Вернуться   Форум КРЕЙТ > Поиск по форуму

Показано с 76 по 100 из 148.
На поиск затрачено 0.01 сек.; сгенерировано 79 мин. назад.
Поиск: Сообщения от: gae
Раздел: Контроллеры ТЭКОН 06.10.2011, 12:43
Ответов: 2
Просмотров: 40,459
Автор gae
ТЭКОН-19. Измерения расхода дизеля и природного газа.

Вопрос неконкретен, давайте уточним.
1. О каком типе ТЭКОН идет речь?
2. Что такое Ваша "распечатка" - это данные на дисплее ТЭКОН или результат считывания данных с ТЭКОН какой-то программой ЭВМ?...
Раздел: Настройка 25.07.2011, 11:46
Ответов: 52
Просмотров: 291,161
Автор gae
Подключение ТЕКОН 17 к персональному компьютеру.

Отвечаю по пунктам.
1. Перемычка ENPROG устанавливается на монтажной плате МЧВ0 в тех случаях, когда надо либо проигнорировать установленные при настройке канала на ТЭКОН признаки модема, либо...
Раздел: Программное Обеспечение 22.06.2011, 11:32
Ответов: 5
Просмотров: 41,362
Автор gae
Чтение расширенного часового архива

Расширенные архивы часов в ТЭКОН вводились еще в прошлом веке, когда еще и речи не было ни о каком широком применении дистанционного считывания информации через разные сети с последующим хранением...
Раздел: Программное Обеспечение 22.06.2011, 08:13
Ответов: 5
Просмотров: 41,362
Автор gae
Чтение расширенного часового архива

Насчет "крайней необходимости чтения расширенных часовых архивов" у меня, как у разработчика программы ТЭКОН-17, есть большие сомнения. Дело в том, что расширенные архивы являются продолжением...
Раздел: Программное Обеспечение 21.06.2011, 07:49
Ответов: 5
Просмотров: 41,362
Автор gae
Чтение расширенного часового архива

Вся информация есть в документе "описание обмена по последовательному каналу ТЭКОН-17" Т10.06.59 РД, см. на нашем сайте.
Структура команды чтения - таблица 6.1, краткое описание - в п.4.3.4...
Раздел: Программное Обеспечение 28.04.2011, 12:53
Ответов: 1
Просмотров: 36,211
Автор gae
удобное использование РОМБ

Увы, таких средств нет. Основная причина - в разных модификациях в общем случае входные жесткие параметры могут иметь разные номера, и сделать "умную" программу для перешифровки достаточно сложно,...
Раздел: Настройка 14.04.2011, 12:47
Ответов: 8
Просмотров: 40,885
Автор gae
УСП-78

Нет.
Во-первых, я не представляю себе ПК с выходом RS485.
Во-вторых, и АИ-80, и АИ-89 это "непрозрачные" устройства, со стороны RS или USB имеющие совершенно разные протоколы. Программа настройки...
Раздел: Настройка 14.04.2011, 09:24
Ответов: 8
Просмотров: 40,885
Автор gae
УСП-78

Да, УСП-78 должен быть запрограммирован обязательно. Программируется он только с ЭВМ через интерфейс CAN программой prusp78.exe. Программа есть и на диске, прилагаемом к УСП, и на нашем сайте. Для...
Раздел: Проектирование узлов учета 30.03.2011, 08:13
Ответов: 9
Просмотров: 101,769
Автор gae
Расчёт количества тепла

Если Вы беспокоитесь о правильности формул, примененных в ТЭКОН - то зря, все сертифицировано, приборы выпущены и работают тысячами, ошибок в них нет. Если же Вы хотите, чтобы кто-то проверил Ваши...
Раздел: Программное Обеспечение 30.03.2011, 07:54
Ответов: 9
Просмотров: 41,448
Автор gae
СВП Ромб - константы

Вопрос непонятен - значения ЧЕГО? И на какую строку Ваш сдвиг? И как мы дистанционно можем выявить ошибку? Программа Ромб не формирует никаких "значений", кроме НОМЕРОВ параметров (не значений!) и,...
Раздел: Программное Обеспечение 24.02.2011, 10:15
Ответов: 4
Просмотров: 30,747
Автор gae
Dialtek

Попробуйте, например, исправив файл настройки, сначала сохранить его на диске в виде файла .bfm, потом снова считать его с диска и записать в ТЭКОН. Еще возможная причина - если Вы видите в качестве...
Раздел: Контроллеры ТЭКОН 22.02.2011, 09:33
Ответов: 3
Просмотров: 30,535
Автор gae
ТЭКОН-17 Расчетный час

Вообще-то подобных претензий никогда не было. Проверьте настройку расчетного часа. В любом случае, программу ТЭКОН-17 никто уже менять не будет.
Раздел: Программное Обеспечение 02.12.2010, 14:40
Ответов: 2
Просмотров: 27,418
Автор gae
ТЭКОН-ПС

1. Последняя версия программы РОМБ используется ТОЛЬКО!!!! для создания очереди задач любого модуля, в том числе и ПС, и ее сохранения на диске компьютера, но не для записи в модуль.
2....
Раздел: Настройка 08.09.2010, 09:38
Ответов: 1
Просмотров: 34,123
Автор gae
Связь Тэкон-17 с ультразвуковым расходомером SONOFLO SONO 3000

1. Если Ваше непонятное сокращение о длительности импульса "15 Мик" означает 15 микросекунд, тогда действительно ТЭКОН ловить столь короткие импульсы не будет, см. РЭ на ТЭКОН. Если же это означает...
Раздел: Программное Обеспечение 25.06.2010, 15:52
Ответов: 4
Просмотров: 31,936
Автор gae
ПО Тэкон-ПС

Возьмите на нашем сайте программу ТЕЛЕПОРТ, считайте с ее помощью очередь задач и даже значения параметров из исходной ПС, сохраните их на диске ЭВМ. Затем эти данные той же программой занесите в...
Раздел: Программное Обеспечение 25.06.2010, 07:43
Ответов: 4
Просмотров: 31,936
Автор gae
ПО Тэкон-ПС

А в чем, собственно, проблема? Из Вашего сообщения абсолютно неясно.
Раздел: Настройка 23.06.2010, 12:53
Ответов: 5
Просмотров: 49,514
Автор gae
Программирование ТЕКОН17

См. документ на ТЭКОН-17 Т10.00.41 ИН "Инструкция по настройке", например, на нашем сайте. В нем раздел 4.1 "Порядок авторизации доступа", как мигают индикаторы. Мигание "ключ" с периодом 1 секунда -...
Раздел: Настройка 07.06.2010, 07:44
Ответов: 1
Просмотров: 26,669
Автор gae
Ключ к Тэкон-17

Однозначно - отправляйте в ремонт. "Пищать" исправный прибор не должен.
Раздел: Настройка 14.05.2010, 12:52
Ответов: 3
Просмотров: 42,706
Автор gae
Настройка ТЭКОН 19-02 перегретый пар

1. Тщательно проверьте свою очередь. Если уж взялись сами составлять очередь задач, имейте в в иду, что РОМБ - инструмент мощный, но нежный, бывает, и глючит, особенно при коррекции ранее...
Раздел: Настройка 05.03.2010, 08:36
Ответов: 16
Просмотров: 65,331
Автор gae
Вопрос по АИ-98

Никто не спорит, что RS-232. Просто подключение для перешивки выполняется к штырькам, находящимся внутри корпуса, и в кабеле перемычка, обеспечивающая ввод процессора в режим программирования. Так...
Раздел: Настройка 04.03.2010, 12:03
Ответов: 16
Просмотров: 65,331
Автор gae
Вопрос по АИ-98

Для смены программы нужен специальный кабель. Привозите адаптеры на предприятие, Вам здесь их перешьют.
Раздел: Программное Обеспечение 12.02.2010, 12:11
Ответов: 6
Просмотров: 41,256
Автор gae
Чтение среза часового архива

Честно говоря, ответа на вопросы не знаю, а разбираться в старой программе на предмет наличия в ней ошибок не хочется. Давайте так. Вопрос номер 1 особого смысла не имеет - что за запрос группы из...
Раздел: Контроллеры ТЭКОН 11.02.2010, 08:54
Ответов: 2
Просмотров: 34,234
Автор gae
Расхождение показаний счетчика СГ16М и ТЭКОН-17

Первая возможная причина расхождения (если принять, что показания счетчика, с которыми Вы сравниваете, являются верными) - неверная настройка либо измеряющего расход "датчика", либо...
Раздел: Программное Обеспечение 10.02.2010, 09:03
Ответов: 6
Просмотров: 41,256
Автор gae
Чтение среза часового архива

Во всяком случае, на многих сотнях и даже тысячах приборов, работающих по всей стране, информация с которых снимается с защитой только КС, на такие "интеллигентные" искажения пакетов, как в Вашем...
Раздел: Программное Обеспечение 09.02.2010, 15:22
Ответов: 6
Просмотров: 41,256
Автор gae
Чтение среза часового архива

Поскольку ни одна из наших программ верхнего уровня этой функцией не пользуется, при разработке ТЭКОН-17 функция чтения общего среза осталась непроверенной и не работает. Приборы разработаны давно, и...
Показано с 76 по 100 из 148.

 
Быстрый переход

Текущее время: 02:02. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version 3.5.8
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.02352 секунды с 9 запросами