Раздел: Контроллеры ТЭКОН
09.11.2015, 23:50
|
Ответов: 7
Просмотров: 33,655
Re: Подсчёт импульсов ТЕКОН-19Б
Да, интеграл по ХВС "перепрыгнул" на 1 куб вперёд.
Вес импульса счётчика порядка 10л/имп., точнее сказать не могу, надо смотреть на объекте.
|
Раздел: Контроллеры ТЭКОН
06.11.2015, 22:09
|
Ответов: 7
Просмотров: 33,655
|
Раздел: Контроллеры ТЭКОН
06.11.2015, 09:27
|
Ответов: 7
Просмотров: 33,655
Re: Подсчёт импульсов ТЕКОН-19Б
Да, всё разобрался. Проблема была в том,что производитель счётчика перепутал полярность на корпусе электросчётчика.
Василий, да, безусловно импульс формируется не сразу, я контролировал по миганию...
|
Раздел: Контроллеры ТЭКОН
02.11.2015, 21:07
|
Ответов: 7
Просмотров: 33,655
Подсчёт импульсов ТЕКОН-19Б
Здравствуйте!
В квартире установлен ТЕКОН-19Б для учёта потребления воды, теплоты (теплосчётчик) и электричества. Пытаюсь разобраться с принципом работы датчиков, так как уже несколько раз система...
|
Раздел: Контроллеры ТЭКОН
02.03.2015, 23:55
|
Ответов: 27
Просмотров: 105,916
Re: ТЭКОН-19
Похоже стоит именно ТЭКОН-19Б. Внешнего питания на него не подаётся, только от внутренней батарейки.
Время и дата при просмотре параметров не отображаются... Как можно удостовериться что время...
|
Раздел: Контроллеры ТЭКОН
01.03.2015, 02:56
|
Ответов: 27
Просмотров: 105,916
Re: ТЭКОН-19
Здравствуйте! Имеется квартирный учёт воды, тепла и электричества. В качестве контроллера - ТЭКОН-19 (точных цифр модели сказать не могу). Датчики подключены к контроллеру витой парой. Возникла...
|