Просмотров: 31,052
Наличие дискретных входов?
1.Что значит "где правда"? Правда в РЭ, там ошибок пока не вывлено, и больше 8 алгоритмов накопления в одном ТЭКОН не рекомендуем. Алгоритм телесигнализации позволяет собрать в кучу до 32 битовых...
|
Раздел: Контроллеры ТЭКОН
29.01.2008, 13:29
|
|
Ответов: 1
Просмотров: 21,191
ТЭКОН-17 и ГОСТ 8.586....2005г
1. Стоимость замены ПО на новый ГОСТ см. прайс-лист на сайте.
2. Замена ПО осуществляется, как правило, на предприятии-изготовителе. Для заказа позвоните либо менеджеру, либо на склад, телефоны у...
|
Раздел: Проектирование узлов учета
28.12.2007, 10:31
|
|
Ответов: 9
Просмотров: 101,769
Расчёт количества тепла
Вообще-то эта ситуация описана в РЭ на ТЭКОН-17, в разделе "настройка". Когда труба описана с расчетом тепла относительно другой трубы и одним расходом, то вторая труба фактически является...
|
Раздел: Интерфейсы, построение сетей
03.12.2007, 13:05
|
|
Ответов: 2
Просмотров: 29,428
Удаленное редактирование
Программа настройки "Диалог" на работу через модемы не рассчитана и дорабатываться не будет.
Наша позиция - ТЭКОН коммерческий прибор, его настройки изменяются в подавляющем большинстве случаев...
|
Раздел: Контроллеры ТЭКОН
29.10.2007, 13:49
|
|
Ответов: 4
Просмотров: 29,134
АМ-70
Отвечаю по порядку вопросов.
1. Перемена мест часов разрешения и запрета вызвана дефектом программы DialBox, который никто из пользователей до сих пор не заметил (запрет\разрешение используются...
|
Раздел: Программное Обеспечение
20.06.2007, 09:17
|
|
Ответов: 1
Просмотров: 31,779
Проблема с опросом ТЭКОН-17
Если верить Вашему тексту, обмен должен быть. Посмотрите в буфере обмена ТЭКОН через меню "контроль"-адрес-внешняя память-битовый-7FC0, приходят ли действительно все в ТЭКОН переданные байты.
...
|
Раздел: Контроллеры ТЭКОН
28.04.2007, 11:50
|
|
Ответов: 6
Просмотров: 40,890
Время наработки ТЭКОН
1. При обрыве питания ТЭКОН не работает (если не предусмотрено резервное питание от аккумулятора). А что еще может происходить в выключенном приборе?
2. Архив событий, с моей точки зрения, неплохо...
|
Раздел: Настройка
23.04.2007, 14:32
|
|
Ответов: 6
Просмотров: 55,073
|
Раздел: Контроллеры ТЭКОН
23.04.2007, 09:19
|
|
Ответов: 6
Просмотров: 40,890
Время наработки ТЭКОН
Если Вам необходимо суммировать общее время наработки за несколько месяцев, это позволяет сделать платная диспетчерская система верхнего уровня "Искра" разработки нашего же предприятия.
|
Раздел: Контроллеры ТЭКОН
23.04.2007, 09:11
|
|
Ответов: 6
Просмотров: 40,890
Время наработки ТЭКОН
Действительно, по каждому трубопроводу с номером "n" ТЭКОН имеет группу параметров с номерами 8n33-8n36, характеризующих работу прибора, исправную и неисправную, в текущем и предыдущем месяцах....
|
Раздел: Контроллеры ТЭКОН
30.01.2007, 13:21
|
|
Ответов: 2
Просмотров: 38,195
Программирование генераторов тока
Программа выдачи в генератор тока "глупая" - она ничего не знает ни о каких датчиках или трубах. Все, что она делает - берет параметр с номером, который Вы задали при настройке (ей неважно, что он...
|
Раздел: Контроллеры ТЭКОН
30.01.2007, 10:35
|
|
Ответов: 2
Просмотров: 35,779
Пара вопросов по железу
К сожалению, пока помочь ничем не можем. Мы разработчики ТЭКОН, а карты программирования составляют сами заказчики для конкретного применения на конкретном объекте, и мы, как разработчики, ничего о...
|
Раздел: Разное
28.12.2006, 08:57
|
|
Ответов: 13
Просмотров: 71,432
ТЭКОН 19
1. Предложения по развитию могут рассматриваться, но КОНКРЕТНЫЕ - не в общем "хочу таймерные задачи!", а что именно, какие алгоритмы, на каких частотах.
2. В серии Т20 свет клином на приборе МИР-61...
|
Раздел: Разное
25.12.2006, 16:54
|
|
Ответов: 13
Просмотров: 71,432
ТЭКОН 19
Надеюсь, что в ближайшие годы не будет, пока не видим им хоть сколько-нибудь заметного применения.
|
Раздел: Разное
12.12.2006, 12:14
|
|
Ответов: 13
Просмотров: 71,432
ТЭКОН 19
Потому что 99.9% пользователей они и в ТЭКОН-17 были не нужны, появились там благодаря каким-то очень активным заказчикам. Если в ТЭКОН-19 найдутся еще желающие на табличные функции, можно их и...
|
Раздел: Настройка
12.12.2006, 12:09
|
|
Ответов: 10
Просмотров: 55,257
МИР-61 и телемеханика
Давайте сформулируем так. Параметры типа F0хх "не обязаны" быть во всех модулях системы ТЭКОН-20, а просто, если они есть, то во всех модулях имеют одинаковые номера.
О параметре F020. Он есть (хотя...
|
Раздел: Контроллеры ТЭКОН
26.05.2006, 14:02
|
|
Ответов: 8
Просмотров: 44,256
ТЭКОН и Modbus
В "концерне МЕТРАН" разработали нечто вроде АСУ, которая по физическому интерфейсу типа RS-232 реализует систему команд, похожую на команды HART-протокола. Вот это сопряжение их АСУ и нашего ТЭКОН и...
|
Раздел: Контроллеры ТЭКОН
05.05.2006, 08:54
|
|
Ответов: 8
Просмотров: 44,256
ТЭКОН и Modbus
Если по телерегулированием Вы понимаете выдачу дискретных сигналов, то да, поддерживает. Как Вам вчера ответили, почитайте в разделе документации описание УСП-76 для ТЭКОН-17 (в ТЭКОН-17 могут быть...
|
Раздел: Настройка
09.02.2006, 09:26
|
|
Ответов: 5
Просмотров: 36,809
Тэкон-17 в составе Метран-400
Vgleo,
1. Если это так надо, введите этот сигнал в пользовательский архив событий. О способе ввода читайте РЭ. Но анализировать потом появление и исчезновение сигнала будете вручную, просматривая...
|
Раздел: Настройка
08.02.2006, 16:53
|
|
Ответов: 5
Просмотров: 36,809
Тэкон-17 в составе Метран-400
Vgleo, Аппаратура ТЭКОН при отсутствии имульсов не позволяет определить причину этого - обрыв линии (аппаратно не контролируется) или реальное отсутствие расхода. Однако при необходимости, посмотрите...
|
Раздел: Настройка
08.02.2006, 09:37
|
|
Ответов: 5
Просмотров: 36,809
Тэкон-17 в составе Метран-400
Vgleo, Ваша проблема решается очень просто согласно указаниям, которые есть в РЭ на ТЭКОН.
1. Чтобы контролировался обрыв числоимпульсного датчика (а им у нас считается полное отсутствие импульсов в...
|