 Проблема с Текон 19-05М здравствуйте, проблема вот в чем, скачал готовый проект с сайта на учет перегретого пара, все условия совпадают с примером, но почему то Текон не показывает расход пара Gпар+ тн, при этом на дисплее вот такой значок $ !!! Программу ставил с помощью ТТР20 + АИ-89! при этом в просмотре задач параметр 8188 "внутренний массив" показывает какое то не реальное значение 1,05002838777766861Е029 Подскажите как с этим бороться!! | 
| 
 Re: Проблема с Текон 19-05М Добрый день. Значек $ означает переполнение параметра. Вам нужно с помощью программы ТТП20 в принудительно очистить параметр, а потом описать его заново. | 
| 
 Re: Проблема с Текон 19-05М Спасибо, все получилось! | 
| 
 Re: Проблема с Текон 19-05М Всегда рады помочь, всего доброго! | 