Re: Не пингуется - Контроллер К-104

Добрый день! Отсутствие пинга не является признаком не доступности контроллера. Сам контроллер доступен, данные с него прочитать можно?
Раздел: Контроллеры ТЭКОН 11.06.2021, 09:54
Ответов: 2
Просмотров: 24,915
Автор Дмитрий
Re: Подключение Тэкон к Ирга

В процессе общения по электронной почте с IgorT установлено, что входные измерительные каналы контроллера ТЭКОН-19 производят измерения корректно (при замыкании/размыкании контактов, импульсы...
Раздел: Программное Обеспечение 26.11.2019, 09:00
Ответов: 3
Просмотров: 37,119
Автор Дмитрий
Re: KreitS Сервер последовательного опроса (отрицательная квитанция)

Отрицательная квитанция возникает когда команда отправляемая контроллеру или адаптеру не распознана. В данном случае не верно описан ТЭКОН-19 в ПО "ИСКРа". Видно что способ соединения ТЭКОН-компьютер...
Раздел: Интерфейсы, построение сетей 14.10.2019, 15:24
Ответов: 3
Просмотров: 30,033
Автор Дмитрий
Re: Искра, автосзпуск сервера опроса

Добрый день! Антивирусные программы на компьютере есть? Возможно что-то блокирует доступ к БД при запуске.
Раздел: Программное Обеспечение 01.07.2019, 08:21
Ответов: 10
Просмотров: 57,249
Автор Дмитрий
Re: АИ-80 не могу настроить

Добрый день!
Подключиться к АИ-80 через адаптер USB-RS-485 или CAN-BUS возможность есть?
Раздел: Программное Обеспечение 17.06.2019, 10:16
Ответов: 3
Просмотров: 28,384
Автор Дмитрий
Re: Нестабильная работа OPC-сервера ТЭКОН

После рассмотрения полученных данных, ошибка была найдена в описании тэга в клиенте MasterSCADA. Тэг был скопирован с другого. После описания тэга в ручную он стал читаться.
Раздел: Контроллеры ТЭКОН 21.05.2019, 11:08
Ответов: 8
Просмотров: 34,127
Автор Дмитрий
Re: Нет связи между между узлом учёта и компом.

Уточните у оператора подключен ли CSD режим. Проверьте баланс на двух симках.
Раздел: Контроллеры ТЭКОН 21.05.2019, 10:08
Ответов: 8
Просмотров: 34,127
Автор Дмитрий
Re: Нет связи между между узлом учёта и компом.

Попробуйте подключиться по этому номеру 89122312253. Сетевой номер по CAN 01
Раздел: Контроллеры ТЭКОН 21.05.2019, 08:09
Ответов: 8
Просмотров: 34,127
Автор Дмитрий
Re: Нет связи между между узлом учёта и компом.

Добрый день!
Попробуйте использовать строку инициализации AT+CBST=71,0,1
Раздел: Программное Обеспечение 13.05.2019, 14:06
Ответов: 3
Просмотров: 28,384
Автор Дмитрий
Re: Нестабильная работа OPC-сервера ТЭКОН

Добрый день!
А лог OPC сервера что пишет? Есть ошибки? Если есть возможность скиньте лог OPC сервера мне на почту tda@kreit.ru
Раздел: Настройка 08.04.2019, 08:59
Ответов: 3
Просмотров: 35,174
Автор Дмитрий
Re: Текон-19

Добрый день!
После изменения очереди задач нужно поправить основное и циклическое меню это можно сделать с помощью программы "Телепорт". После корректировки меню его нужно записать в контроллер, так...
Раздел: Интерфейсы, построение сетей 06.03.2019, 08:26
Ответов: 3
Просмотров: 30,377
Автор Дмитрий
Re: К-104 в режиме модема

К-104 можно использовать везде где есть выход в интернет или локальную сеть. Самое главное правильно настроить сетевое оборудование для работы с К-104.
Раздел: Интерфейсы, построение сетей 04.03.2019, 08:36
Ответов: 3
Просмотров: 30,377
Автор Дмитрий
Re: К-104 в режиме модема

Добрый день!

Не совсем понял что значит "как Ethernet-модем"?
Раздел: Программное Обеспечение 27.02.2019, 12:10
Ответов: 12
Просмотров: 63,813
Автор Дмитрий
Re: Перестали читаться архивы по GPRS

Остановите сервер опроса. Удалите файл лога. Запустите сервер опроса. Через пару часов скопируйте лог и отправьте мне в личном сообщении.
Раздел: Программное Обеспечение 26.02.2019, 10:00
Ответов: 12
Просмотров: 63,813
Автор Дмитрий
Re: Перестали читаться архивы по GPRS

Сейчас какую версию сервера опроса используете?
Раздел: Программное Обеспечение 22.02.2019, 15:06
Ответов: 12
Просмотров: 63,813
Автор Дмитрий
Re: Перестали читаться архивы по GPRS

Добрый день! Проверьте базу на наличие ошибок.
Раздел: Программное Обеспечение 11.01.2019, 08:11
Ответов: 5
Просмотров: 39,297
Автор Дмитрий
Re: Нет ответа от контроллера ТЭКОН 19 в сервере опроса Ethernet

Добрый день!

Сделайте скриншоты настроек К-104 и ТЭКОН-19 в ИСКРа и настройки параметров обмена программы Телепорт. Проверьте номер порта который используете для подключения к К-104.
Раздел: Программное Обеспечение 04.12.2018, 14:19
Ответов: 5
Просмотров: 26,789
Автор Дмитрий
Re: Драйвер_АИ-89

Порт RS-232 ТЭКОН-19 предназначен для работы с единичным прибором.
Раздел: Программное Обеспечение 29.11.2018, 12:43
Ответов: 5
Просмотров: 26,789
Автор Дмитрий
Re: Драйвер_АИ-89

Драйвер на адаптер АИ-89 можно скачать здесь (https://kreit.ru/products/communication/ai-89.html?kat=0&tab=2).
Раздел: Интерфейсы, построение сетей 29.11.2018, 08:17
Ответов: 6
Просмотров: 34,700
Автор Дмитрий
Re: "СПТ961 - К105 - ... - К105 - СП Сервер" как?

Схема заработает если использовать ПО "ИСКРа". "ВзлетСП" не поддерживает работу с К-105.
Раздел: Программное Обеспечение 26.11.2018, 10:17
Ответов: 2
Просмотров: 23,633
Автор Дмитрий
Re: Адаптер АИ-200

С руководством на программу "Телепорт" можно ознакомиться здесь (https://kreit.ru/files/manual/TTP20.pdf).
Раздел: Программное Обеспечение 20.11.2018, 16:25
Ответов: 15
Просмотров: 60,561
Автор Дмитрий
Re: OPC сервер и Тэкон19

ТЭКОН-19 для работы с АИ-80 настраивать не нужно, а вот АИ-80 нужно. Вся настройка сводиться к указанию сетевых номеров по шине CAN и RS и скорости обмена. Подключиться к АИ-80 можно с помощью любого...
Раздел: Интерфейсы, построение сетей 20.11.2018, 10:54
Ответов: 6
Просмотров: 34,700
Автор Дмитрий
Re: "СПТ961 - К105 - ... - К105 - СП Сервер" как?

Если использовать программный комплекс "ИСКРа" то вариант К-105 динамика, сервер статика, реализовать можно.
Раздел: Программное Обеспечение 20.11.2018, 10:51
Ответов: 15
Просмотров: 60,561
Автор Дмитрий
Re: OPC сервер и Тэкон19

Связка ТЭКОН-19 -> УСП-78 -> ОРС сервер работать не будет. Для работы с нашим ОРС нужен наш адаптер работающий по протоколу ft 1.2 например АИ-80 (CAN-RS-485) Почему не считывать данные с УСП-78 на...
Раздел: Интерфейсы, построение сетей 20.11.2018, 08:27
Ответов: 6
Просмотров: 34,700
Автор Дмитрий
Re: "СПТ961 - К105 - ... - К105 - СП Сервер" как?

Добрый день!
Для удаленного опроса хватит одного К-105 настроенного на работу по GPRS. Схема следующая: СПТ961 -> К-105 (Симка с статическим IP адресом) -> Ethernet -> Сервер "ИСКРа" (Сервер с...