Поиск: Сообщения от: Василий
Раздел: Контроллеры ТЭКОН 05.10.2018, 17:34
Ответов: 2
Просмотров: 34,331
Автор Василий
Re: Как выставить время на Тэкон 19-06М

программой ТТР20 Телепорт
Раздел: Настройка 04.09.2018, 08:58
Ответов: 3
Просмотров: 34,971
Автор Василий
Re: Ограничение параметра по двум условиям

Большое спасибо за ответ, Александр Евгеньевич!

Добавлено через 5 минут

Я так понимаю, и первый, и второй вариант возможно реализовать в архивном Ромбе. Но вот самому браться за это будет...
Раздел: Настройка 03.09.2018, 15:29
Ответов: 3
Просмотров: 34,971
Автор Василий
проверено Ограничение параметра по двум условиям

Добрый день!
Подскажите пожалуйста, как лучше реализовать задачу Ограничения параметра измерения расхода для условий:
1. при расходе от 0 до 0,15м3/ч замена на 0м3/ч
2. при расходе от 0,15 до...
Раздел: Настройка 14.08.2018, 10:12
Ответов: 2
Просмотров: 29,137
Автор Василий
Re: АИ-79, АИ-106

Спасибо! Будет актуально!
Раздел: Настройка 30.07.2018, 15:31
Ответов: 6
Просмотров: 41,624
Автор Василий
Re: Тэкон 17 расчет для закрытой системы теплоснабжения

Учет коммерческий? Тэкон-17 не соответствует Правилам КУТЭП 2014 года
Раздел: Настройка 27.07.2018, 16:36
Ответов: 2
Просмотров: 29,137
Автор Василий
проверено АИ-79, АИ-106

Внезапно задумался, а действительно какой алгоритм необходимо применить, чтобы завести в очередь задач параметр с датчика, считанный через адаптеры связи АИ-79 или АИ-106 ? Сам собой напрашивается...
Раздел: Контроллеры ТЭКОН 25.07.2018, 16:13
Ответов: 2
Просмотров: 33,615
Автор Василий
Re: Программно не определяет Тэкон19

Пробуйте :
Телепорт- единичный прибор через rs232- поиск 0-FF
Всё должно работать
Раздел: Контроллеры ТЭКОН 05.03.2018, 10:07
Ответов: 4
Просмотров: 50,175
Автор Василий
Re: Получить данные в KEPServerEX 6 с адаптера АИ-80

АИ-80 реализует протокол обмена FT1.2
Раздел: Программное Обеспечение 24.01.2018, 14:53
Ответов: 4
Просмотров: 31,792
Автор Василий
Re: Время исправной работы?

Откройте очередь задач и посмотрите откуда именно приходит отказ
Раздел: Разное 12.01.2018, 13:17
Ответов: 3
Просмотров: 65,927
Автор Василий
Re: Почему расход обратки больше чем на подаче

Первое и главное, что нужно понимать - масса воды в закрытом контуре без утечек и подмесов всегда постоянна! Если в системе обнаружен положительный небаланс (расход в обр. тр/пр больше расхода в...
Раздел: Контроллеры ТЭКОН 04.12.2017, 11:49
Ответов: 5
Просмотров: 56,403
Автор Василий
Re: Проблема с токовым выходом ТЭКОН-19 06М

так не бывает. резистор на J0 выгорел
Раздел: Контроллеры ТЭКОН 03.12.2017, 12:59
Ответов: 5
Просмотров: 56,403
Автор Василий
Re: Проблема с токовым выходом ТЭКОН-19 06М

Какое сопротивление в канале J0 показывает ТТР ?
Раздел: Контроллеры ТЭКОН 28.11.2017, 13:04
Ответов: 8
Вопрос Можно ли..?
Просмотров: 67,793
Автор Василий
Re: Можно ли..?

я так понимаю, что и время наличия события (его продолжительность) так же должно быть сохранено в архиве?
Раздел: Настройка 27.11.2017, 14:56
Ответов: 7
Просмотров: 41,493
Автор Василий
Re: К-105 настройка. Никак...

Авторизации на сервер от контроллера приходят ? Лог обмена хорошо бы приложить для разработчика.

Добавлено через 20 минут

я имел ввиду не БД, а версию Сервера опроса Eth/Gprs

Добавлено через...
Раздел: Настройка 27.11.2017, 10:31
Ответов: 7
Просмотров: 41,493
Автор Василий
Re: К-105 настройка. Никак...

Данный 105й не новой ли версии? Сервер опроса актуальный? Сим-карту из другого исправно-передающего контроллера не пробовали переставлять?
Раздел: Настройка 27.11.2017, 09:11
Ответов: 7
Просмотров: 41,493
Автор Василий
Re: К-105 настройка. Никак...

- с такими вводными вряд ли хоть кто-то..)
Раздел: Программное Обеспечение 02.11.2017, 16:11
Ответов: 4
Просмотров: 40,928
Автор Василий
Re: Нет ответа от контроллером K-104 и ТЭКОН-19

1. Джамперы в положение On
2. Установить флаг "Наличие перемычки программирования"
3. Сетевые установки ПК должны соответствовать сетевым настройкам К-104 по умолчанию (ip 192.168.0.1 /...
Раздел: Настройка 27.10.2017, 09:18
Ответов: 9
Просмотров: 51,641
Автор Василий
Re: Контроллер связи К-105 тип 06С4 - Модуль отсутствует в списке

возьмите "чистую" базу и ради эксперимента пропишите в ней опрос "проблемных" 105
Раздел: Датчики, первичные преобразователи 09.10.2017, 13:58
Ответов: 2
Просмотров: 50,248
Автор Василий
Re: Тэкон 19 перестал видеть датчик температуры

Как вариант - убрали перемычку с входа Т1 ) Просмотрите с помощью программы ТТР20 входное сопротивление в канале.
Раздел: Программное Обеспечение 05.10.2017, 15:19
Ответов: 2
Проблема РИ-97
Просмотров: 29,861
Автор Василий
Re: РИ-97

Только трое последних суток? Удалить все данные с флеш и считать заново пробовали?
Раздел: Контроллеры ТЭКОН 02.10.2017, 13:08
Ответов: 2
Просмотров: 35,916
Автор Василий
Re: ТЭКОН 19 02М и расходомер МЕТРАН 300 ПР

Выход у данного 300 ПР числоимпульсный? Вход Тэкон также описан как ЧИ? Перемычки на F0, F1.. установлены по умолчанию? Полярность подключения менять пробовали? При мониторинге через ТТР20 мгновенная...
Раздел: Интерфейсы, построение сетей 27.09.2017, 10:17
Ответов: 3
Просмотров: 44,155
Автор Василий
Re: Опрос К-104-01 по протоколу ModbusTCP

Тест связи по modbus в приложении программы конфигуратора к104 пробовали запускать?
Раздел: Контроллеры ТЭКОН 27.07.2017, 14:46
Ответов: 6
Вопрос T19 RS232TTL
Просмотров: 39,735
Автор Василий
Re: T19 RS232TTL

ну а самое интересное, каким именно кабелем вы подключаетесь к разъему RS Текона ?)
Раздел: Контроллеры ТЭКОН 27.07.2017, 13:57
Ответов: 6
Вопрос T19 RS232TTL
Просмотров: 39,735
Автор Василий
Re: T19 RS232TTL

Вы посчитали, что MOXA NE4100T будет выполнять функцию контроллера связи К-104 ?) Не будет работать ваша схема подключения
Раздел: Настройка 10.07.2017, 10:51
Ответов: 8
Просмотров: 40,245
Автор Василий
Re: Дискретные входа в контроллере связи К-104

Зачем Т-19 ? Разве Панель оператора не позволяет отобразить на мнемосхеме состояние входов F0, F1 104-го контроллера ?