Раздел: Программное Обеспечение
19.08.2013, 11:27
|
|
Ответов: 3
Просмотров: 35,150
Re: Расход мазута
Такого алгоритма в приборе нет.
Можно использовать алгоритм "произвольной среды" для накопления расхода в ед. измерения датчика, но это не будет являться коммерческим учетом.
|
Раздел: Контроллеры ТЭКОН
19.08.2013, 11:02
|
|
Ответов: 4
Просмотров: 49,558
Re: ТЭКОН 17 через rs 232 к К-104
1. Комплектность прибора можно посмотреть в паспорте на него. (В Т-17, №2206 RS232 есть).
2. Непонятен вопрос. Вам требуется описание платы?
|
Раздел: Контроллеры ТЭКОН
16.08.2013, 08:09
|
|
Ответов: 4
Просмотров: 49,558
|
Раздел: Программное Обеспечение
29.07.2013, 16:20
|
|
Ответов: 1
Просмотров: 31,774
Re: Искра
Убедитесь, что Вы используете последнюю версию сервера опроса (на сегодняшний день это 4.12).
Если в последней версии проблема сохраняется - пришлите логи и укажите версию firebird.
|
Раздел: Программное Обеспечение
15.07.2013, 19:31
|
|
Ответов: 3
Просмотров: 43,531
Re: удаление архивов
В приборах, выпускаемых нашим предприятием, нет возможности изменения архивной информации. Есть только функция полной очистки - она требуется при проведении пуско-наладочных работ.
|
Раздел: Программное Обеспечение
15.07.2013, 15:08
|
|
Ответов: 3
Просмотров: 43,531
Re: удаление архивов
В программе "Телепорт" такой функции нет. Можно выполнить только полную очистку прибора.
|
Раздел: Контроллеры ТЭКОН
15.07.2013, 07:19
|
|
Ответов: 8
Просмотров: 70,405
|
Раздел: Документация
15.07.2013, 07:10
|
|
Ответов: 1
Просмотров: 48,804
Re: Расчет_тепла_на_источнике
Расчет температуры подпиточного трубопровода производится относительно константы. Прибор позволяет подключить дополнительный датчик температуры для измерения температуры холодной воды.
|
Раздел: Контроллеры ТЭКОН
20.06.2013, 15:04
|
|
Ответов: 1
Просмотров: 52,250
|
Раздел: Интерфейсы, построение сетей
30.05.2013, 07:36
|
|
Ответов: 1
Просмотров: 37,509
Re: K-104. Нет связи по CAN
На контроллере К-104 необходимо настроить скорость и сетевой адрес по шине CAN. Скорость должна совпадать на всех устройствах, сетевые номера наоборот все разные. Перемычки (TRM) установить на...
|
Раздел: Контроллеры ТЭКОН
23.05.2013, 10:08
|
|
Ответов: 12
Просмотров: 104,167
|
Раздел: Контроллеры ТЭКОН
23.05.2013, 07:05
|
|
Ответов: 12
Просмотров: 104,167
|
Раздел: Контроллеры ТЭКОН
22.05.2013, 15:02
|
|
Ответов: 12
Просмотров: 104,167
Re: ТЭКОН-19 Печать архивов через ПК
Почти. Оба адаптера позволяют работать с сетью приборов, по сути они подключают ПК в сеть CAN-BUS, а количество приборов в самой сети CAN на тип адаптера не влияет.
1 - используете при подключении...
|
Раздел: Контроллеры ТЭКОН
22.05.2013, 13:27
|
|
Ответов: 12
Просмотров: 104,167
Re: ТЭКОН-19 Печать архивов через ПК
Нет. Порт RS-232 на Тэконе является технологическим и не используется для диспетчеризации. Выберите подходящий Вам адаптер по ссылке, что я приводил выше.
|
Раздел: Контроллеры ТЭКОН
22.05.2013, 09:18
|
|
Ответов: 12
Просмотров: 104,167
Re: ТЭКОН-19 Печать архивов через ПК
Программа поддерживает следующие виды связи:
RS-232
RS-485
CAN-BUS
ИРПС
Ethernet
Соответствующие адаптеры можно посмотреть тут (http://kreit.ru/catalog/serial/communicators).
|
Раздел: Контроллеры ТЭКОН
22.05.2013, 07:42
|
|
Ответов: 12
Просмотров: 104,167
Re: ТЭКОН-19 Печать архивов через ПК
Бесплатная программа (http://kreit.ru/programmes/17.html).
Для периодического съема показаний Вам понадобится регистратор информации (http://kreit.ru/catalog/serial/other/32.html).
|
Раздел: Интерфейсы, построение сетей
21.05.2013, 09:20
|
|
Ответов: 3
Просмотров: 38,285
Re: Тэкон-17 SCADA
Посмотрите вот это (http://kreit.ru/catalog/serial/communicators/29.html) устройство.
ModBus TCP поддерживается котнтроллером К-104 (исп. 01), но только для приборов серии Т-20.
|
Раздел: Интерфейсы, построение сетей
20.05.2013, 11:36
|
|
Ответов: 3
Просмотров: 38,285
Re: Тэкон-17 SCADA
Здравствуйте!
Если Вы не хотите использовать OPC-сервер, то Ваша SCADA должна сама поддерживать обмен с контроллером.
|
Раздел: Программное Обеспечение
20.05.2013, 07:59
|
|
Ответов: 6
Просмотров: 54,943
|
Раздел: Программное Обеспечение
14.05.2013, 15:52
|
|
Ответов: 6
Просмотров: 54,943
Re: Ошибка ввода параметра при изменении даты
Спасибо, исправим в следующей версии "Телепорт." Проблема проявляется при использовании разделителя "-" в дате. Измените этот параметр в Windows (панель управления - язык и региональные стандарты.)
|
Раздел: Программное Обеспечение
13.05.2013, 08:35
|
|
Ответов: 6
Просмотров: 54,943
|
Раздел: Программное Обеспечение
27.04.2013, 10:24
|
|
Ответов: 1
Просмотров: 33,945
Re: ПО "ИСКРА"
Ограничений по количеству измерительных каналов нет. Есть ограничение на количество контроллеров, оно определяется типом лицензии.
В Вашем случае на каждый шкаф будет один контроллер (19-02), так...
|
Раздел: Программное Обеспечение
12.04.2013, 15:43
|
|
Ответов: 1
Просмотров: 37,764
|
Раздел: Настройка
06.04.2013, 10:30
|
|
Ответов: 7
Просмотров: 51,656
|
Раздел: Контроллеры ТЭКОН
06.04.2013, 10:24
|
|
Ответов: 3
Просмотров: 45,097
Re: Очистка Архива ТЭКОН-19
Такое может быть только в случае поломки прибора. Руководство по эксплуатации (http://kreit.ru/cont/i/documents/t19re.pdf), раздел 2.3.8 (стр. 27).
|