Как проверить канал измерения?
Здравствуйте.
Необходимо проверить канал измерения температуры, подключаю схему как на рисунке http://rgho.st/7WLmJKpS8/thumb.png вместо магазина сопротивления использую калибратор MC5-R настроенный на имитацию термосопротивления 4-х проводное подключение. В результате какую бы температуру не задавал, ТЕКОН А-19 показывает -50. В чем может быть проблема? |
Re: Как проверить канал измерения?
Скорее всего в том, что вы "не закоротили" свободные каналы измерения Т
|
Re: Как проверить канал измерения?
Цитата:
|
Re: Как проверить канал измерения?
установите перемычки на все входа за исключением тестируемого
Добавлено через 6 минут Хотя, скорее всего, дело совсем не в этом. Пункт 6.7.4 РЭ однозначно трактует, что в качестве средства поверки д.б. использован магазин сопротивлений. |
Re: Как проверить канал измерения?
И ещё одна мысль- попробуйте изменять полярность на подключениях Jr+ Jr- и Ur+ Ur-
|
Re: Как проверить канал измерения?
Здравствуйте.
Для начала разберемся какого исполнения у Вас ТЭКОН-19 (судя по описанию, скорей всего 06М - 4-входа сопротивления) Задаете Вы сопротивления (а не температуру), показывает у Вас что? 50Ом или 50С. Где Вы смотрите значение? Попробуйте закоротить перемычками неиспользуемые 3 - канала и тестировать один. Подключивший к контроллеру при помощи программы телепорт посмотрите в разделе "Измерения аналоговые" - что у Вас происходит на измеряемом канале. Цитата:
|
Re: Как проверить канал измерения?
Цитата:
Цитата:
Смотрю в пункте меню где текущую температуру на канале показывает, и там -50С Цитата:
Добавлено через 1 минуту Цитата:
|
Re: Как проверить канал измерения?
Смотреть нужно не в меню, а как уже было сказано-
" Подключивший к контроллеру при помощи программы телепорт посмотрите в разделе "Измерения аналоговые" - что у Вас происходит на измеряемом канале " |
Текущее время: 16:50. Часовой пояс GMT +5. |
Powered by vBulletin® Version 3.5.3