 Телепорт не видит ТЭКОН-19Б через к-104 Ethernet Добрый день! Подскажите пожалуйста, возникла проблема по установке связи с Текон-19Б через контроллер Ethernet К-104. Текон-19 подключен к контроллеру К-104 по шине CAN BUS. Программой Телепорт виден только контроллер К-104 с сетевым номером КЭН-БАС 00 и адаптер кэн-бас Аи-88 с сетевым номером КЭН 02. Расстояние между ТЭКОН-19Б и К-104 не более полуметра. Настройки ТЭКОН-19Б сет номер М-бас 01, описание М-бас 08, скорость М-бас Е800(1200). Такие же установлены и в АИ-88, кроме адреса, адрес КЭН 02.Пробовал с включенным и выключенным джампером №1 ни в какую. ТЭКОН-19Б Т10.00.91-02. Мб какие-нибудь другие параметры нужны? | 
| 
 Re: Телепорт не видит ТЭКОН-19Б через к-104 Ethernet Здравствуйте. Через программу телепорт заходим в основные настройки АИ-88. Выбираем параметр 0200 "Список номеров M-bus" там указываем запрашиваемый номер Т-19б по MBUS, если несколько контроллеров, (нажимаем правой кнопкой на параметре и выбираем "отобразить индексные параметры"), указываем все контроллеры подключенные к шине MBUS. Джамперы на контроллере К-104 переведите в режим "работа". Также в настройках К-104 пропишите время ожидания 500мс. Цитата: 
 | 
| 
 Re: Телепорт не видит ТЭКОН-19Б через к-104 Ethernet Спасибо большое! Проблема с временем ожидания была... Добавлено через 12 минут Еще интересует вопрос. Сейчас параметр 0200 "Список номеров M-bus" у меня 15, начиная с 0-го индексов это максимум или можно их добавить? | 
| 
 Re: Телепорт не видит ТЭКОН-19Б через к-104 Ethernet Добрый день. Будьте любезны следовать формуле 1 вопрос = 1 тема. Мы всегда рады оказать техническую консультацию, по этому если ваш вопрос актуален - создайте пожалуйста для него новую тему в нужном разделе. | 
| Текущее время: 10:50. Часовой пояс GMT +5. | 
	Powered by vBulletin® Version 3.5.0
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot