Раздел: Программное Обеспечение
27.12.2007, 12:01
|
|
Ответов: 4
Просмотров: 45,300
Отрицательная квитанция
<blockquote>Цитата:<hr size="1" noshade>>>68 08 08 68 40 01 15 AB 80 40 00 3c FD 16
<<E5<hr size="1" noshade></blockquote>Если расшифровать:
>> Запрос параметра номер 80AB.
<< Модуль...
|
Раздел: Настройка
13.12.2007, 11:38
|
|
Ответов: 5
Просмотров: 59,164
Проблемы программирования
Причина описанной проблемы, похоже, в том, что Вы не записали в прибор составленную очередь задач.
Ваш ТЭКОН-19 отвечает "отрицательная квитанция" на все гибкие параметры (с номерами 8xхх), а они...
|
Раздел: Контроллеры ТЭКОН
07.11.2007, 16:50
|
|
Ответов: 1
Просмотров: 38,908
Макросы в "ромб"
Скорее всего, в базе данных (БД Т20) нет папки USER.
Скопируйте ее из CD в комплекте ТЭКОН-19
Программа не может найти путь к проектам пользователя
P.S. На сайте в файле .rar папки USER не было,...
|
Раздел: Контроллеры ТЭКОН
07.11.2007, 15:53
|
|
Ответов: 4
Просмотров: 33,286
ТЭКОН-17 и режим СТОП
Т-17 производят и применяют достаточно много лет, но такой неисправности не встречалось.
Такие наводящие вопросы и рекомендации:
1) что имеется в виду под "случай не единичный"?...
|
Раздел: Контроллеры ТЭКОН
04.10.2007, 14:12
|
|
Ответов: 15
Просмотров: 111,448
Подключение ТЭКОН 17 через RS 485
Звоните, телефон указан внизу страницы, (343) 216-51-13.
P.S. Т10.01.109 - монтажная плата питания
Для подключения выходов питания датчиков (Инструкция по монтажу Т10.00.41 ИМ, рис.3.8)
|
Раздел: Контроллеры ТЭКОН
04.10.2007, 09:15
|
|
Ответов: 15
Просмотров: 111,448
Подключение ТЭКОН 17 через RS 485
1) В Вашем ТЭКОН-17 не было RS-485.
Это тот же ТЭКОН или другой? Если тот же ТЭКОН, был ли заменен сам основной интерфейс, отправляли его для этого на завод? Сообщите заводской номер. По нему можно...
|
Раздел: Контроллеры ТЭКОН
02.10.2007, 15:34
|
|
Ответов: 7
Просмотров: 35,989
ТЭКОН-17 с CAN
Нет, чтобы их записать, требуется снова отправить ТЭКОН на завод. С такими настройками модуль CAN работать не будет.
А Вы уверены, что модуль был действительно установлен при поверке?
Был ли...
|
Раздел: Контроллеры ТЭКОН
02.10.2007, 14:00
|
|
Ответов: 7
Просмотров: 35,989
ТЭКОН-17 с CAN
3) Посмотрите, пожалуйста в меню ТЭКОН-17:
Настройка - Конст заводские - Общие - Позиции 2,3
Значение должно быть XX40.
|
Раздел: Контроллеры ТЭКОН
02.10.2007, 13:46
|
|
Ответов: 7
Просмотров: 35,989
ТЭКОН-17 с CAN
Настройка Т-17 (номер-01:49, частота 01:A5) абсолютно правильная. Еще проверьте:
1) Что джампер EN_PROG на Т-17 не установлен
2) Правильна ли полярность H и L на Т-17. То есть правая клемма (номер...
|
Раздел: Контроллеры ТЭКОН
02.10.2007, 10:47
|
|
Ответов: 7
Просмотров: 35,989
ТЭКОН-17 с CAN
Таким образом, у Вас в сети CAN 3 устройства: Т17, МУ-71 и компьютер.
1) Программа TTP20 выводит ли сообщения об ошибке?
По подключению, проверьте:
2) Модуль CAN в Т-17 требует внешнего...
|
Раздел: Контроллеры ТЭКОН
08.08.2007, 09:45
|
|
Ответов: 7
Просмотров: 39,585
Индикация в МИР-61
<blockquote>Цитата:<hr size="1" noshade>Ведутся ли работы по повышению параметров надежности (к примеру, средней наработки на отказ)<hr size="1" noshade></blockquote>Для серийных изделий периодически...
|
Раздел: Контроллеры ТЭКОН
03.08.2007, 17:26
|
|
Ответов: 15
Просмотров: 111,448
Подключение ТЭКОН 17 через RS 485
Извините, дезинформировал насчет номера исполнения
АЕ-67-00 Ethernet - (RS-232 / CAN)
АЕ-67-01 Ethernet - RS-232
АЕ-67-02 Ethernet - (RS-232 / RS-485)
Стоимость исполнений -01 и -02 можно узнать...
|
Раздел: Контроллеры ТЭКОН
03.08.2007, 14:18
|
|
Ответов: 7
Просмотров: 39,585
Индикация в МИР-61
<blockquote>Цитата:<hr size="1" noshade>Имеется регулятор МИР-61 связанный по выделенной линии с ПК оператора.
Возможно ли с ПК оператора перевести его в ручной режим и подавать управляющие команды,...
|
Раздел: Контроллеры ТЭКОН
03.08.2007, 12:33
|
|
Ответов: 15
Просмотров: 111,448
Подключение ТЭКОН 17 через RS 485
1) T10.01.108 - это монтажная плата RS-232 (согласно инструкции по монтажу T10.00.41 ИМ табл. 2.1 стр.7).
В случае основного интерфейса RS-485, на ее месте стояла бы монтажная плата T10.01.125...
|
Раздел: Контроллеры ТЭКОН
03.08.2007, 09:05
|
|
Ответов: 7
Просмотров: 39,585
Индикация в МИР-61
К сожалению, нет.
Организация меню в МИР-61 фиксированная: линейная 16 пунктов.
TTP20 позволяет задавать двумерный массив, т.к. эта программа универсальная, предназначена не только для МИР-61, но...
|
Раздел: Программное Обеспечение
02.08.2007, 12:45
|
|
Ответов: 2
Просмотров: 35,631
Тэкон 17 на RS485
см также <A HREF="http://kreit.ru/templates/includes/forum/showthread.php?tid=350&fid=26" TARGET="_blank">здесь</A>
|
Раздел: Контроллеры ТЭКОН
02.08.2007, 12:32
|
|
Ответов: 15
Просмотров: 111,448
Подключение ТЭКОН 17 через RS 485
Кажется, здесь на форуме удобнее
1) Посмотрите, приходит ли посылка в ТЭКОН.
В меню ТЭКОН зайдите "Контроль-Адрес-Внешняя память-Битовое"
Затем введите адрес 39C0 (для дополнительного...
|
Раздел: Контроллеры ТЭКОН
01.08.2007, 14:08
|
|
Ответов: 15
Просмотров: 111,448
Подключение ТЭКОН 17 через RS 485
Одновременно возникло два схожих вопроса, смотрите ответ в <A HREF="http://kreit.ru/templates/includes/forum/showthread.php?tid=351&fid=30" TARGET="_blank">соседней ветке</A>
|
Раздел: Программное Обеспечение
01.08.2007, 14:06
|
|
Ответов: 2
Просмотров: 35,631
Тэкон 17 на RS485
Особенностей RS-485 с точки зрения программ верхнего уровня быть не должно.
Наличие мусора похоже на несовпадение скоростей обмена.
Несколько общих соображений.
1) Проверьте настройку RS-485...
|
Раздел: Контроллеры ТЭКОН
19.07.2007, 13:56
|
|
Ответов: 15
Просмотров: 111,448
(+)
Последнее может быть сделано при очередной поверке
|
Раздел: Контроллеры ТЭКОН
19.07.2007, 10:57
|
|
Ответов: 15
Просмотров: 111,448
В зависимости от комплектации конкретного прибора
Например, в ТЭКОН-17 может быть уже установлен внутренний модуль интерфейса RS-485.
Тогда все просто, RS-485 подключается напрямую.
Однако: комплектация Т17 с RS-485 является нестандартной, должна...
|
Раздел: Программное Обеспечение
08.06.2007, 15:29
|
|
Ответов: 9
Просмотров: 47,397
диск из комплекта ТЭКОН-19
На диске, который идет к ТЭКОН-19, имеется следующий готовый проект.
Учет природного газа числоимпульсным датчиком расхода
1 датчик расхода (числоимп.) - канал F0
1 датчик температуры - канал T0...
|
Раздел: Программное Обеспечение
19.04.2007, 14:52
|
|
Ответов: 1
Просмотров: 28,567
Искра и диски Е, Н, I
По некоторым другим форумам, это какая-то непонятная системная проблема Windows, иногда появляющаяся на разных программах. Говорят, помогает если отключить zip-дисководы, кард-ридеры установленные на...
|
Раздел: Программное Обеспечение
18.04.2007, 15:54
|
|
Ответов: 1
Просмотров: 33,606
Зависит от типа мультиплексора
Эти функции выполняет программа Диалог (dialtek.exe), но она работает только через порт RS-232, RS-485 или ИРПС (но не через мультиплексор токовой петли).
На старом МТП (МТП-15, Т10.00.15, был...
|
Раздел: Контроллеры ТЭКОН
17.04.2007, 12:28
|
|
Ответов: 2
Просмотров: 34,235
Используйте новое ПО.
Для решения данной проблемы мы рекомендуем использовать для загрузки в контроллер программу Телепорт (TTP20.exe), которая работает надежнее, чем Ромб.
Ромб использовать только для составления...
|