К-105 - Проблема с видимостью теконов
Добрый день, уважаемые Коллеги.
Возникла еще одна проблема, в которой хотелось бы разобраться. На предприятиях стоят контроллеры GSM К-105, к которым подключены ТЕКОНы 19 серии. При "прямом подключении" посредством ноутбука к К-105 через преобразователь RS-485 - USB-A, не могу найти ни контроллер, ни теконы. Если перевести переключатели в режим "настройка", то видит "только" к-105, так как контроллер доступен на чтение и запись. По настройкам высталены: Вид соединения: RS-485 Назначение порта: COM3 (определился при подключении преобразователя в диспетчере устройств) Способ подключения: сеть через адапатер FT1.2 - CAN-BUS Запросы и время ожидания: 1-2с Если обратиться удаленно, то все работает отлично, ttp20 находит и контроллер, и теконы. (При удаленном подключении выбираю параметр "Контроллер К-105", заполняю поля IP-адрес и порт, далее по шаблону). Хотелось бы узнать причину, почему не могу подключиться на месте напрямую. |
Re: К-105 - Проблема с видимостью теконов
Здравствуйте.
Обращаем Ваше внимания, что для настройки контроллер К-105 существует соответствующее ПО "Настройка К-105", см. руководство по эксплуатации на контроллер К-105 п.2.4. Также в руководстве указано, что подключение персонального компьютера (ПК) к контроллеру К-105 выполняется по интерфейсам CanBus или RS232. Такой функционал как подключение "через адаптер ft1.2 - CanBus" не предусмотрен, так как К-105 не является адаптером. К-105 - это контроллер GSM/GPRS - (модем). Предназначен для выполнения подключения к приборам серии ТЭКОН-20 и дальнейшей передачи данных по каналу GSM/GPRS. Для выполнения подключения к приборам серии ТЭКОН-20 при помощи ПО Телепорт ТТР20 и выборе подключения "через адаптера ft.1.2 - CanBus" , существует ряд соответствующих преобразователей: АИ-200, АИ-80, А-98. |
Re: К-105 - Проблема с видимостью теконов
Цитата:
В документации необходимой информации не нашел. |
Re: К-105 - Проблема с видимостью теконов
Через адаптер АИ-200 например можно. Прямое подключение не предусмотрено.
|
Re: К-105 - Проблема с видимостью теконов
Вложений: 1
Цитата:
|
Re: К-105 - Проблема с видимостью теконов
Цитата:
|
Re: К-105 - Проблема с видимостью теконов
Как было указано ранее, контроллер К-105 не является адаптером. Подключение к ТЭКОН-19 (для чтение или настройки параметров) через контроллер К-105 выполняется по GSM или GPRS каналу в режиме "Работа" - переключатели переведены в положение "OFF".
Если необходимо выполнить подключение ПК к ТЭКОН-19, для его конфигурации используйте адаптер (например АИ-200). В режиме "Настройка" - переключатели контроллера К-105 переведены в режим "ON". Подключение выполняется только к контроллеру К-105 для дальнейшие его конфигурации. |
Re: К-105 - Проблема с видимостью теконов
Цитата:
|
Re: К-105 - Проблема с видимостью теконов
Согласно назначение и описания контроллера К-105 GSM/GPRS - у него другой функционал (как было описано ранее).
Для конфигурации (настройки) контроллера ТЭКОН-19 можно использовать АИ-200, А-98, К-104 в том числе и АИ-80, как было указано в сообщениях ранее. |
Re: К-105 - Проблема с видимостью теконов
Вложений: 1
а ещё есть счастливые обладатели вот такого интерфейсного кабеля, с ним тоже можно)
|
Текущее время: 00:00. Часовой пояс GMT +5. |
Powered by vBulletin® Version 1.x.x