Раздел: Интерфейсы, построение сетей
09.08.2016, 07:39
|
Ответов: 9
Просмотров: 45,148
Re: К104+функции на запись 5 (0x05) и 16 (0x10)
Добрый день!
Для чего вам нужен принцип "обратной связи"? к-104-01 работает только для передачи информации на верхний уровень по протоколу ModBus. В обратную сторону функции записи не работают.
|
Раздел: Контроллеры ТЭКОН
02.08.2016, 07:19
|
Ответов: 1
Просмотров: 26,012
Re: Тэкон_измерение ИП температуры
Добрый день.
Ограничение в 4000 Ом идет для одного устройства. Если вам необходимо установить 4 термометра, мы советуем вам приобрести 2 ТЭКОНа и всё будет замечательно работать.
|
Раздел: Контроллеры ТЭКОН
11.04.2016, 07:58
|
Ответов: 11
Просмотров: 62,066
Re: Сбрасывется время и архивы
Сергей Антипов, добрый день!
Разберёмся! Подскажите пожалуйста полное наименование прибора, например: ТЭКОН-19-05 №0001
Я так понимаю Вы отправляли прибор в наш сервисный центр?
|
Раздел: Программное Обеспечение
17.03.2016, 13:04
|
Ответов: 14
Просмотров: 65,162
Re: Отваливается база FireBird Искра.
На производительности это скажется неощутимо, большая детализация — большие логи сами по себе, по размеру. Но в случае, когда по каким-то причинам нужно разобраться со связью, логи для анализа лучше...
|
Раздел: Программное Обеспечение
17.03.2016, 11:42
|
Ответов: 14
Просмотров: 65,162
Re: Отваливается база FireBird Искра.
Дочитываете данные сервером опроса, исходя из того, какой канал связи у Вас подразумевается. Например, KreitS.exe — обмен по COM порту. KreitEth — обмен по технологии ethernet.
|
Раздел: Программное Обеспечение
17.03.2016, 11:03
|
Ответов: 14
Просмотров: 65,162
Re: Отваливается база FireBird Искра.
Добрый день, Eg0r!
Если БД имеет расширение .fbk — это резервная копия, необходимо восстановить резервную копию утилитой IBA.
Если БД имеет расширение .fdb — база данных уже восстановлена,...
|
Раздел: Интерфейсы, построение сетей
17.03.2016, 10:48
|
Ответов: 2
Просмотров: 30,450
Re: Опрос СПТ через К-104
Добрый день, 5its!
Мы читаем данные с вычислителя СПТ один в один (как есть).
Мы не имеем сведений касательно стандартного ПО СПТ, а соответственно не можем ответить вам касательно работы...
|
Раздел: Контроллеры ТЭКОН
16.03.2016, 14:15
|
Ответов: 7
Просмотров: 38,733
Re: Подключение
Добрый день, слава!
Подскажите пожалуйста, общая длина шины CAN какая у Вас?
|
Раздел: Программное Обеспечение
16.03.2016, 14:12
|
Ответов: 14
Просмотров: 65,162
Re: Отваливается база FireBird Искра.
Добрый день, Eg0r!
К сожалению, это результат использования несовместимого формата от firebird 2.0
Если у Вас есть backup базы данных, со времён использования firebird 1.5 — очень хорошо....
|
Раздел: Программное Обеспечение
10.03.2016, 14:26
|
Ответов: 14
Просмотров: 65,162
|
Раздел: Программное Обеспечение
10.03.2016, 13:38
|
Ответов: 14
Просмотров: 65,162
Re: Отваливается база FireBird Искра.
Добрый день, Eg0r!
Похоже что «что-то» мешает нормальной работе программного комплекса, в частности firebird. Очень сложно помочь в такой ситуации — это как удалённый пациент и доктор...
Скажите...
|
Раздел: Программное Обеспечение
01.03.2016, 08:31
|
Ответов: 7
Просмотров: 27,792
|
Раздел: Программное Обеспечение
29.02.2016, 09:41
|
Ответов: 7
Просмотров: 27,792
Re: Архив событий пользователя в ИСКРе
для того, что бы отобразить архивы событий в Искре требуется :
В менеджере - ( см п .3.3.7 руководства пользователя)
Кратко :
1. Описание контроллеров - поставить "галочку" в поле "Журнал...
|
Раздел: Контроллеры ТЭКОН
29.02.2016, 08:55
|
Ответов: 6
Просмотров: 30,207
Re: T10.00.68 схема кабеля
Уважаемый, SUNreal!
Шутку не оценили — приобретайте Адаптер USB-RS-232 Т20 (http://kreit.ru/catalog/serial/communicators/13.html), стоимость: 3 170,54р. с НДС (от 29.02.2016)
|
Раздел: Контроллеры ТЭКОН
26.02.2016, 09:37
|
Ответов: 6
Просмотров: 30,207
Re: T10.00.68 схема кабеля
Мы настоятельно рекомендуем использовать типовое, современное оборудование. Т10.00.68 уже как лет 5 снят с производства.
Схемы на любое оборудование, в том числе и архивное, предоставляется по...
|
Раздел: Контроллеры ТЭКОН
25.02.2016, 12:13
|
Ответов: 4
Просмотров: 23,967
Re: !! загрузчик n08 принудительно
Добрый день, katun!
Попробуйте пере включить контроллер, если не поможет — только отправлять в ремонт.
Контакты сервисного центра: http://kreit.ru/about/contacts
|
Раздел: Контроллеры ТЭКОН
25.02.2016, 07:57
|
Ответов: 6
Просмотров: 30,207
Re: T10.00.68 схема кабеля
Добрый день, SUNreal!
Для программирования ТЭКОН-19 используются только стандартные средства связи.
Для интерфейса CAN-Bus: Адаптер USB-CAN АИ-89...
|
Раздел: Контроллеры ТЭКОН
16.02.2016, 14:27
|
Ответов: 2
Просмотров: 28,671
|
Раздел: Интерфейсы, построение сетей
29.01.2016, 11:27
|
Ответов: 1
Просмотров: 26,360
Re: Ретрансляция данных - возможно ли?
Добрый день, rutto_!
К ПК "ИСКРа" (http://kreit.ru/iskra/) существует модуль расширения, с помощью которого Вы можете дополнять (синхронизировать) данные из одной базы данных, в другую.
По...
|
Раздел: Программное Обеспечение
25.01.2016, 12:57
|
Ответов: 5
Просмотров: 32,841
Re: ОРС сервер_тип данных времени
Какую-либо другую SCADA Вы пробовали для реализации проекта?
На самом деле не очень хорошо, этот вопрос оставлять на самотек — лучше бы разобраться, если есть претензии, мы можем принять...
|
Раздел: Программное Обеспечение
30.12.2015, 12:34
|
Ответов: 5
Просмотров: 32,841
Re: ОРС сервер_тип данных времени
Добрый день!
Пойдём по порядку...
1. Из всех пользователей ОРС-сервера, Вы первый, кто обратился к нам с таким вопросом. Видимо проблема в конкретной SCADA, используемой на Вашем объекте.
Какую...
|
Раздел: Контроллеры ТЭКОН
06.11.2015, 09:49
|
Ответов: 7
Просмотров: 34,788
Re: Подсчёт импульсов ТЕКОН-19Б
Здравствуйте, Тимофей!
В ТЭКОН реализован «антидребезг», ограничивающий частоту равную 100 Гц. Сомневаюсь, что замыкая проводком, Вы сумеете сформировать одиночные импульсы.
Пустяки :)
|
Раздел: Контроллеры ТЭКОН
05.11.2015, 10:50
|
Ответов: 7
Просмотров: 34,788
Re: Подсчёт импульсов ТЕКОН-19Б
Здравствуйте, Тимофей!
Именно так, должно работать. Мы лично проводили такого рода тест на счетчиках СЕ301, основным отличием между счетчиками является кол-во. фаз.
|
Раздел: Программное Обеспечение
20.10.2015, 09:05
|
Ответов: 2
Просмотров: 28,355
Re: Телепорт под ОС Android
Здравствуйте, V.G.C.!
Планируется разработка ПО под Android, но сказать, что она будет скорой, мы не можем. Сервисное ПО реализуем и под Android, но это уже будет не «Телепорт» — cледите за...
|
Раздел: Программное Обеспечение
19.10.2015, 15:47
|
Ответов: 2
Просмотров: 28,355
|