Раздел: Интерфейсы, построение сетей
20.11.2018, 14:07
|
Ответов: 15
Просмотров: 51,457
Re: АИ-80 и ИСКРа
Понял, спасибо.
Забыл в сервере опроса поменять GPRS на ETHERNET.
Все заработало
|
Раздел: Интерфейсы, построение сетей
19.11.2018, 14:18
|
Ответов: 15
Просмотров: 51,457
Re: АИ-80 и ИСКРа
Это я знаю. В количество Тэконов мы укладываемся. Вопрос сейчас в другом.
Всё таки уговорил заказчика поставить К104. Теперь вопрос: Сервер опроса Ethernet/GPRS уже не подходит? Необходимо заказать...
|
Раздел: Программное Обеспечение
19.11.2018, 14:15
|
Ответов: 15
Просмотров: 46,069
Re: OPC сервер и Тэкон19
Первый вопрос:
Вы УСП программировали? Список переменных есть?
УСП через моха 5130 подключал. Работает без проблем. Проверял сначала УСП модсканом, после этого забивал адреса в ОРС сервер.
|
Раздел: Интерфейсы, построение сетей
13.11.2018, 08:57
|
Ответов: 15
Просмотров: 51,457
Re: АИ-80 и ИСКРа
Если бы была возможность, я бы спокойно поставил К104 и работал по Ethernet. Но у заказчика есть только АИ-80 и Моха. Приходится работать с тем, что есть.
Добавлено через 2 минуты
Про К104...
|
Раздел: Интерфейсы, построение сетей
08.11.2018, 11:22
|
Ответов: 15
Просмотров: 51,457
Re: АИ-80 и ИСКРа
Полностью согласен, но проблема в том, что у заказчика есть АИ-80.
Изначально передача данных планировалась через CSD/GPRS, поэтому поставили К105 в проект. Потом в процессе ПНР на объект завели...
|
Раздел: Интерфейсы, построение сетей
07.11.2018, 14:57
|
Ответов: 15
Просмотров: 51,457
Re: АИ-80 и ИСКРа
Локальная сеть заходит на объект. Поставим адаптер RS485/Ethernet, скорее всего Moxa NPort 5130. На ПК виртуальный СОМ порт.
Спасибо, буду пробовать.
|
Раздел: Интерфейсы, построение сетей
07.11.2018, 10:07
|
Ответов: 15
Просмотров: 51,457
АИ-80 и ИСКРа
Добрый день.
Имеется в наличии
2шт ТЭКОН-19 04М,
3шт ТЭКОН-19 05М,
3шт ТЭКОН-19 06М,
к этому всему предлагается еще 2шт К-105.
Один из них для передачи данных по CSD для газовиков, второй...
|
Раздел: Разное
12.01.2018, 11:57
|
Ответов: 3
Просмотров: 46,458
Почему расход обратки больше чем на подаче
Собственно основной вопрос в названии темы. При запуске узлов учета тепла много раз замечал, что массовый расход воды в закрытой системе на обратке довольно часто больше, чем на подаче.
У заказчика...
|
Раздел: Настройка
14.12.2017, 15:54
|
Ответов: 4
Просмотров: 24,952
Re: УСП-78 (исп.3) как программировать?
А вы программу для настройки УСП78 скачали?
http://kreit.ru/servicepo.html?name=%D0%A3%D0%A1%D0%9F-78&kat=0&tab=1#0
там же есть подробное руководство по настройке.
|
Раздел: Программное Обеспечение
26.05.2017, 16:21
|
Ответов: 7
Просмотров: 26,131
Re: ИСКРа нет связи с ТЭКОН
Спасибо, прислали новую версию сервера опроса, всё заработало.
Не очень понравилась малая информативность нового сервера опроса.
При подключении по CSD в диспетчерском режиме, нажимаю "Дочитать...
|
Раздел: Программное Обеспечение
06.05.2017, 21:00
|
Ответов: 7
Просмотров: 26,131
Re: ИСКРа нет связи с ТЭКОН
CSD режим на симках активен. К-105 опрашивается стабильно, с ним связь есть.
Модем настраивал как обычно, AT команды работают. С модемами вроде раньше проблем не было.
Судя по темам на форуме у...
|
Раздел: Программное Обеспечение
05.05.2017, 10:54
|
Ответов: 7
Просмотров: 26,131
ИСКРа нет связи с ТЭКОН
Настраиваю ИСКРу для связи с ТЭКОНом.
Номер Лицензии подсказать пока не могу, т.к. она передана заказчику.
Покупали мы - ООО "ЭнергоРосСтрой".
ТЭКОН 19-06М тип модуля 0726
связь через К-105 тип...
|
Раздел: Настройка
13.04.2017, 14:10
|
Ответов: 21
Просмотров: 68,354
Re: ТЭКОН19-05M проблема плотности
Проверил на тэконе, все работает, меняется.
http://www.picshare.ru/uploads/170413/Apky7k0PV4.png (http://www.picshare.ru/view/8035309/)
|
Раздел: Настройка
13.04.2017, 13:54
|
Ответов: 21
Просмотров: 68,354
|
Раздел: Настройка
13.04.2017, 13:45
|
Ответов: 21
Просмотров: 68,354
Re: ТЭКОН19-05M проблема плотности
Когда подключаетесь к ТЭКОНу через поиск внизу есть кнопка "Очередь задач".
Выделяете нужный ТЭКОН и жмете кнопку. Данные считываются.
Далее нажимаете "Выход" и в окне программы отображаются...
|
Раздел: Настройка
12.04.2017, 17:49
|
Ответов: 21
Просмотров: 68,354
|
Раздел: Настройка
11.04.2017, 16:43
|
Ответов: 21
Просмотров: 68,354
Re: ТЭКОН19-05M проблема плотности
Вам не надо основное меню. Это список данных на отображение самого ТЭКОНа. Вам надо в дереве проекта ТТР20 выбрать параметр расход газа или подобный и там откроются нужные вам данные, доступные для...
|
Раздел: Контроллеры ТЭКОН
06.04.2017, 14:47
|
Ответов: 3
Просмотров: 24,143
Re: ТЭКОН 19 - RS232
Скачиваете программу Телепорт ТТР20
http://kreit.ru/programmes/14.html
Не забудь базу данных ТЭКОН-20 там же взять...
Запускаете Телепорт, указываете путь к базе данных (один раз при первом...
|
Раздел: Программное Обеспечение
03.04.2017, 09:09
|
Ответов: 9
Просмотров: 27,078
Re: Настройка Искры2
Судя по настройкам это скорость 64 кбит/с. С такой скоростью вряд ли работать будет. Похоже надо блокировку модема снимать, чтобы дал поменять скорость.
|
Раздел: Программное Обеспечение
31.03.2017, 11:33
|
Ответов: 9
Просмотров: 27,078
Re: Настройка Искры2
Согласен, работает. Остается открытым вопрос в типе модуля. На сколько я помню К105-М1 имеет тип 06С1, А его скорее всего прописали 06С4... Да и прописали ли его вообще в ИСКРе? Сервер опроса...
|
Раздел: Программное Обеспечение
31.03.2017, 09:19
|
Ответов: 9
Просмотров: 27,078
Re: Настройка Искры2
Вопрос может быть глупый, а вы К105 в режим "РАБОТА" переводили? микропереключателем у разъема антенны?
Добавлено через 5 минут
И второй вопрос: с К105 проект *.tsk сливали? Как прописывали...
|
Раздел: Программное Обеспечение
03.03.2017, 22:24
|
Ответов: 7
Просмотров: 33,528
Re: Права просмотра Стандартного бланка
Понял в чем ваша проблема... сразу не внимательно просмотрел первое сообщение. В правах пользователя можно указать доступ к форме отчета и при этом все отчеты этой формы пользователь видит. Разделить...
|
Раздел: Программное Обеспечение
03.03.2017, 22:03
|
Ответов: 7
Просмотров: 33,528
|
Раздел: Программное Обеспечение
28.02.2017, 21:44
|
Ответов: 7
Просмотров: 33,528
|
Раздел: Программное Обеспечение
29.01.2017, 02:01
|
Ответов: 9
Просмотров: 31,593
Re: Связь OPC сервера с ТЭКОН19 через RS232-USB
У вас же пишется: разница во времени 18 минут. Это баг ОРС ТЭКОНа. при разнице во времени ТЭКОНа и ПК более 5 минут данные считаются недостоверными и не считываются. Выровняйте время ТЭКОН и ПК и...
|