АИ-80 не могу настроить
Добрый день,
Есть следующая связка: Пирс2(сетевой преобразователь Ethernet-RS485) -> АИ-80 -> Тэкон 19. Пытаюсь настроить АИ-80 используя Ваш софт версии 2.15. Тест связи иногда проходит, но не всегда. Вот прошло: >> 10 40 01 11 01 01 F0 44 16 << 68 04 04 68 00 01 57 42 9A 16 Заводской номер OK 4257 *********** Конец обмена ************ Вот не прошло, причем без изменения настроек: >> 10 40 01 11 01 01 F0 44 16 ошибки обмена << Заводской номер Нет ответа от адаптера *********** Конец обмена ************ Тип модуля и текущую дату так и не смог считать. Настройки все делал как указано в книжке, которая пришла с АИ-80. Считать из устройства так и не смог - нет связи. Что я сделал не так? |
Re: АИ-80 не могу настроить
Добрый день!
Подключиться к АИ-80 через адаптер USB-RS-485 или CAN-BUS возможность есть? |
Re: АИ-80 не могу настроить
Добрый день Дмитрий,
Думаю да, есть возможность через USB RS-485. А что это даст... разве что исключить ПИРС.. Если в нем проблема. Объект находится далеко, но постараюсь на этой неделе туда добраться. |
Re: АИ-80 не могу настроить
Извиняюсь за оффтоп.. " Пытаюсь настроить АИ-80.." , "Объект находится далеко.."
Т.е. предварительно к адаптеру не было попыток подключения (считывания), после покупки сразу на объект?? Какова длина линии связи? Пробовали уменьшать частоту обмена? |
Re: АИ-80 не могу настроить
Ну про далеко, я это образно выразился. Все находится в пределах заводской сети 100мбит. Да, после покупки, сразу на объект. К сожалению сетевики сказали, что нет у них USB RS-485. Попросил их заменить ПИРС на МОХУ. Других вариантов на данный момент не вижу. Если с МОХОЙ не получится, демонтируем АИ-80 и попробуем поиграться на столе. Теперь понимаю, что с этого и надо было начинать :(
|
Re: АИ-80 не могу настроить
Цитата:
|
Re: АИ-80 не могу настроить
Если Вам требуется подключить приборы к сети Ethernet, то правильнее использовать Контроллер К-104.
Адаптер АИ-80 требует предварительной настройки с помощью специализированной программы. ПО поставляется на диске с прибором, а так же доступно на сайте. |
Re: АИ-80 не могу настроить
Цитата:
Сейчас пойдем попробуем подружить Ваши девайсы с nport 5130. |
Re: АИ-80 не могу настроить
Ну вот, уже лучше:
>> 10 40 01 11 01 01 F0 44 16 << 68 04 04 68 00 01 57 42 9A 16 Заводской номер OK 4257 >> 10 40 01 11 01 00 F0 43 16 << 68 04 04 68 00 01 25 07 2D 16 Тип модуля OK 0725 >> 10 40 01 11 01 17 F0 5A 16 << 68 06 06 68 00 01 02 03 07 19 26 16 >> 10 40 01 11 01 18 F0 5B 16 << 68 06 06 68 00 01 00 48 03 11 5D 16 Текущая дата и время OK 03.07.2019 11:03:48 *********** Конец обмена ************ Вывод Связка Пирс 2 - АИ-80 не работает! Спасибо всем откликнувшимся. После обеда начну мучить Ваш ОРС сервер. :) Добавлено через 5 минут Да, кстати если время на приборе отстает на 25 мин, не возникнет проблем с ОРС сервером? |
Re: АИ-80 не могу настроить
Подскажите, а с кем можно по ОРС серверу(Натали) проконсультироваться?
|