Настройка ТЭКОН-19 исп.05М
Здравствуйте помогите кто-нибудь запрограммировать ТЭКОН-19-05М на расчет сжатого воздуха. Скачали проект с сайта, записали в модуль при помощи программы диалог-19, что делать дальше ума не приложу уже полгода голову ломаю, какие параметры вводить, какие менять???
|
Re: Настройка ТЭКОН-19 исп.05М
1 труба. Преобразователь расхода вихревой ТИРЭС-80-Г-Т1-GA-ЧИ-1,6.
|
Re: Настройка ТЭКОН-19 исп.05М
Добрый день. Для изменения и корректировки ТЭКОН-19 используется программа Телепорт (TTP20). Данные очереди задач необходимо заполнять согласно паспортам на приборы учета. Если у вас по каким либо причинам не получается самому запрограммировать ТЭКОН, вы всегда можете обратиться к нам (услуга платная).
|
Re: Настройка ТЭКОН-19 исп.05М
Сколько будет стоит?
|
Re: Настройка ТЭКОН-19 исп.05М
Отправлять что необходимо? Все в сборе или только ТЭКОН?
|
Re: Настройка ТЭКОН-19 исп.05М
Необходимо отправлять только ТЭКОН. Для того чтобы наши специалисты создали для Вас очередь задач, Вам необходимо заполнить опросный лист на программирование ТЭКОН с нашего сайта. Любые дальнейшие вопросы Вы можете адресовать на operation@kreit.ru.
Ссылка для перехода на сайт тут.... |
Текущее время: 12:41. Часовой пояс GMT +5. |
Powered by vBulletin® Version 3.0.14
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot