Настройка УСП-78 через RS-485
Добрый день. Возможна ли настройка УСП-78-03 через интерфейс RS-485? Если да, то прошу примерно описать данный процесс, а точнее какие параметры обмена необходимо ввести в программе настройки прибора.
|
Re: Вопрос по УСП-78
настройка УСП производится только через can
|
Re: Вопрос по УСП-78
А вот такой адаптер подойдет: ICP DAS tM-7565 ?
|
Re: Вопрос по УСП-78
скорее всего нет
|
Re: Вопрос по УСП-78
А что посоветуете использовать?
|
Re: Вопрос по УСП-78
оригинальный адаптер от производителя can-usb
Добавлено через 6 минут ещё прочтите РЭ на УСП стр.58, 3.2 , вдруг это ваш случай с rs232 |
Re: Вопрос по УСП-78
Спасибо что заставили посмотреть в руководство, не дочитал ссылку на 2.3.3.1 из примечания по указанному пункту. Обмен пошел. Спасибо за помощь.
|