РИ-97
Добрый день, прошу помощи, для съема показаний пользуюсь регистратором РИ-97, появилась проблема на одном из приборов, в суточном отчете за отчетный период показывает только 3е суток из 30, прошу помочь советом, в программе ли дело или как диагностировать прибор на наличие ошибок и отказов, заранее спасибо.
|
Re: РИ-97
Только трое последних суток? Удалить все данные с флеш и считать заново пробовали?
|
Re: РИ-97
Здравствуйте.
Каким программным обеспечением пользуетесь при отображении информации с флэш-носителя? (бесплатным По Принт19 или коммерческой ИСКРой) Функционал РИ-97 не позволяет "склеивать" архивы (процесс записи архивов на флэш-носитель происходит от даты последнего считывания информации, последнего подключения к контроллеру ТЭКОН-19). Пример: Узел учета у Вас работает с 1 августа. 1 сентября Вы пришли считывать информацию, архивы у Вас запишутся с 01.08 по 01.09. Если же Вы в дальнейшем придете 5 сентября и произведете считывание информации, то архивы у Вас будут с 01.09 по 05.09. Что бы считывать всю информацию с контроллера ТЭКОН-19, отформатируйте флэш-носитель и выполните подключение РИ-97 к ТЭКОН-19. Загорелись с двух сторон зеленные индикаторы - информация считана. Цитата:
|
Текущее время: 20:24. Часовой пояс GMT +5. |
Powered by vBulletin® Version 3.6.8
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot