				 Re: Настройка ТЕКОН 10-05 
 Все, решили проблему, на трезвую так сказать голову)) 3х проводный тсм садим 1 контакт на 5 клейму, 2 контакт на 6 клейму, 3й контакт садим на  7ю клейму и из 7й клеймы кидаем перемычку на 8ю клейму,...
 | 
	| Раздел: Настройка  12.08.2019, 10:05 | 
	| 
			Ответов: 25
		 
			Просмотров: 130,000
		 
			
				 Re: Настройка ТЕКОН 10-05 
 я пока что не встречал 4х проводный ТСМ/ТСП, все трех проводные, сколько бы не заказывали, единственное отличие было в паре случаев, четвертый шуруп клемный был соединен с третьим пластинкой...
 | 
	| Раздел: Настройка  11.08.2019, 12:50 | 
	| 
			Ответов: 25
		 
			Просмотров: 130,000
		 
			
				 Re: Настройка ТЕКОН 10-05 
 там просто не видно, изолентой заклеена вся группа контактов, ТСП у нас 3х проводный, 3й контакт подключен двумя проводами
 
 Добавлено через 44 секунды
 
 
 Попробую завтра сделать так как показано
 | 
	| Раздел: Настройка  09.08.2019, 17:05 | 
	| 
			Ответов: 25
		 
			Просмотров: 130,000
		 
			
				 Re: Настройка ТЕКОН 10-05 
 ТЕКОН показывает  значения с параметра "Параметр замены при обрыве" именно там в нашем случае выставлено число 100, при изменение этого пункта и данные высвечивает другие, зеркально тому, что туда...
 | 
	| Раздел: Настройка  09.08.2019, 15:03 | 
	| 
			Ответов: 25
		 
			Просмотров: 130,000
		 
			
				 Re: Настройка ТЕКОН 10-05 
 нет, датчик не закорочен, проверили только что, подкинули другой к текону, та же проблема, вот ссылка на диск гугл, там файлы наши https://drive.google.com/open?id=1C-ZsUbFaNBBcyiJVL83EandGnFs5W32V
 ...
 | 
	| Раздел: Настройка  09.08.2019, 14:23 | 
	| 
			Ответов: 25
		 
			Просмотров: 130,000
		 
			
				 Re: Настройка ТЕКОН 10-05 
 ТСП подключен по 4х проводной схеме, на канал Т0, Сопротивление показывает в теконе (R t пара 0.0716) Т1 замкнут как по схеме подключения. Фото прилагается, а так же наша версия прошивки...
 | 
	| Раздел: Настройка  09.08.2019, 12:39 | 
	| 
			Ответов: 25
		 
			Просмотров: 130,000
		 
			
				 Re: Настройка ТЕКОН 10-05 
 Посмотрим, возможно забили не то что нужно, не сталкивался раньше с программированием  такого рода оборудования, температура подключена к входу Т0, Т1 замкнут перемычкой, записал новый архив из...
 | 
	| Раздел: Настройка  09.08.2019, 11:42 | 
	| 
			Ответов: 25
		 
			Просмотров: 130,000
		 
			
				 Re: Настройка ТЕКОН 10-05 
 Сейчас посмотрю, возможно так и есть, вроде бы этот пункт мы не трогали и оставили как раз то самое значение "100" еще такой вопрос, диапазон по давлению выставили 0- 1.6МПа, давление проверили по...
 | 
	| Раздел: Настройка  09.08.2019, 10:48 | 
	| 
			Ответов: 25
		 
			Просмотров: 130,000
		 
			
				 Re: Настройка ТЕКОН 10-05 
 давление абсолютное 0-1 МПа, запись в архив идет на уровне от 4 килограмм до 5.5, в данный момент текон нормально считает давление в тоннах и метрах кубических и давление, а температура в точке...
 | 
	| Раздел: Настройка  08.08.2019, 17:01 | 
	| 
			Ответов: 25
		 
			Просмотров: 130,000
		 
			
				 Re: Настройка ТЕКОН 10-05 
 Прибор в состоянии работа, на дисплее тоже показан значек *)
 Пользовались программой Телепорт-20 v2.87, База данных Т20 036 от 26.04.2019
 Очередность задач выставили,индикацию выставили, в данный...
 | 
	| Раздел: Настройка  08.08.2019, 15:58 | 
	| 
			Ответов: 25
		 
			Просмотров: 130,000
		 
			
				 Настройка ТЕКОН 10-05 
 Добрый день, помогите разобраться с проблемой.
 Настроили ТЕКОН 1905м из вашей библиотеки уже готовых решений:
 Biblio\1 Учёт тепла\Правила 1995г\Учет пара\Насыщенный\1 труба\Частотный расходомер...
 |