Раздел: Интерфейсы, построение сетей
18.04.2012, 11:48
|
Ответов: 26
Просмотров: 132,838
Контроллер К-104
Понятно, нет, значение не имеет, но спасибо за оперативный ответ.
|
Раздел: Интерфейсы, построение сетей
18.04.2012, 07:28
|
Ответов: 26
Просмотров: 132,838
Контроллер К-104
здравствуйте, были аналогичные проблемы с К-104. Оказалось, что адрес у адаптера не 192.168.0.1, а 192.168.0.128. Только пропинговав всю сеть, это обнаружил.
Пожалуйста, господа производители,...
|
Раздел: Контроллеры ТЭКОН
02.04.2012, 16:02
|
Ответов: 8
Просмотров: 37,598
Текон 19 джамперы
<samd>, подайте напряжение 12-24 В на вход питания частотных датчиков
|
Раздел: Настройка
15.03.2012, 19:06
|
Ответов: 8
Просмотров: 45,467
Настройка ТЭКОН-19
все токовые датчики подключены именно по такой схеме, какая описана в Вашем ответе. А вот схема подключения таких датчиков в руководстве на Тэкон-19 нарисована НЕВЕРНО. Там "+" БП подключается к "-"...
|
Раздел: Настройка
15.03.2012, 19:06
|
Ответов: 8
Просмотров: 45,467
Настройка ТЭКОН-19
все токовые датчики подключены именно по такой схеме, какая описана в Вашем ответе. А вот схема подключения таких датчиков в руководстве на Тэкон-19 нарисована НЕВЕРНО. Там "+" БП подключается к "-"...
|
Раздел: Настройка
13.03.2012, 20:20
|
Ответов: 8
Просмотров: 45,467
Настройка ТЭКОН-19
Здравствуйте.
Имеются несколько тэконов Т-19М-02. Настроены на вычисление расхода насыщенного пара методом перепала давления. К каналу J00 подключен датчик Метран-55, к каналу J01 подключен...
|
Раздел: Контроллеры ТЭКОН
11.07.2007, 09:19
|
Ответов: 4
Просмотров: 23,875
ТЭКОН-17 и принтер
Какие принтеры кроме EPSON LX-300+ можно подключить к Т-17? Раньше проблем не было, а сейчас данная модель очень редко встречается в продаже
|
Раздел: Программное Обеспечение
08.06.2007, 13:05
|
Ответов: 9
Просмотров: 33,881
|
Раздел: Настройка
17.01.2006, 16:33
|
Ответов: 3
Просмотров: 20,502
Тэкон-17 и ZYXEL
<blockquote>Цитата:<hr size="1" noshade>Я не могу связаться с ТЭКОНом через модемы ZyXEL OMNI 56K mini. И в программе R2002 и в "Телемост" удаленный модем (ТЭКОНовский) поднимает трубку, пищит...
|
Раздел: Настройка
12.01.2006, 19:10
|
Ответов: 3
Просмотров: 20,502
Тэкон-17 и ZYXEL
Я не могу связаться с ТЭКОНом через модемы ZyXEL OMNI 56K mini. И в программе R2002 и в "Телемост" удаленный модем (ТЭКОНовский) поднимает трубку, пищит несколько секунд, но затем выдается ответ, что...
|