Тэкон 19 и Принт 19
Доброго дня! Имеем контроллер Тэкон 19. Задача снимать показания расхода пара.
ПО Принт 19. Подключаясь напрямую к Тэкон 19 через Адаптер USB-RS-232 Т20 все работает. Но основное рабочее место удаленно примерно на 40-50 метров. Подскажите как организовать доступ к контроллеру? Пробовал удлинитель USB по витой паре, сигнал не проходит. От установщиков остался вот такой прибор ICP-CON I-7520AR Преобразователь RS-232 в RS-422/485. Через него они пытались соединиться. |
Re: Тэкон 19 и Принт 19
Ни с помощью Т20, ни с помощью ICP-CON I-7520AR на таком расстоянии не считать данные.
Адаптер Т20 предназначен для локального подключения к ТЭКОНу по месту. USB на такое расстояние не дотянется. Как использовать ICP-CON I-7520AR в данном случае, вообще не понятно. Ведь у ТЭКОНа нет ни RS-232 в чистом виде, ни RS-485. Может конечно меня тех.поддержка поправит, но на сколько я помню RS-232 на USB разъеме ТЭКОНа не стандартный, а модернизированный КРЕЙТом и простым адаптером RS-232 с этого разъема данные не снять. Именно поэтому и используется адаптер Т20. Самые простые способы: - Поставить контроллер К104 и по Ethernet считывать данные; - Использовать регистратор РИ-97 и считывать данные с ТЭКОНа флешкой; - использовать адаптер USB-CAN АИ-89, но при таком варианте CAN надо тянуть до компа и не факт, что он будет нормально работать на таком расстоянии. |
Re: Тэкон 19 и Принт 19
Vasyandra, вы абсолютно правы. 3й вариант скорее всего работать не будет (CAN шина рассчитана на локальное соединение), а вот первые два абсолютно правильны. differ мы не рекомендуем использовать сторонних производителей для связи с нашими приборами т.к. не можем гарантировать корректную работу и передачу данных.
|
Re: Тэкон 19 и Принт 19
Спасибо, за ответы!
|
Re: Тэкон 19 и Принт 19
Всегда рады помочь. Всего доброго.
|
Текущее время: 17:29. Часовой пояс GMT +5. |
Powered by vBulletin® Version 3.6.5
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot