 Чтение данных архивов с ТЭКОН-19Б через Телепорт 20 Вложений: 1 Добрый день! При попытке чтения данных, например, суточного архива или любого другого выдает ошибку "несовпадение номера байта в управляющем байте". С тэконом связываюсь через контроллер к-104 посредством Ethernet и адаптер CAN-M-Bus. Прилагаю скрин Вложение 112 | 
| 
 Re: Чтение данных архивов с ТЭКОН-19Б через Телепорт 20 Здравствуйте. Если я правильно понимаю, у Вас реализована следующая схема подключения: Т-19Б - Адаптер АИ-88 (CAN-M-BUS) - Контроллер К-104 (2 или 4 исп.). Далее Вы через Ethernet выполнили подключение к ПК, программой Телепорт ТТР20 выполнили поиск устройств и "нашли" Т-19Б. Все верно? Базу данных (BD20) и программу телепорт ТТР20 обновляли с нашего сайта, когда последний раз? Цитата: 
 | 
| 
 Re: Чтение данных архивов с ТЭКОН-19Б через Телепорт 20 Да, Вы все верно поняли. БД и телепорт скачивал в начале прошлой недели. | 
| 
 Re: Чтение данных архивов с ТЭКОН-19Б через Телепорт 20 Телепорт-20 версии 2.65 | 
| 
 Re: Чтение данных архивов с ТЭКОН-19Б через Телепорт 20 Ваша схема собрана корректно, ошибок возникать не должно. Просмотрите настройки на контроллере К-104. Скорость по M-bus ниже чем по Can-Bus (вызвано это оптимизацией электропотребления контроллера ТЭКОН-19Б). Укажите в параметре "время ожидания по шине Can-Bus" значение от 500мс. Также просмотрите настройки АИ-88, что бы в списке разрешенных адресов находились контроллеры которые Вы пытаетесь найти. Не могли бы Вы также указать количество приборов подключенных в одном сегменте. | 