Контроллер связи К-105 тип 06С4 - Модуль отсутствует в списке
Доброго времени суток. Имеется пара контроллеров связи К-105 тип 06С4. При попытке авторизации, в логах сервера опроса появляется такое сообщение:
# 12:58:06:972 : 213.151.1.115 (05C0) <<68 08 08 68 41 FF 1B 01 C4 06 03 03 2C 16 ncl=-1 ncl_O=0 # 12:58:06:972 : получено СООБЩЕНИЕ об авторизации : Ip-адрес 213.151.1.115 порт 05C0 модуль 06C4 зав номер 0303 сетевой номер 01 List_28.count=13 # 12:58:06:987 : Данный адаптер отсутствует в списке # 12:58:10:987 : # 12:58:10:987 : сбросили запрос i=9 kolp=2 Ага, возможно, я его не правильно описал в Менеджере. Сверяю его описание с другими К-105 (* Другие К-105 имеют тип 06С1 ). Идентично все, кроме заводских номеров и типа модуля. Удаление и новая настройка ни к чему не привели. Имею ПО версии: Сервер опроса - 4.29 Менеджер - 4.18 Если решение не найдется, буду думать о замене контроллеров данного типа на другой. Может быть, у кого-то был подобный случай? |
Re: Контроллер связи К-105 тип 06С4 - Модуль отсутствует в списке
Обновите Базу данных Тэкон-20.
Проверьте заводской номер К-105 в Менеджере с реальным. |
Re: Контроллер связи К-105 тип 06С4 - Модуль отсутствует в списке
Вложений: 4
Проверил.
На первом изображении Настройка К-105 в Менеджере и Лог с Сервера опроса. На втором изображении Основные сведения об изделии (1 МБ фото). На третьем карта программирования снятая с К-105. На четвертом версия файла Алгоритма. Есть еще идеи ? БД выслать не смогу. Даже в сжатом виде, используя IBA, она занимает около 2ГБ. |
Re: Контроллер связи К-105 тип 06С4 - Модуль отсутствует в списке
Цитата:
|
Re: Контроллер связи К-105 тип 06С4 - Модуль отсутствует в списке
Немного не понимаю, в паспорте указана версия встроенного ПО - 2, в карте программирования Версия программы - 3.
|
Re: Контроллер связи К-105 тип 06С4 - Модуль отсутствует в списке
Вложений: 2
Вы путаете базу данных "Искра" и Базу данных Тэкон-20.
Обновите Базу данных Тэкон-20. Путь к ней указывается при настройке комплекса. Проверьте настройки К-105 во вкладке "Дополнительно". |
Re: Контроллер связи К-105 тип 06С4 - Модуль отсутствует в списке
Вчера, был на семинаре, посвященном в том числе и Программному комплексу "ИСКРа". Поднял вопрос о своей проблеме, в связи с чем получил такой ответ: Необходимо обновить Базу Данных ТЭКОН-20. Обновил.
В Папке BD-T20\ALG находится папка К-105. Самый свежий файл в ней 2016 года. -После обновления в логах сервера прежняя ошибка. Адаптер отсутствует в списке. Решил обновить программу для К-105. Предлагает 2 файла, с К-105 конфигуратором и Базой Данных ТЭКОН-20. Ссылка на БД, как я полагаю, ту же, что и у меня уже. А вот с конфигуратором интереснее. Он ставит свою БД, и там, в папке ALG\K-105 файлы уже за 2017 год. Беру, заменяю на более новые ( не только ALG но и MOD, TSK), но результат прежний. Чистую БД с описанным адаптером приложу чуть позже. |
Re: Контроллер связи К-105 тип 06С4 - Модуль отсутствует в списке
Вложений: 1
На текущий момент времени актуальная версия БД v.27 Удалите старую базу данных и скачайте новую http://kreit.ru/program/bd-t20.zip. О результате просьба отписаться.
|
Re: Контроллер связи К-105 тип 06С4 - Модуль отсутствует в списке
У вас в описании адаптера указан номер по CAN шине 00, а запрос об авторизации приходит от модуля с номером 01
Цитата:
|
Re: Контроллер связи К-105 тип 06С4 - Модуль отсутствует в списке
Благодарю за помощь. Контроллер в работе.
Очень странно, контроллер связи я проверял, и всякий раз видел нулевой адрес. Будем просто внимательнее. Спасибо. |