Подключение Тэкон к Ирга
День добрый! Есть Тэкон-19-05, также расходомер Ирга-РВ с пассивным частотным выходом. Запитал Uпд, установил джемпер по схеме Б (рекомендуемый ток на входе Ирга-РВ не более 5мА, исполнение С7), подключил расходомер к F0. Расход не считает. Замерил напряжение на F0,F1,F2 - везде 0. Собственно вопрос, после того как на общую клемму Uпд подал напряжение, оно же должно быть на всех клеммах группы? Или я что-то с перемычками намудрил?
|
Re: Подключение Тэкон к Ирга
подключать по схеме А
|
Re: Подключение Тэкон к Ирга
В процессе общения по электронной почте с IgorT установлено, что входные измерительные каналы контроллера ТЭКОН-19 производят измерения корректно (при замыкании/размыкании контактов, импульсы появляются). Проблема обнаружена со стороны выходного сигнала расходомера (по схеме подключения А и Б, согласно РЭ на ТЭКОНу-19, со стороны расходомера ИРГА-РВ на измерительные каналы контроллера не подаются импульсы)
|
Текущее время: 22:43. Часовой пояс GMT +5. |
Powered by vBulletin® Version 3.6.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot