Раздел: Контроллеры ТЭКОН
06.10.2011, 12:43
|
|
Ответов: 2
Просмотров: 40,459
|
Раздел: Настройка
25.07.2011, 11:46
|
|
Ответов: 52
Просмотров: 291,161
Подключение ТЕКОН 17 к персональному компьютеру.
Отвечаю по пунктам.
1. Перемычка ENPROG устанавливается на монтажной плате МЧВ0 в тех случаях, когда надо либо проигнорировать установленные при настройке канала на ТЭКОН признаки модема, либо...
|
Раздел: Программное Обеспечение
22.06.2011, 11:32
|
|
Ответов: 5
Просмотров: 41,362
Чтение расширенного часового архива
Расширенные архивы часов в ТЭКОН вводились еще в прошлом веке, когда еще и речи не было ни о каком широком применении дистанционного считывания информации через разные сети с последующим хранением...
|
Раздел: Программное Обеспечение
22.06.2011, 08:13
|
|
Ответов: 5
Просмотров: 41,362
Чтение расширенного часового архива
Насчет "крайней необходимости чтения расширенных часовых архивов" у меня, как у разработчика программы ТЭКОН-17, есть большие сомнения. Дело в том, что расширенные архивы являются продолжением...
|
Раздел: Программное Обеспечение
21.06.2011, 07:49
|
|
Ответов: 5
Просмотров: 41,362
Чтение расширенного часового архива
Вся информация есть в документе "описание обмена по последовательному каналу ТЭКОН-17" Т10.06.59 РД, см. на нашем сайте.
Структура команды чтения - таблица 6.1, краткое описание - в п.4.3.4...
|
Раздел: Программное Обеспечение
28.04.2011, 12:53
|
|
Ответов: 1
Просмотров: 36,211
удобное использование РОМБ
Увы, таких средств нет. Основная причина - в разных модификациях в общем случае входные жесткие параметры могут иметь разные номера, и сделать "умную" программу для перешифровки достаточно сложно,...
|
Раздел: Настройка
14.04.2011, 12:47
|
|
Ответов: 8
Просмотров: 40,885
УСП-78
Нет.
Во-первых, я не представляю себе ПК с выходом RS485.
Во-вторых, и АИ-80, и АИ-89 это "непрозрачные" устройства, со стороны RS или USB имеющие совершенно разные протоколы. Программа настройки...
|
Раздел: Настройка
14.04.2011, 09:24
|
|
Ответов: 8
Просмотров: 40,885
УСП-78
Да, УСП-78 должен быть запрограммирован обязательно. Программируется он только с ЭВМ через интерфейс CAN программой prusp78.exe. Программа есть и на диске, прилагаемом к УСП, и на нашем сайте. Для...
|
Раздел: Проектирование узлов учета
30.03.2011, 08:13
|
|
Ответов: 9
Просмотров: 101,769
Расчёт количества тепла
Если Вы беспокоитесь о правильности формул, примененных в ТЭКОН - то зря, все сертифицировано, приборы выпущены и работают тысячами, ошибок в них нет. Если же Вы хотите, чтобы кто-то проверил Ваши...
|
Раздел: Программное Обеспечение
30.03.2011, 07:54
|
|
Ответов: 9
Просмотров: 41,448
СВП Ромб - константы
Вопрос непонятен - значения ЧЕГО? И на какую строку Ваш сдвиг? И как мы дистанционно можем выявить ошибку? Программа Ромб не формирует никаких "значений", кроме НОМЕРОВ параметров (не значений!) и,...
|
Раздел: Программное Обеспечение
24.02.2011, 10:15
|
|
Ответов: 4
Просмотров: 30,747
Dialtek
Попробуйте, например, исправив файл настройки, сначала сохранить его на диске в виде файла .bfm, потом снова считать его с диска и записать в ТЭКОН. Еще возможная причина - если Вы видите в качестве...
|
Раздел: Контроллеры ТЭКОН
22.02.2011, 09:33
|
|
Ответов: 3
Просмотров: 30,535
ТЭКОН-17 Расчетный час
Вообще-то подобных претензий никогда не было. Проверьте настройку расчетного часа. В любом случае, программу ТЭКОН-17 никто уже менять не будет.
|
Раздел: Программное Обеспечение
02.12.2010, 14:40
|
|
Ответов: 2
Просмотров: 27,418
ТЭКОН-ПС
1. Последняя версия программы РОМБ используется ТОЛЬКО!!!! для создания очереди задач любого модуля, в том числе и ПС, и ее сохранения на диске компьютера, но не для записи в модуль.
2....
|
Раздел: Настройка
08.09.2010, 09:38
|
|
Ответов: 1
Просмотров: 34,123
|
Раздел: Программное Обеспечение
25.06.2010, 15:52
|
|
Ответов: 4
Просмотров: 31,936
ПО Тэкон-ПС
Возьмите на нашем сайте программу ТЕЛЕПОРТ, считайте с ее помощью очередь задач и даже значения параметров из исходной ПС, сохраните их на диске ЭВМ. Затем эти данные той же программой занесите в...
|
Раздел: Программное Обеспечение
25.06.2010, 07:43
|
|
Ответов: 4
Просмотров: 31,936
ПО Тэкон-ПС
А в чем, собственно, проблема? Из Вашего сообщения абсолютно неясно.
|
Раздел: Настройка
23.06.2010, 12:53
|
|
Ответов: 5
Просмотров: 49,514
Программирование ТЕКОН17
См. документ на ТЭКОН-17 Т10.00.41 ИН "Инструкция по настройке", например, на нашем сайте. В нем раздел 4.1 "Порядок авторизации доступа", как мигают индикаторы. Мигание "ключ" с периодом 1 секунда -...
|
Раздел: Настройка
07.06.2010, 07:44
|
|
Ответов: 1
Просмотров: 26,669
Ключ к Тэкон-17
Однозначно - отправляйте в ремонт. "Пищать" исправный прибор не должен.
|
Раздел: Настройка
14.05.2010, 12:52
|
|
Ответов: 3
Просмотров: 42,706
Настройка ТЭКОН 19-02 перегретый пар
1. Тщательно проверьте свою очередь. Если уж взялись сами составлять очередь задач, имейте в в иду, что РОМБ - инструмент мощный, но нежный, бывает, и глючит, особенно при коррекции ранее...
|
Раздел: Настройка
05.03.2010, 08:36
|
|
Ответов: 16
Просмотров: 65,331
Вопрос по АИ-98
Никто не спорит, что RS-232. Просто подключение для перешивки выполняется к штырькам, находящимся внутри корпуса, и в кабеле перемычка, обеспечивающая ввод процессора в режим программирования. Так...
|
Раздел: Настройка
04.03.2010, 12:03
|
|
Ответов: 16
Просмотров: 65,331
Вопрос по АИ-98
Для смены программы нужен специальный кабель. Привозите адаптеры на предприятие, Вам здесь их перешьют.
|
Раздел: Программное Обеспечение
12.02.2010, 12:11
|
|
Ответов: 6
Просмотров: 41,256
Чтение среза часового архива
Честно говоря, ответа на вопросы не знаю, а разбираться в старой программе на предмет наличия в ней ошибок не хочется. Давайте так. Вопрос номер 1 особого смысла не имеет - что за запрос группы из...
|
Раздел: Контроллеры ТЭКОН
11.02.2010, 08:54
|
|
Ответов: 2
Просмотров: 34,234
Расхождение показаний счетчика СГ16М и ТЭКОН-17
Первая возможная причина расхождения (если принять, что показания счетчика, с которыми Вы сравниваете, являются верными) - неверная настройка либо измеряющего расход "датчика", либо...
|
Раздел: Программное Обеспечение
10.02.2010, 09:03
|
|
Ответов: 6
Просмотров: 41,256
Чтение среза часового архива
Во всяком случае, на многих сотнях и даже тысячах приборов, работающих по всей стране, информация с которых снимается с защитой только КС, на такие "интеллигентные" искажения пакетов, как в Вашем...
|
Раздел: Программное Обеспечение
09.02.2010, 15:22
|
|
Ответов: 6
Просмотров: 41,256
Чтение среза часового архива