Вернуться   Форум КРЕЙТ > Поиск по форуму

Показано с 51 по 75 из 185.
На поиск затрачено 0.01 сек.; сгенерировано 91 мин. назад.
Поиск: Сообщения от: Konst
Раздел: Настройка 07.09.2010, 10:51
Ответов: 52
Просмотров: 302,625
Автор Konst
Подключение ТЕКОН 17 к персональному компьютеру.

Можете ещё попробовать один шаг.
Если прибор очень долго лежал без питания
возможно что разрядилась батарея
поддержки ОЗУ.

В этом случае неплохо зделать "начальный запуск"
и поменять...
Раздел: Настройка 07.09.2010, 10:44
Ответов: 52
Просмотров: 302,625
Автор Konst
Подключение ТЕКОН 17 к персональному компьютеру.

Далее. Можно посмотреть заводские настройки прибора
на предмет описания модуля МПИ.
Меню: Настройки -> Зав.константы -> общие -> позиции :
В позициях 02:03 должно быть описание 00:40.
...
Раздел: Настройка 07.09.2010, 10:42
Ответов: 52
Просмотров: 302,625
Автор Konst
Подключение ТЕКОН 17 к персональному компьютеру.

В дополнительном интерфейсе ( МПИ ) поддерживается
только протокол FT1. Остальные настройки не действительны
и могут работать некорректно.
Раздел: Настройка 07.09.2010, 10:41
Ответов: 52
Просмотров: 302,625
Автор Konst
Подключение ТЕКОН 17 к персональному компьютеру.

Тут необходим "живой" диалог.
У Вас как я понял два прибора 3550 и 3551.
Один из них связывается (3550) второй нет.
Вы утверждаете что он (3551) нормально работал
на обьекте с модемом. При...
Раздел: Настройка 07.09.2010, 10:35
Ответов: 52
Просмотров: 302,625
Автор Konst
Подключение ТЕКОН 17 к персональному компьютеру.

Ну тогда остается только пожать плечами.
Чудес не бывает. А какой номер второго прибора ?
Который в данный момент работает ?
Раздел: Настройка 07.09.2010, 10:22
Ответов: 52
Просмотров: 302,625
Автор Konst
Подключение ТЕКОН 17 к персональному компьютеру.

Реализуете четырехпроводную схему подключения
следующим образом.
клемма 3 (ГТ1+)на МП Т10.02.124 ->;
контакт 25 разъема DB25 Т10.00.08

клемма 4 (TxD-)на МП Т10.02.124 ->;
контакт 19 разъема...
Раздел: Настройка 07.09.2010, 10:01
Ответов: 52
Просмотров: 302,625
Автор Konst
В "Диалоге" выбираете протокол FT1.2 без расчета...

В "Диалоге" выбираете протокол FT1.2 без расчета CRC, сетевой номер 1 скорость обмена 9600. Никаких
перемычек в этом случае устанавливать не надо.

Может быть все же по ICQ ? Диалог живее будет.
...
Раздел: Настройка 07.09.2010, 10:00
Ответов: 52
Просмотров: 302,625
Автор Konst
Подключение ТЕКОН 17 к персональному компьютеру.

Добрый день.
Для самого простого случая.
Настройки:
Осн. канал (в Вашем случае ИРПС) 01:48, 09:60
Интерф. модуль (в Вашем случае RS-232) 01:48, 09:60
Раздел: Настройка 06.09.2010, 15:17
Ответов: 52
Просмотров: 302,625
Автор Konst
Подключение ТЕКОН 17 к персональному компьютеру.

Если это настройки МПИ то как он работал с модемом
на обьекте?
Странно.
теоретически можно по аське,
хотя не самый удобный способ. 117339329
Раздел: Настройка 06.09.2010, 15:02
Ответов: 52
Просмотров: 302,625
Автор Konst
Подключение ТЕКОН 17 к персональному компьютеру.

Можете прямо сейчас либо с 9-00 до 17-00
любого дня (кроме выходных).

343 216-51-10
Дубовцев Константин.
Раздел: Настройка 06.09.2010, 15:01
Ответов: 52
Просмотров: 302,625
Автор Konst
Подключение ТЕКОН 17 к персональному компьютеру.

Попробуйте изменить вручную настройки МПИ на
01:48 и 09:60 (именно МПИ т.к. он RS-232).
После чего перевключить питание и попробовать
связаться с прибором.
Раздел: Настройка 06.09.2010, 14:55
Ответов: 52
Просмотров: 302,625
Автор Konst
Подключение ТЕКОН 17 к персональному компьютеру.

В принципе ТЭКОН должен работать по обеим интерфейсам.
Выше Вы описали настройки МПИ или Основного интерфейса.
Они могут быть разными.

Если есть возможность предлагаю Вам позвонить по
телефону...
Раздел: Настройка 06.09.2010, 14:53
Ответов: 52
Просмотров: 302,625
Автор Konst
Подключение ТЕКОН 17 к персональному компьютеру.

А вот это уже другой разговор.
Для подключения по ИРПС необходим полный
удлинитель COM порта.
Ну и несколько иная распайка линии связи. см. РЭ
на Т-17.
Раздел: Настройка 06.09.2010, 14:51
Ответов: 52
Просмотров: 302,625
Автор Konst
Подключение ТЕКОН 17 к персональному компьютеру.

Для начала я Вас прошу указать комплектацию,
которая значится в вашем формуляре на ТЭКОН.

Т.к. по нашей базе, основной интерфейс RS-20
и его невозможно подключить к RS-232.

Подключение должно...
Раздел: Настройка 06.09.2010, 14:26
Ответов: 52
Просмотров: 302,625
Автор Konst
Подключение ТЕКОН 17 к персональному компьютеру.

Подскажите пожалуйста комплектацию ТЭКОНА.
По нашей базе производства он проходит с
двумя интерфейсами.
Основной - Токовая петля (ИРПС) 20 мА.
Дополнительный RS-232.
К какому Вы пытаетесь...
Раздел: Настройка 06.09.2010, 13:58
Ответов: 52
Просмотров: 302,625
Автор Konst
Подключение ТЕКОН 17 к персональному компьютеру.

Конечно возможна ещё следующая ситуация.
Проверьте шлейф RS-232.Может что в ленточном кабеле
или колодке.
Колодку проверьте хотя бы визуально.
Раздел: Настройка 06.09.2010, 13:55
Ответов: 52
Просмотров: 302,625
Автор Konst
Подключение ТЕКОН 17 к персональному компьютеру.

Если я Вас правильно понял, один ТЭКОН работает
с ПК, второй с идентичными настройками и тем же самым
кабелем не работает. Однако на обьекте от наботает с
модемом.

Ситуация странная.

Конечно...
Раздел: Настройка 06.09.2010, 13:28
Ответов: 52
Просмотров: 302,625
Автор Konst
Подключение ТЕКОН 17 к персональному компьютеру.

В "Диалоге" Вы выбираете настройки, описаны ранее ?
FT1.2 без CRC, номер 1, скорость 9600.
Раздел: Настройка 06.09.2010, 13:26
Ответов: 52
Просмотров: 302,625
Автор Konst
Подключение ТЕКОН 17 к персональному компьютеру.

Все-таки я так до конца и не понял.
ТЭКОН с модемом работает или нет?

Если работает, проблем при связи с ПК быть не должно.
Каким образом проверена работоспособность порта ПК?
Раздел: Настройка 06.09.2010, 12:16
Ответов: 52
Просмотров: 302,625
Автор Konst
Подключение ТЕКОН 17 к персональному компьютеру.

Добрый день.
Если Вы уверены что с модемом обмен нормальный, значит интерфейс ТЭКОНа работоспособный.
Распайка кабеля правильная.
Установите перемычку ENPROG на ТЭКОНе и перевключите питание.
При...
Раздел: Контроллеры ТЭКОН 18.08.2010, 07:48
Ответов: 3
Просмотров: 52,899
Автор Konst
Подключение к RS-485 вместо RS-232

Добрый день.
Позвоните к нам и свяжитесь со мной (Дубовцев Константин).
Я надеюсь что в процессе диалога все решится.
Раздел: Контроллеры ТЭКОН 17.08.2010, 13:48
Ответов: 3
Просмотров: 52,899
Автор Konst
Подключение к RS-485 вместо RS-232

Добрый день.
Как я понял используется МОХА с портами Ethernet -> 232 и 485.
МОХА должна работать в полностью прозрачном режиме,
с минимальными задержками по времени.

Проблем быть не должно.
...
Раздел: Настройка 04.05.2010, 08:23
Ответов: 3
Просмотров: 57,500
Автор Konst
Проблема с GSM-модемами Wavecom WMOD2 и SIEMENS MC35i.

Добрый день.
Предлагаю позвонить к нам
в офис и решить все вопросы в режиме диалога.
Думаю что это будет намного плодотворнее.

216-51-10(11...15)
Раздел: Настройка 30.04.2010, 15:09
Ответов: 3
Просмотров: 57,500
Автор Konst
Проблема с GSM-модемами Wavecom WMOD2 и SIEMENS MC35i.

Добрый день.
Не понятно для какого вида связи используется модем.
CSD или GPRS ?
По сторокам в ИСКРе повидимолму для CSD.

Далее:
А как настроен модем, находящийся у ТЭКОНа ?

Если это модемы...
Раздел: Контроллеры ТЭКОН 26.04.2010, 08:49
Ответов: 3
Просмотров: 59,007
Автор Konst
Проблема ТЭКОН-17 настройка и подключение конфигуривание

Добрый день.
Действительно странно.
Такой эффект наблюдается при разряде
батарейки поддержки памяти.

Батарея функционирует от 3 лет при отсутствии
питаяния и, соответственно значительно...
Показано с 51 по 75 из 185.

 
Быстрый переход

Текущее время: 19:47. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version 3.0.15
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.02696 секунды с 9 запросами