Поиск: Сообщения от: Yaric
Раздел: Программное Обеспечение 19.08.2013, 11:27
Ответов: 3
Просмотров: 35,150
Автор Yaric
Re: Расход мазута

Такого алгоритма в приборе нет.
Можно использовать алгоритм "произвольной среды" для накопления расхода в ед. измерения датчика, но это не будет являться коммерческим учетом.
Раздел: Контроллеры ТЭКОН 19.08.2013, 11:02
Ответов: 4
Просмотров: 49,558
Автор Yaric
Re: ТЭКОН 17 через rs 232 к К-104

1. Комплектность прибора можно посмотреть в паспорте на него. (В Т-17, №2206 RS232 есть).
2. Непонятен вопрос. Вам требуется описание платы?
Раздел: Контроллеры ТЭКОН 16.08.2013, 08:09
Ответов: 4
Просмотров: 49,558
Автор Yaric
Re: ТЭКОН 17 через rs 232 к К-104

Вероятная причина неисправности в отсутствии в приборе интерфейса RS232 (прибор был выпущен в 2004 году с интерфейсом ИРПС).
Раздел: Программное Обеспечение 29.07.2013, 16:20
Ответов: 1
Просмотров: 31,774
Автор Yaric
Re: Искра

Убедитесь, что Вы используете последнюю версию сервера опроса (на сегодняшний день это 4.12).
Если в последней версии проблема сохраняется - пришлите логи и укажите версию firebird.
Раздел: Программное Обеспечение 15.07.2013, 19:31
Ответов: 3
Просмотров: 43,531
Автор Yaric
Re: удаление архивов

В приборах, выпускаемых нашим предприятием, нет возможности изменения архивной информации. Есть только функция полной очистки - она требуется при проведении пуско-наладочных работ.
Раздел: Программное Обеспечение 15.07.2013, 15:08
Ответов: 3
Просмотров: 43,531
Автор Yaric
Re: удаление архивов

В программе "Телепорт" такой функции нет. Можно выполнить только полную очистку прибора.
Раздел: Контроллеры ТЭКОН 15.07.2013, 07:19
Ответов: 8
Просмотров: 70,405
Автор Yaric
Re: Затрудняет выбор проекта из стандартной базы

Можно запрограммировать другой вход и/или дополнительный датчик. Укажите все это при заказе прибора и он придет к Вам именно с такой очередью задач.
Раздел: Документация 15.07.2013, 07:10
Ответов: 1
Просмотров: 48,804
Автор Yaric
Re: Расчет_тепла_на_источнике

Расчет температуры подпиточного трубопровода производится относительно константы. Прибор позволяет подключить дополнительный датчик температуры для измерения температуры холодной воды.
Раздел: Контроллеры ТЭКОН 20.06.2013, 15:04
Ответов: 1
Просмотров: 52,250
Автор Yaric
Re: ТЭКОН-19-05М проблема считать архивы с помащью РИ-197

Здравствуйте.
Проверьте параметры обмена на flash и в Тэконе - они должны совпадать.
Раздел: Интерфейсы, построение сетей 30.05.2013, 07:36
Ответов: 1
Просмотров: 37,509
Автор Yaric
Re: K-104. Нет связи по CAN

На контроллере К-104 необходимо настроить скорость и сетевой адрес по шине CAN. Скорость должна совпадать на всех устройствах, сетевые номера наоборот все разные. Перемычки (TRM) установить на...
Раздел: Контроллеры ТЭКОН 23.05.2013, 10:08
Ответов: 12
Просмотров: 104,167
Автор Yaric
Раздел: Контроллеры ТЭКОН 23.05.2013, 07:05
Ответов: 12
Просмотров: 104,167
Автор Yaric
Re: ТЭКОН-19 Печать архивов через ПК

Программа "Телепорт" относится к сервисным программам. С его помощью можно сделать "образ памяти" прибора и восстановить прибор из "образа".
Раздел: Контроллеры ТЭКОН 22.05.2013, 15:02
Ответов: 12
Просмотров: 104,167
Автор Yaric
Re: ТЭКОН-19 Печать архивов через ПК

Почти. Оба адаптера позволяют работать с сетью приборов, по сути они подключают ПК в сеть CAN-BUS, а количество приборов в самой сети CAN на тип адаптера не влияет.
1 - используете при подключении...
Раздел: Контроллеры ТЭКОН 22.05.2013, 13:27
Ответов: 12
Просмотров: 104,167
Автор Yaric
Re: ТЭКОН-19 Печать архивов через ПК

Нет. Порт RS-232 на Тэконе является технологическим и не используется для диспетчеризации. Выберите подходящий Вам адаптер по ссылке, что я приводил выше.
Раздел: Контроллеры ТЭКОН 22.05.2013, 09:18
Ответов: 12
Просмотров: 104,167
Автор Yaric
Re: ТЭКОН-19 Печать архивов через ПК

Программа поддерживает следующие виды связи:
RS-232
RS-485
CAN-BUS
ИРПС
Ethernet
Соответствующие адаптеры можно посмотреть тут (http://kreit.ru/catalog/serial/communicators).
Раздел: Контроллеры ТЭКОН 22.05.2013, 07:42
Ответов: 12
Просмотров: 104,167
Автор Yaric
Re: ТЭКОН-19 Печать архивов через ПК

Бесплатная программа (http://kreit.ru/programmes/17.html).
Для периодического съема показаний Вам понадобится регистратор информации (http://kreit.ru/catalog/serial/other/32.html).
Раздел: Интерфейсы, построение сетей 21.05.2013, 09:20
Ответов: 3
Вопрос Тэкон-17 SCADA
Просмотров: 38,285
Автор Yaric
Re: Тэкон-17 SCADA

Посмотрите вот это (http://kreit.ru/catalog/serial/communicators/29.html) устройство.
ModBus TCP поддерживается котнтроллером К-104 (исп. 01), но только для приборов серии Т-20.
Раздел: Интерфейсы, построение сетей 20.05.2013, 11:36
Ответов: 3
Вопрос Тэкон-17 SCADA
Просмотров: 38,285
Автор Yaric
Re: Тэкон-17 SCADA

Здравствуйте!
Если Вы не хотите использовать OPC-сервер, то Ваша SCADA должна сама поддерживать обмен с контроллером.
Раздел: Программное Обеспечение 20.05.2013, 07:59
Ответов: 6
Просмотров: 54,943
Автор Yaric
Re: Ошибка ввода параметра при изменении даты

Обновленная версия программы "Телепорт" доступна на сайте (http://kreit.ru/programmes/14.html).
Раздел: Программное Обеспечение 14.05.2013, 15:52
Ответов: 6
Просмотров: 54,943
Автор Yaric
Re: Ошибка ввода параметра при изменении даты

Спасибо, исправим в следующей версии "Телепорт." Проблема проявляется при использовании разделителя "-" в дате. Измените этот параметр в Windows (панель управления - язык и региональные стандарты.)
Раздел: Программное Обеспечение 13.05.2013, 08:35
Ответов: 6
Просмотров: 54,943
Автор Yaric
Re: Ошибка ввода параметра при изменении даты

Пожалуйста, напишите полностью сообщение об ошибке. Можно "скриншот" или лог-файл программы "Телепорт."
Раздел: Программное Обеспечение 27.04.2013, 10:24
Ответов: 1
Просмотров: 33,945
Автор Yaric
Re: ПО "ИСКРА"

Ограничений по количеству измерительных каналов нет. Есть ограничение на количество контроллеров, оно определяется типом лицензии.
В Вашем случае на каждый шкаф будет один контроллер (19-02), так...
Раздел: Программное Обеспечение 12.04.2013, 15:43
Ответов: 1
Просмотров: 37,764
Автор Yaric
Re: Сервер_опроса_GSM

Нет. Порт и модем займет программа, запущенная первой.
Раздел: Настройка 06.04.2013, 10:30
Ответов: 7
Просмотров: 51,656
Автор Yaric
Re: ТЭКОН-17_подключение_датчиков_ЧИ

для первого канала С0, для второго С1 и т.д.
Раздел: Контроллеры ТЭКОН 06.04.2013, 10:24
Ответов: 3
Просмотров: 45,097
Автор Yaric
Re: Очистка Архива ТЭКОН-19

Такое может быть только в случае поломки прибора. Руководство по эксплуатации (http://kreit.ru/cont/i/documents/t19re.pdf), раздел 2.3.8 (стр. 27).