усп-78
подскажите как настроить усп-78 , не можем связаться с БОИ нет ответа от усп-78
запрос от БОИ поступает .через программу prusp78 не могу подключится , подключаюсь через телепорт через адаптер АИ80 .Там вижу усп-78 могу менять настройки.что надо поменять чтоб он стал отвечать на запросы программы.может у кого было такое что надо вписать или залить в усп-78. |
Re: усп-78
Цитата:
У Вас возникла проблема с программой prusp78? Какой преобразователь используете от АИ-80 к ПК? С нашим оборудование адаптер связи RS485 - RS232 проблем не возникает. Задаем оборудованию подключенного по шине CAN разные номера (АИ-80 (can 01), УСП78 (can02)). При помощи программы prusp78 выбираем "настройки обмена" - RS232; Сетевой номер УСП - ставим 02; Ставим галочку связь через адаптер; Сетевой номер адаптера 01 Применить. Далее заходим обмен с УСП - Поиск - Ставим галочку поиск сетевого номера УСП. Все находит. |
Re: усп-78
Здравствуйте. Я все так и делаю как вы описываете , но потом нет связи Текон19 через УСП-78 к Блоку обработки информации . С БОИ идет запрос на УСП-78 моргает светодиод RX и Красный Can а ответа нет TX не моргает нет связи пишет ошибка 01.
|
Re: усп-78
Цитата:
|
Re: усп-78
Опишите пожалуйста поэлементно Вашу цепь. (в какой последовательности, какое оборудование).
Запрограммирован ли у Вас УСП-78? Запрограммирован ли у Вас ТЭКОН-19? |
Re: усп-78
Вложений: 1
Текон 19 запрограммирован , он показывает температуру и давление , расхода пока нет поэтому по нулям , а вот УСП-78 похоже не запрограммирован . Я позтому спрашиваю как его настроить.Программой ТТР я через адаптер АИ 80 вижу УСП-78 и Текон 19 , что там надо настроить чтоб появилась связь по Modbus RTU. УСП-78 3 типа RS485
|
Re: усп-78
Блок обработки информации опрашивает УСП-78 по Modbus RTU
УСП-78 по can соединен с Текон-19 и все. |
Re: усп-78
Какую роль в таком случае у вас выполняет АИ-80? Адаптера CAN для подключения УСП к ПК?
Все было бы проще, будь у вас АИ-89, либо Т20. Тогда готовьтесь собирать "огород" : УСП-78 - АИ-80 (оба соединены по CAN) - Адаптер интерфейса RS485- RS232 (либо RS485- USB) ; (соединение по RS485) - ПК. Далее для поиска УСП-78 делаем так, как описал Оператор в сообщении от 30.09.2016, 15:21 И не забываем, что УСП-78 доступен для поиска (ожидание настройки) ограниченное время (в течении 20сек). Режим ожидания настройки сопровождается миганием красного светодиода CAN c высокой частотой. |
Re: усп-78
Вложений: 1
примерно вот так
|
Re: усп-78
Цитата:
Для считывания и передачи необходимой информации по протоколу Modbus необходимо иметь запрограммированный УСП-78. Программирования УСП-78 осуществляется при помощи программы usp78. (как настроить связь ПК- АИ-80 - УСП78 - описано выше). Дальнейшие настройки передачи данных осуществляются в программе верхнего уровня. |
Текущее время: 17:56. Часовой пояс GMT +5. |