essacer
Раздел:
Настройка
08.02.2022, 18:51
Ответов:
8
Проблема
Настройка метран300 ПР и Текон-19
Просмотров:
26,634
Автор
essacer
Re: Настройка метран300 ПР и Текон-19
Т.е. перемычка должна стоять, а ее нет. Значит надо ставить перемычку между питанием и Uпд
Добавлено через 1 минуту
На фото т.е. не стоит перемычка, а исходя из Т10.00.60 РЭС она должна быть...
Раздел:
Настройка
08.02.2022, 18:48
Ответов:
8
Проблема
Настройка метран300 ПР и Текон-19
Просмотров:
26,634
Автор
essacer
Re: Настройка метран300 ПР и Текон-19
Ну почитав еще раз Т10.00.60 РЭС понимание есть.
Сделал пару фото что как идут параметры. Перемычка между питанием и Uпд надо ставить? Исходя из схемы скриншот прилагается то перемычка есть 273274
Раздел:
Настройка
07.02.2022, 15:05
Ответов:
8
Проблема
Настройка метран300 ПР и Текон-19
Просмотров:
26,634
Автор
essacer
Re: Настройка метран300 ПР и Текон-19
На настоящее время что получилось:
Gпод (метран 300 пр) показания 34 (только чего не понимаю)
tпод (метран 200) показания есть
Pпод (метран 55) показания есть.
Gобр (метран 300пр) показаний не...
Раздел:
Настройка
07.02.2022, 10:58
Ответов:
8
Проблема
Настройка метран300 ПР и Текон-19
Просмотров:
26,634
Автор
essacer
Re: Настройка метран300 ПР и Текон-19
Добрый день. Спасибо!!!!
А на теконе на задней панели есть перемычки, их оставлять надо или они убираются?
Раздел:
Настройка
04.02.2022, 21:47
Ответов:
8
Проблема
Настройка метран300 ПР и Текон-19
Просмотров:
26,634
Автор
essacer
Re: Настройка метран300 ПР и Текон-19
И сразу еще вопрос. Когда в разделе Измерения/Измерения импульсные/ВходF0(выбираем)/Столбик название-значение что надо выбрать для импульсного метрана 300пр
стандартом стоит числоимпульсный
Раздел:
Настройка
04.02.2022, 21:42
Ответов:
8
Проблема
Настройка метран300 ПР и Текон-19
Просмотров:
26,634
Автор
essacer
Настройка метран300 ПР и Текон-19
Добрый вечер. Столкнулся с такой проблемой.
смонтировали узел 2 трубы (прямая и обратная)
как на прямой так и на обратной установлены СИ:
метран 300 пр/ Dy25,
датчик давления метран...
Показано с 1 по 6 из 6.
Быстрый переход
Мой кабинет
Личные сообщения
Подписки
Кто на форуме
Поиск по форуму
Главная страница форума
Вопросы
Документация
Программное Обеспечение
Настройка
Контроллеры ТЭКОН
Датчики, первичные преобразователи
Интерфейсы, построение сетей
Проектирование узлов учета
Разное
Разговоры
Обсуждения
Текущее время:
16:27
. Часовой пояс GMT +5.
Обратная связь
-
Форум КРЕЙТ
-
Архив
-
Вверх
Powered by vBulletin® Version 3.0.16
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод:
zCarot
Время генерации страницы
0.04196
секунды с
9
запросами