Настройка унифицированного сигнала
Здравствуйте!
Хотел попросить помощи в настройки токового сигнала. Осуществил загрузку необходимой программы из библиотеки и возникли сложности с настройкой токовых каналов. В руководстве нашел, что можно осуществить настройку на токовый датчик 0-5мА. Как я понял со стандартной библиотеки токовые датчики настроены на 4-20мА. Если я правильно понял, подскажите пожалуйста как осуществить настройку именно на 0-5мА. |
Re: Настройка унифицированного сигнала
Вложений: 2
Здравствуйте.
Сменить пределы по току - аналогового выходного сигнала, Вы можете в бесплатном ПО Диалог 19 или Телепорт ТТР20. Используя ПО Диалог19 - Вы редактируете изначально файл конфигурации, до его загрузки в контроллер ТЭКОН-19. Используя ПО Телепорт ТТР20 - Вы можете изменить настройки прибора при прямом подключении (ТЭКОН-19 - компьютер) с уже загруженным в него файлом конфигурации (очередью задач). |
Re: Настройка унифицированного сигнала
Не совсем хорошо видно на втором рисунке (Используя ПО Телепорт ТТР20) значения пределов по току вводятся в формате (0005) (0420) (0020)? Правильно понял?
|
Re: Настройка унифицированного сигнала
Все верно.
|