Pavel
Раздел:
Контроллеры ТЭКОН
17.06.2019, 17:48
Ответов:
6
Вопрос
Как получить признак обрыва с частотного датчика?
Просмотров:
27,126
Автор
Pavel
Re: Как получить признак обрыва с частотного датчика?
Ясно. Спасибо за разъяснения.
Раздел:
Контроллеры ТЭКОН
17.06.2019, 16:24
Ответов:
6
Вопрос
Как получить признак обрыва с частотного датчика?
Просмотров:
27,126
Автор
Pavel
Re: Как получить признак обрыва с частотного датчика?
Направляю скриншот программы Телепорт
Раздел:
Контроллеры ТЭКОН
17.06.2019, 15:09
Ответов:
6
Вопрос
Как получить признак обрыва с частотного датчика?
Просмотров:
27,126
Автор
Pavel
Re: Как получить признак обрыва с частотного датчика?
Я понимаю, скриншот в Диалоге19 для примера.
Дело в том, что к Тэкону также заведены температурный датчик (ТСП) и датчик давления (4-20 mA). Обрыв для этих параметров срабатывает корректно.
Раздел:
Контроллеры ТЭКОН
17.06.2019, 14:14
Ответов:
6
Вопрос
Как получить признак обрыва с частотного датчика?
Просмотров:
27,126
Автор
Pavel
Как получить признак обрыва с частотного датчика?
Добрый день!
К Тэкону-19-05М планируется подключить частотный датчик. Прибор запрограммирован на заводе изготовителе (Признак обрыва = 818F на скриншоте).
Проблема в том, что сейчас Тэкон не...
Показано с 1 по 4 из 4.
Быстрый переход
Мой кабинет
Личные сообщения
Подписки
Кто на форуме
Поиск по форуму
Главная страница форума
Вопросы
Документация
Программное Обеспечение
Настройка
Контроллеры ТЭКОН
Датчики, первичные преобразователи
Интерфейсы, построение сетей
Проектирование узлов учета
Разное
Разговоры
Обсуждения
Текущее время:
23:10
. Часовой пояс GMT +5.
Обратная связь
-
Форум КРЕЙТ
-
Архив
-
Вверх
Powered by vBulletin® Version 3.5.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод:
zCarot
Время генерации страницы
0.03926
секунды с
9
запросами