Поиск: Сообщения от: Инженер КИПиА
Раздел: Интерфейсы, построение сетей 22.05.2024, 16:40
Ответов: 3
Просмотров: 1,868
Re: ТЭКОН19-УСП178-СП307

Разобрался. В настройках УСП178, в окне регистров нужно поставить галочку - попарная перестановка байт. В панели СП: в настройках элемента "Цифровой дисплей" в адресе регистра выбирать область 3х...
Раздел: Интерфейсы, построение сетей 22.05.2024, 11:21
Ответов: 3
Просмотров: 1,868
Re: ТЭКОН19-УСП178-СП307

Добрый день. Подключался Modbus Poll - данные считываются. Конфигуратор УСП178 в режиме "Тест связи" тоже считывает данные. Может быть проблема в адресации? У КРЕЙТ регистр 40001 (Порядок от младшего...
Раздел: Интерфейсы, построение сетей 07.05.2024, 15:36
Ответов: 3
Просмотров: 1,868
ТЭКОН19-УСП178-СП307

Здравствуйте. Поставлена задача выводить параметры с ТЭКОН19 на панель оператора СП307 ф. ОВЕН по сети Ethernet. Для связи двух приборов поставил УСП-178. Настроил УСП-178, провел тест через...