ТЭКОН-19 06М не видит импульсы
ТЭКОН-19 06М ПЕРЕСТАЛ видеть импульсы с расходомеров эмис маг 270. вариант установки перемычек используется по схеме А
также я не могу к нему подключиться. подключаюсь через УСП-178 rs-232 |
Re: ТЭКОН-19 06М не видит импульсы
Цитата:
УСП-178 (Устройство согласования протоколов) предназначен для чтения/записи параметров по протоколу ModBus. Для выполнения настройки/чтения/записи параметров контроллера ТЭКОН-19 (подключение контроллера к компьютеру) рекомендуем применить адаптер АИ-200. Вы указываете, что контроллер "перестал" видеть импульсы, ранее все работало корректно? Подключитесь к контроллеру при помощи бесплатного ПО Телепорт ТТР20 (размещенном в свободном доступе на нашем сайте kreut.ru) или выполнив вход в служебное меню, посмотрите состояние числоимпульсного входа (замкнуто/разомкнуто) и сымитируйте на входе "сухой контакт" - замкните клемму (на входе должно появиться состояние "1".) Таким образом Вы сможете убедиться в исправности канала контроллера. |
Re: ТЭКОН-19 06М не видит импульсы
у меня 3 Эмис маг 270 подключенных к F0 F1 F2, (F3 - не задействован перемычек там нет) по F2 считает расход перемычки по схеме А, если я на F1 и F0 также поставлю перемычки по схеме А и подключу их, то по F2 у меня перестает считать расход.
|
Re: ТЭКОН-19 06М не видит импульсы
Цитата:
Если Вы указываете, что на одном канале у Вас все работает, пробовали ли Вы переключить данный датчик с канала F2 на канала F0 |
Re: ТЭКОН-19 06М не видит импульсы
Цитата:
Добавлено через 12 минут Цитата:
|
Re: ТЭКОН-19 06М не видит импульсы
На какой выходной сигнал настроены расходомеры?
Переключение между импульсным и частотным выходным сигналов осуществляется в меню расходомера (см. руководство по эксплуатации на расходомер - далее РЭ) На какие входные сигналы запрограммирован контроллер ТЭКОН-19, каналы F0, F1, F2, (числоимпульсный или частотный) ? Согласно РЭ на расходомер импульсный/частотный выходной сигнал активный Согласно РЭ на контроллер ТЭКОН-19, рис. 3.3 - Вам необходимо установить перемычки по схеме "В" и сменить полярность. С более наглядной схемой подключение Вы можете ознакомиться в документе "Сокращенное РЭ Т-19 - стр.21) |
Re: ТЭКОН-19 06М не видит импульсы
Цитата:
|
Re: ТЭКОН-19 06М не видит импульсы
Цитата:
|
Текущее время: 20:03. Часовой пояс GMT +5. |