Выделение положительного фронта в ТЭКОН-19-06 и МУ - 71
Как выделить положительный фронт импульса в ТЭКОН ? Почему не реализованы алгоритмы счетчиков?
|
Re: Выделение положительного фронта в ТЭКОН-19-06 и МУ - 71
Цитата:
|
Re: Выделение положительного фронта в ТЭКОН-19-06 и МУ - 71
Суть вот в чем: нужно просчитать количество открытий дозирующего клапана. Клапан остается отрытым от 700 до 3000 мс, одно его открытие ТЭКОН считает от 3 до 7 импульсов (я так понял что это зависит от длительности цикла).
Вопрос 1 как работать с длинными импульсами. Вопрос 2 почему нет алгоритмов счетчиков в МУ-71. Вопрос 3 когда уже будет разработана среда разработки для МУ-71. |
Re: Выделение положительного фронта в ТЭКОН-19-06 и МУ - 71
Цитата:
|
Re: Выделение положительного фронта в ТЭКОН-19-06 и МУ - 71
Цитата:
Если у Вас стоит задача просто подсчитать число импульсов большой длительности, можно загрузить и использовать алгоритм расчета расхода "произвольная среда с числоипульсным датчиком", задав в нем вес импульса, равный 1.0. Тогда Вы не только сможете подсчитывать общее число срабатываний, но и архивировать по периодам времени. Кроме того, проверьте, нет ли дребезга у Вашего датчика, и на всякий случай включите программно-аппаратные фильтры по данному входу ТЭКОН. |
Re: Выделение положительного фронта в ТЭКОН-19-06 и МУ - 71
Всем Спасибо !
Был и остается дребезг контактов на датчике конечного положения клапана, выявился только после подключения осциллографа !!! Включение фильтра не решает проблемы:( . Чисто пожелание разработчикам: сделайте алгоритмы выделения положительного и отрицательного фронтов, счетчики прямого и реверсивного счета, в МУ-71 и дайте немного "свободы", места совсем мало! Цитата:
|
Re: Выделение положительного фронта в ТЭКОН-19-06 и МУ - 71
Если идет речь именно о модуле МУ-71, то возможно данное пожелание имеет место быть
|