ТЭКОН 19 06М залить проект
Доброго дня! Подскажите, возможно ли перенести проект из ТЭКОН19 исполнения 02М в модификацию 06М и если возможно, то нужно ли вносить изменения в этот проект перед переносом?
|
Re: ТЭКОН 19 06М залить проект
возможно. при этом в программе Диалог19 необходимо изменить тип модуля с 02 на 06
|
Re: ТЭКОН 19 06М залить проект
Здравствуйте.
Первоначально Вам необходимо воспользоваться программйо Диалог 19 - для смены типа модуля. Далее, если у Вас было настроено основное меню (индикация параметров на экране), при помощи программы Телепорт (ТТР20), откорректировать параметры токовых входов. Все вышеперечисленные программы находятся в свободном доступе на нашем сайте. Цитата:
|
Re: ТЭКОН 19 06М залить проект
Спасибо за ответы, буду пробовать!
|