Ошибка передачи данных
Вложений: 1
Здравствуйте. При попытке чтения прошивки с ТЭКОН-17 возникла такая ошибка.
Как это можно исправить? |
Re: Ошибка передачи данных
Цитата:
Через какой интерфейс происходит подключение к ТЭКОНу? И почему стоит такая скорость 19200? Поставьте 9600 - обычно такая скорость стоит по умолчанию. |
Re: Ошибка передачи данных
Проблема со снятием прошивки возникает только на этом ТЭКОНе. Подключение производится через кабель DB-9 & DB-25. Скорость 19200 стоит уже довольно давно, и ранее не возникали проблемы. Скорость снижал до стандартной ( 9600 ), с тем же результатом. Менял модуль интерфейса rs-232, результат не изменился.
|
Re: Ошибка передачи данных
Не могли бы Вы для полноты картины, на скриншоте, немного сдвинуть окно с ошибкой, что бы было видно, что считывается.
Цитата:
|
Re: Ошибка передачи данных
Вложений: 1
К сожалению, логов в окне обмена с ТЭКОНом не наблюдается.
|
Re: Ошибка передачи данных
Есть подозрение, что у Вас в настройках ТЭКОНа введены некорректные данные. Для подробного анализа необходим лог. Укажите Ваши контактные данные для оперативной связи (e-mail, телефон) можете отправить информацию личным сообщение.
Цитата:
|
Re: Ошибка передачи данных
К сожалению в тот момент, прибор был отправлен в поверку. После же проблем по соединению не возникало. На запрос о проводимых работах с устройствомЮ было сказано , что проводилась обычная поверка.
|
Re: Ошибка передачи данных
Мы рады что ваш вопрос был решен, всего доброго.
|
Текущее время: 22:52. Часовой пояс GMT +5. |
Powered by vBulletin® Version 3.6.8
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot